Przekaźnik czasowy PCS-516 - Montaż do sterowania oswietleniem ogrodowym

jaro3893 22 Cze 2013 14:36 2331 5
  • #1 22 Cze 2013 14:36
    jaro3893
    Poziom 8  

    Witam
    Jestem na tym forum nowym użytkownikiem bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość mam problem z podpięciem Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO.
    Chce wykorzystać ten przekaźnik do wysterowania oświetlenia ogrodowego sytuacja wygląda w ten sposób:
    Przy furtce zamontowałem kontaktron który działa na zwarciu NC gdy furtka jest zamknięta gdy zostanie otwarta daje sygnał NO i tu bym chciał wysterować Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO który by dalej załączył oświetlenie i przytrzymał na dany czas, tylko po paru próbach podpięcia niestety nic mi nie zadziałało bardzo proszę o jakąś pomoc w sprawie podpięcia

    Serdecznie pozdrawiam

  • #2 22 Cze 2013 16:31
    D214d3k
    Poziom 38  

    W którym trybie pracy pracuje przekaźnik (A, B, C ..) ?
    W której pozycji bramki kontraktom jest zwarty?
    Na początek proponuje wpięcie w miejsce kontaktronu zwykłego włącznika (takiego w którym wiadomo kiedy styki są zwarte a kiedy rozwarte) i symulowanie otwarcia bramki bez biegania. Wtedy wyjaśni się czy zaplanowany sposób działania jest możliwy. Wyłącznik powinien być bezpieczny czyli bez żadnych złączy na wierzchu. W przypadku łącznika instalacyjnego można zamontować go w puszkę.

  • #3 22 Cze 2013 19:45
    zyzy52
    Poziom 26  

    Witam.
    Tu jest link do karty katalogowej tego przekaźnika:
    http://www.technologie.com.pl/fif13_8.html
    Podłącz mu zasilanie: L do 1, N do 2. Kontaktron podłącz między zaciski 2 a 6. Przełącznik funkcji ustaw w pozycji G, ustaw czas, włącz zasilanie i powinno działać.

  • #4 22 Cze 2013 21:49
    D214d3k
    Poziom 38  

    W poście powyżej jest inna wersja przekaźnika!

    Po 1 pamiętaj, że po zmianie trybu pracy trzeba odłączyć na chwilę zasilanie.
    Tryb pracy G sterowanie zboczem opadającym bez możliwości resetu.
    Zgodnie ze schematem:
    1 neutralny,
    3 linia (faza),
    zwora między 3 a 11 (zasilanie przekaźnika),
    kontaktron między 1 a 9,
    lampy między 1 a 12. Można podać na lampy wyłącznie linię z 12 a neutralny złapać gdziekolwiek.

    Przekaźnik czasowy PCS-516 - Montaż do sterowania oswietleniem ogrodowym

    Wszystko poza resetem na 7 bo nie jest potrzebny.
    Tego neutralnego nie trzeba ciągnąć oddzielnie do kontaktronu i do lamp jeśli masz doprowadzone 230V np do automatyki bramy to można stamtąd do samego kontaktronu można wykorzystać nawet wolne przewody kabla domofonu.

  • #5 23 Cze 2013 17:57
    jaro3893
    Poziom 8  

    Dzieki kolego a wszystko działa a jeszcze jedno pytanie jak chce np podpiąć w domu przycisk do normalnego załączenia na stały czas omijając czasówkę to jak go podpiąć ?

  • #6 23 Cze 2013 18:00
    D214d3k
    Poziom 38  

    Między 11 a 12 ale nie przycisk tylko normalny włącznik. Czasówka będzie działać cały czas ale styki przekaźnika będą bocznikowane włącznikiem.