Prośba o analizę rozdzielnicy

piotrekw23 24 Jun 2013 22:07 4200 23
IGE-XAO
  • #1
    piotrekw23
    Level 12  
    Witam,
    w najbliższym czasie planuje montaż rozdzielnicy.
    Poniżej przedstawiam planowany sposób podziału na poszczególne RCD oraz połączenie poszczególnych aparatów.
    Proszę o opinię

    -Przełącznik 2-0-1
    ------- Lista łączeniowa
    ------------ zabezpieczenie przepięciowe klasy C
    ------------ FR na zasilanie drugiego budynku
    ------------ FR na domek drewniany, oraz studnie głębinową
    ------------------bezpiecznik
    ------------ RCD 3f garaż
    ------------------ gniazdo siłowe
    ------------------ napędy bram
    ------------------ gniazdka 230V
    ------------------ oświetlenie
    ------------ RCD 3f strych
    ------------------ klimatyzacja
    ------------------ rekuperator
    ------------------ gniazdka 230V
    ------------------ oświetlenie
    ------------ RCD 3f Selektywna
    ------------------ RCD 3f
    ------------------------ płyta grzewcza parter
    ------------------------ płyta grzewcza piętro
    ------------------ RCD 1f
    ------------------------ kocioł
    ------------------ RCD 1f NR 1
    ------------------------ gniazdka 230V zewnętrzne
    ------------------------ oświetlenie zewnętrzne
    ------------------ RCD 1f NR 2
    ------------------------ gniazdka 230V kuchnia parter
    ------------------------ piekarnik parter
    ------------------------ TV parter
    ------------------------ gniazdka 230V piętro sypialnia, pokój
    ------------------------ oświetlenie łazienka parter i piętro
    -------------------RCD 1f NR 3
    ------------------------ gniazdka 230V kuchnia parter
    ------------------------ lodówka
    ------------------------ gniazdka 230V parter wiatrołap, kotłownia
    ------------------------ pralka parter
    ------------------------ gniazdka 230V pokój piętro
    ------------------ RCD 1f NR 4
    ------------------------ gniazdka 230V łazienka parter i piętro
    ------------------------ zmywarka
    ------------------------ odkurzacz centralny
    ------------------------ gniazdka 230V salon parter
    ------------------------ gniazdka 230V hol, garderoba piętro
    (obwody oświetleniowe – bez RCD)
    ------------------ wiatrołap, kotłownia
    ------------------ salon parter
    ------------------ kuchnia
    ------------------ klatka schodowa
    ------------------ piętro sypialnia, pokój
    ------------------ piętro pokój, hol, garderoba
  • IGE-XAO
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Lepiej machnij schemat, będzie przejrzyście.
  • #3
    piotrekw23
    Level 12  
    elpapiotr wrote:
    Lepiej machnij schemat, będzie przejrzyście.


    z chęcią bym to zrobił ale nie mam, ani nie znam żadnego programu do tego celu
  • IGE-XAO
  • #5
    piotrekw23
    Level 12  
    Szybki "projekt" poniżej
    Prośba o analizę rozdzielnicy

    Odwody RCD nr 1,2,3,4 opisane w pierwszym poście.
  • #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Niesamowite.
    Błędów co nie miara.
    I nawet 2 x 10 mm² Cię nie uratuje przed linczem, kolego piotrekw23.
  • #7
    piotrekw23
    Level 12  
    Kolego elpapiotr czy mógłbyś pomóc te błędy wyprostować?
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    No to jedziemy :
    - zabezpieczenie na zasilaniu nieznane
    - ciekawe, co to za listwa łączeniowa, jak wygląda
    - przełącznik zasilania - do oddzielnego opracowania i uzgodnienia
    - brak zabezpieczeń na domki (strona lewa rysunku)
    - ochrona przepięciowa - gdzie zasuwa PE z tych 5x10 ?
    - obecność RCD selektywne nie zwalnia z obecności żyły PE, i "dziesiątka" (przekrój) nic nie ma tu do rzeczy
    - brak zabezpieczeń poszczególnych obwodów odbiorczych
    - RCD 4-polowe do odbiorników 1-fazowych
  • #9
    piotrekw23
    Level 12  
    elpapiotr wrote:
    - zabezpieczenie na zasilaniu nieznane

    zabezpieczenie przedlicznikowe to B25, układ sieci TT

    elpapiotr wrote:
    - ciekawe, co to za listwa łączeniowa, jak wygląda

    Prośba o analizę rozdzielnicy

    elpapiotr wrote:
    - brak zabezpieczeń na domki (strona lewa rysunku)

    - drugi budynek ma swoją rozdzielnice z zabezpieczeniami już istniejącą - czy tu potrzebny jest dodatkowy bezpiecznik?
    - domek drewniany również ma swoją rozdzielnicę z zabezpieczeniami ale tu ma być zabezpieczenie S303 B20 ze względu na zmianę przekroju przewodu

    elpapiotr wrote:
    - ochrona przepięciowa - gdzie wraca PE z tych 5x10 ?

    PE wraca do GSW

    elpapiotr wrote:
    - obecność RCD selektywne nie zwalnia z obecności żyły PE, i "dziesiątka" (przekrój) nic nie ma tu do rzeczy

    W "projekcie" celowo pominąłem żyły PE ale chyba niepotrzebnie.
    Oczywiście wszystkie obwody 1-fazowe wykonane są przewodami 3-żyłowymi a 3-fazowe 5-żyłowymi.

    elpapiotr wrote:
    - brak zabezpieczeń poszczególnych obwodów odbiorczych, jak również samego zabezpieczenia na zasilaniu

    Oczywiście pod nazwami poszczególnych obwodów kryją się ich zabezpieczenia i są to przeważnie bezpieczniki B10 i B16.

    elpapiotr wrote:
    - RCD 4-polowe do odbiorników 1-fazowych

    nad tym się zastanawiałem i nie byłem w 100% przekonany co to tego rozwiązania, jak to powinno wyglądać prawidłowo?
  • #10
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Raz widzę na rysunku przewody 4-żyłowe, później przechodzą w 5-żyłowe.
    Skąd się bierze PE na rysunkach ?

    PS. Ciekawe, czy będzie zastosowana dodatkowa osłona na tej listwie. :|
  • #11
    piotrekw23
    Level 12  
    elpapiotr wrote:
    Raz widzę na rysunku przewody 4-żyłowe, później przechodzą w 5-żyłowe.

    Przepraszam za zamieszanie mój błąd. Tak jak pisałem powyżej wszystkie są 5 lub 3-żyłowe.

    elpapiotr wrote:
    Skad się bierze PE na rysunkach ?

    PE 1X16 jest z GSW do której podłączone jest uziemienie budynku oraz połączenia wyrównawcze.
  • #12
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Skoro narysowano 4x10, to po co piąta żyła ?
    Skoro narysowano 2x10, to teraz przeistacza się w 3-żyłowy przewód ?
    Skoro mamy układ sieci TT, to co się dzieje z żyłami PE przewodów 3- i 5-żyłowych ?
  • #13
    piotrekw23
    Level 12  
    elpapiotr wrote:
    Skoro narysowano 4x10, to po co piąta żyła ?
    Skoro narysowano 2x10, to teraz przeistacza się w 3-żyłowy przewód ?
    Skoro mamy układ sieci TT, to co się dzieje z żyłami PE przewodów 3- i 5-żyłowych ?

    Do RCD biegną 2 lub 4 przewody dlatego tak narysowałem. Natomiast na obwody wychodzi przewód ochronny PE.
    Wszystkie przewody PE z poszczególnych obwodów będą połączone ze sobą w rozdzielnicy i oczywiście z GSW.
    Układ sieci zasilającej to TT więc ze skrzynki licznikowej biegną 4 przewody, ZE nie pozwala podłączyć się pod ich uziemienie.
  • #14
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Oczywiście że nie pozwala. Nawet w układzie sieciowym TN.
  • #15
    piotrekw23
    Level 12  
    Co natomiast z różnicówkami 3-fazowymi na obwodach 1 fazowych?
    Zastąpić je RCD 1-fazowymi? Wiem że to było by lepsze rozwiązanie ale chcąc podzielić obwody na różne fazy musiało by być trochę więcej tych różnicówek, ale czy jest sens tyle ich stosować.
    Co z obwodami oświetleniowymi wewnątrz? Powinny być zabezpieczone RCD?
  • #18
    piotrekw23
    Level 12  
    Tylko że to będzie tak na dobrą sprawę rozdział główny ponieważ z tego rozdzielacza wychodzi zasilanie na pierwszy dom, drugi dom, mały garaż, domek drewniany ze studnią głębinową. Czy podany powyżej blok będzie odpowiedni do takiego zastosowania?
  • #20
    piotrekw23
    Level 12  
    Ok, natomiast mam kolejne pytanie na temat ogranicznika przepięć.
    W budynku gdzie zainstalowana jest rozdzielnia o której mowa nie ma instalacji odgromowej.
    Natomiast w drugim domu który jest zasilany z tej rozdzielni jest instalacja odgromowa i ogranicznik przepięć klasy C.
    Moje pytanie dotyczy tego jaki mogę zainstalować ogranicznik też C czy B+C?
  • #21
    Miniax
    Electrician specialist
    piotrekw23 wrote:
    Ok, natomiast mam kolejne pytanie na temat ogranicznika przepięć.
    W budynku gdzie zainstalowana jest rozdzielnia o której mowa nie ma instalacji odgromowej.
    Natomiast w drugim domu który jest zasilany z tej rozdzielni jest instalacja odgromowa i ogranicznik przepięć klasy C.
    Moje pytanie dotyczy tego jaki mogę zainstalować ogranicznik też C czy B+C?


    Zdecydowanie za mało danych, ale C raczej może nie wystarczyć.
  • #22
    piotrekw23
    Level 12  
    Miniax wrote:
    Zdecydowanie za mało danych, ale C raczej może nie wystarczyć.


    Zabezpieczenie przedlicznikowe B25, układ sieci TT.
    Impedancja uziemienia drugiego domu na poziomie 2,9Ω
  • #23
    Miniax
    Electrician specialist
    Jakie zasilanie, napowietrzne, kablowe?
    Jaka odległość między budynkami?

    Jednak mimo wszystko dla świętego spokoju dałbym B+C.
  • #24
    piotrekw23
    Level 12  
    Miniax wrote:
    Jakie zasilanie, napowietrzne, kablowe?
    Jaka odległość między budynkami?

    Zasilanie kablowe, ok. 90m przewodu od skrzynki licznikowej do rozdzielni.
    Budynki ok. 14m od siebie natomiast przewodu ok. 35m między nimi.

    Czyli to wyglądać w ten sposób:
    Zasilanie główne --> Przełącznik 2-0-1 --> Listwa rozdzielcza - i z tej listwy rozejście na oba domy oraz domek drewniany oraz ogranicznik B+C.
    W drugim domu ogranicznik C.
    Szyny PE obydwóch budynków połączone ze sobą.