Ogrzewanie basenu ogrodowego.

SylwekK 22 Jun 2013 16:59 652263 1798
Automation24
  • Automation24
  • #662
    szawryk
    Level 15  
    Wymiennik pochodzi z układu chłodzenia rezonansu magnetycznego hel - glikol, myślę że będzie o niebo lepiej niż na tym "maluszku" z uwagi na opory przepływu. Zmierzyłem że woda wypływa ( oczywiście po przejściu przez filtr piaskowy, UV i wymiennik) z wydatkiem 3550 litrów/min. Kolega Technikabasenowa dobrze mówi że wymiennik powinien być jak najbliżej basenu. Grzał będę piecem "multiolejowym" + kolektory słoneczne, a ten malutki wymienniczek dawał radę...
  • Automation24
  • #664
    karolark
    Level 42  
    matkot5665 wrote:
    Ten mały wymiennik miałby i tak za mały przepływ


    Można założyć go w bypasie :-)
  • #665
    kamilenski
    Level 13  
    Dziś podłączyłem pompę ciepła 950W/5kW do basenu INTEX 488cm-122cm (19100 litrów).

    20 mm izolacj pod i folia solarna.

    Temperatura wody 18 st tak jak i powietrza 18 st.
    Wilgotność ok 60%.

    Pierwsze to moje nagrzewanie. Jestem ciekaw jaka jutro będzie temperatura.

    Pompa 4000 l/godz chodzi od tygodnia i woda dopiero zaczęła być czysta.

    Tylko jak zbierać brudy z dna?
  • #667
    kamilenski
    Level 13  
    Chyba z innym filtrem. Inaczej mętni wodę.
  • #671
    matkot5665
    Level 10  
    Zobaczymy jak to będzie działać
    Pić jest podłączony do wymiennika z solarow to dodatkowo będzie wspomagać

    Dodano po 15 [minuty]:

    kamilenski wrote:
    Dziś podłączyłem pompę ciepła 950W/5kW do basenu INTEX 488cm-122cm (19100 litrów).

    20 mm izolacj pod i folia solarna.

    Temperatura wody 18 st tak jak i powietrza 18 st.
    Wilgotność ok 60%.

    Pierwsze to moje nagrzewanie. Jestem ciekaw jaka jutro będzie temperatura.

    Pompa 4000 l/godz chodzi od tygodnia i woda dopiero zaczęła być czysta.

    Tylko jak zbierać brudy z dna?


    Ciekawy jestem jakie zużycie energii będzie?
  • #672
    sebastiann2
    Level 1  
    Witam wszystkich, Jestem nowym użytkownikiem i czy mógłbym Was prosić o radę. Zakupiłem basen 427 x 107 z standardową pompą na filtry papierowe. Mam aktualnie zamówioną do tego basenu pompę piaskową Bestway 5700 l/h. Czy jest sens kupować tę pompę jak chce również zrobić solar z węża PE ok. 200 -300 metrów. Czytałem że jedni użytkownicy kupują pompę a sam zbiornik piaskowy stoi osobno. Sam nie wiem jak zrobić najkorzystniej. No i drugie pytanie. Czy prawidłowo zrobiłem. Żwir ok. 15-20cm, piasek 5 cm, kostka brukowa i teraz chciałbym dać 5mm podkład pod panele a na to Alumata termoizolacyjna z dwóch stron srebrna a w środku jakaś pianka 5mm. Czy tak będzie dobrze ?
  • #673
    technikabasenowa
    Level 33  
    Filtry kartuszowe - papierowe sa gorsze mniej wydajne
    Oczywiście wszystko jest sprawa ceny - osobny filtr piaskowy ( nie pompa piaskowa) jest lepszy na dno zamiast sie bawic w piaski kostki zrób wylewkę betonową na to geowłókninę izolacja dna jest bezsensowna ekonomicznie - 80-90% strat jest przez powierzchnie.
  • #674
    SylwekK
    Level 32  
    Przykrywaj basen folią bąbelkową. U mnie max 2.5 stopnia się wychładza przez noc, a w słoneczny dzień bez dogrzewania te 2.5 stopnia ...wraca :)
  • #675
    Zvirek
    Level 14  
    A ja wreszcie dokończyłem i uruchomiłem swój "kolektor", inspirowany konstrukcją kol. Dux133.
    Wyszło coś takiego:
    Ogrzewanie basenu ogrodowego.
    W sumie na dachu garażu pokrytego blachą trapezową znajduje się ok. 130mb rury LDPE 32 (ok. 25m2 powierzchni) połączonej w układzie Tiechelmanna.
    Wodę pompuje zwykła pompa od CO:
    Ogrzewanie basenu ogrodowego.
    Załączeniem pompy steruje zwykły sterownik Eurostera, gdy wykryje wzrost temperatury dachu powyżej 45'C.:
    Ogrzewanie basenu ogrodowego.
    Co do rezultatów - nie miałem czasu, chęci i sposobności dokładnie liczyć wydajności układu, ale przy wykorzystaniu beczki, stopera i zwykłego termometru, wyszedł mi przepływ ok. 1,7m3/h, zaś delta t. ok. 3'C.
    Czyli powinno być ok. 5.9 kW mocy grzewczej - uważam, że przy koszcie materiałów na poziomie kilkuset zł i jednym popołudniu pracy to warto było. :D
  • #676
    SylwekK
    Level 32  
    Ja swój sterownik ustawiam na 38 stopni aby wystartowała pompa, a stop jeśli różnica spadnie poniżej 2 stopni. Zauważyłem, że większość czasu podczas grzania ta różnica oscyluje w granicach trzech max czterech ( jak bardzo ciepło i bezwietrznie) stopni.
  • #677
    Sstalone
    Level 31  
    Zvirek wrote:
    Wodę pompuje zwykła pompa od CO:
    Ogrzewanie basenu ogrodowego.



    "Puszka zasilająca nie może być umieszczona pod pompą ewentualna skroplona woda z obudowy silnika może zalać połączenia elektryczne, co doprowadzi do awarii, awaria pompy spowodowana zalaniem puszki przyłączeniowej nie podlega naprawie gwarancyjnej."

    Pompa zamontowana niezgodnie z instrukcją, bo puszka zaciskowa znajduje się pod silnikiem. :D
  • #678
    Zvirek
    Level 14  
    Wiem, muszę ją obrócić puszką do góry, ale wtedy jednocześnie muszę ją odsunąć od ściany garażu a nie miałem odpowiednio długich mocowań do rur - ale to będzie do poprawki. :)
  • #679
    oli7312
    Level 10  
    Nie musisz odsuwać. Prawdopodobnie wystarczy przekręcić sam stojan pompy o 180 stopni.
  • #681
    Magister_123
    Level 36  
    matkot5665 wrote:
    Czy ktoś wie jakimi rurami połączyć filter z wymiennikiem bo może tam być duża temperatura

    Jak spodziewasz się wysokiej temperatury to chyba logiczne że wszelkie plastiki odpadają. Zostaje miedź lub stal.
  • #682
    technikabasenowa
    Level 33  
    Magister_123 wrote:
    matkot5665 wrote:
    Czy ktoś wie jakimi rurami połączyć filter z wymiennikiem bo może tam być duża temperatura

    Jak spodziewasz się wysokiej temperatury to chyba logiczne że wszelkie plastiki odpadają. Zostaje miedź lub stal.


    Co to znaczy wysoka temperatura?
    W instalacji basenowej nie stosuje się miedzi tylko plastik nierdzewka lub brąz.
  • #684
    wojtas_master
    Level 11  
    Witam,

    Mam basen o pojemności 4,6 m3 (3m x 0,76m), oraz od niedawna podłączone 2 solary samoróbki grzejnikowe poprzez wymiennik ciepla 30 kW. W obiegu solarnym jest pompa od co , oraz sterownik (typu włącz przy określonej temp. , wyłacz o histereze niżej) pożyczony od kotła co z domu. Zauważyłem dziś podczas słonecznej pogody i całym wolnym dniu, że jeżeli zadam na sterowniku temp. powiedzmy 60 st. to pochodzi kilka - kilkanaście minut, kolektor się wychłodzi i znów trzeba czekać - dosyć długo (około 30 min) , aż zagrzeje ponownie słońce grzejniki do tej temp 60.

    Więc zmieniłem trochę taktykę, i ustawiłem temp. załączenia niżej - na 40 st. i wyłącz na 35. Dodatkowo przydławiłem przepływ przez grzejniki zaworem i tak oscylowało wokół tej temp. (około 36-40 st) już na wyjściu do basenu. Pytanie do znawców.....która metoda grzania jest efektywniejsza i czy jeszcze można to jakoś usprawnić ?

    Przydałoby się bardziej wydajne grzanie., głównie , żeby po zimnych dniach szybko nagrzać wodę do optymalnej temp. 28-30. Myślałem o dołączeniu czarnej rury do podlewania przed układem grzejnikowym (około 100 -200 m) , aby wstępnie podgrzać wodę.

    Dziś uzyskałem temp 28,5 - 29 st. z początkowych rannych (o godz. 10) - 23-24

    Folia bąbelkowa jest i na to jeszcze plandeka gumowa ta intexu na wymiar.

    Wojtek
  • #685
    oli7312
    Level 10  
    Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Ogrzewanie basenu ogrodowego. Jak wcześniej obiecałem wrzucam kilka foto z mojego ogrzewania . Ogrzewanie basenu ogrodowego.
  • #686
    Magister_123
    Level 36  
    Masz błąd w układzie przez co im solar dalej od basenu tym bardziej spada jego efektywność.
    Wpisz w google: ''układ tichelmana kolektory''
  • #687
    oli7312
    Level 10  
    Łączna długość rury PE 20 1000m .Powierzchnia solarów 20m2. 250 litrów wody w obiegu.Dzisiejsze testy: godzina 9,30 temp wody w basenie 20m3 21stopni, godzina 19,00 temp 27stopni po wymieszaniu całej wody .Chyba OK.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Przed podłączeniem rury odbierającej ciepłą wodę sprawdzałem przepływy z poszczególnych wyjść i nie zauważyłem aby przez ostatnie dwa przepływ był mniejszy od pierwszych. A jeżeli nie chodzi o przepływ wody to o co?

    Dodano po 1 [godziny] 11 [minuty]:

    Magister_123 wrote:
    Masz błąd w układzie przez co im solar dalej od basenu tym bardziej spada jego efektywność.
    Wpisz w google: ''układ tichelmana kolektory''
    Już wiem w czym problem .Dzięki za zwrócenie uwagi.
  • #688
    didusiek
    Level 11  
    oli7312 wrote:
    Łączna długość rury PE 20 1000m .Powierzchnia solarów 20m2. 250 litrów wody w obiegu.Dzisiejsze testy: godzina 9,30 temp wody w basenie 20m3 21stopni, godzina 19,00 temp 27stopni po wymieszaniu całej wody .Chyba OK.


    Kosmiczne zdjęcia :) Mega projekt. Ja też mam basen 20m3 i tez mam układ z rur PE tyle tylko że 25mm. Rury PE mam 300 mb i 170 mb węża ogrodowego 1/2 cala (projekt na stronie 21) Woda dzisiaj pomiar z 6 rano 21 stopni a o 17 - 29 stopni. Mam w układzie jakieś 170 litrów. 8 stopni w górę w 8 godzin i woda cały czas mieszana. Układ zaczął działać około godziny 9:30. Szkoda że nie masz jakiegoś dachu z blachy obok basenu tak jak ja wtedy dałbyś radę na 500 mb uciągnąć.
  • #690
    oli7312
    Level 10  
    Solary przykryłem folią ogrodniczą w ten sposób z powodu niskiego kosztu uzyskania większej temperatury wewnątrz zwojów . Dzisiaj termometr wskazał wewnątrz prawie 80 stopni. Po drugie na okres zimowy nie będę tych paneli demontował ,więc padający deszcz lub śnieg swobodnie powinien się zesunąć poza brzegi kolektora. Natomiast co do nachylenia , to są tylko wypoziomowane aby zbytnio się nie zapowietrzyły ,a ze względu na przechyły teren może to dawać złudzenie nachylenia.Dziś po włączeniu obiegu na solary w ciągu 4 godzin z 26 stopni uzyskałem 32 stopnie. Musiałem wyłączyć . PS trzeba pomyśleć o przesłaniu nadmiaru ciepłej wody do zbiornika domu CWU.