  • #1 25 Cze 2013 14:03
    Michu5555
    Poziom 7  

    Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób doprowadzić pomiar temperatury na wejście analogowe sterownika Siemens s7 1200.

    Wiem, że pomiar można przeprowadzić za pomocą dowolnego, cyfrowego czujnika temperatury. Problem z tym, że nie wiem, jak ten sygnał cyfrowy przetworzyć na analogowy, tak aby był kompatybilny ze sterownikiem s7-1200.

    Wejścia są, jeśli się nie mylę, z zakresu 0-10V , 0-20 mA.

    Widziałem gotowe przetworniki, ale jest to dla mnie rozwiązanie zdecydowanie za drogie. Czy znacie jakiś w miarę tani i szybki sposób na to, aby ten problem rozwiązać?

    Od razu zastrzegam, jestem ciemny w te klocki. Z góry dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie.

    0 8
  • Metal Work Pneumatic
  • #2 25 Cze 2013 14:07
    kishon
    Poziom 13  

    najpierw powiedz jaki masz czujnik i jakie dostępne moduły wejść analogowych?

    0
  • #3 25 Cze 2013 14:15
    Michu5555
    Poziom 7  

    Czujnika jeszcze nie wybrałem. Mam do dyspozycji zintegrowane dwa wejścia analogowe.

    0
  • Metal Work Pneumatic
  • #4 25 Cze 2013 14:17
    liberateme
    Poziom 19  

    Witam,

    Jaki jest dokładny model sterownika S7-1200?

    Pozdrawiam

    0
  • #5 25 Cze 2013 14:41
    Michu5555
    Poziom 7  

    Nie mam go akurat przy sobie. Ale jeśli mnie pamięć nie myli, to jest to CPU 1214c ac/dc/rly

    0
  • #7 25 Cze 2013 17:35
    EAPOL
    Poziom 11  

    Witaj,
    Siemens ma wejścia analogowe a jeżeli jakieś temperaturowe to o niskiej rozdzielczości. Także jeżeli potrzebujesz czujników to zapraszam:
    http://eapol.pl/sklep/5-czujniki-temperatury
    Pod wymiar z przewodem jakim sobie zażyczysz.
    Dodatkowo będziesz musiał przetworzyć sygnał na 4...20 mA lub 0...10V
    Możesz to zrobić zaraz przy czujniku (zalecane przy dużych odległościach od miejsca pomiarowego do sterowania) lub w szafie sterowniczej montaż na szynę TSH35.
    http://eapol.pl/sklep/27-przetworniki-temperatury

    Pamiętaj także że sygnały 0...10V nadają się do przesyłania na kilka metrów 4...20mA na setki metrów (chyba ok 400 teoretycznie) Dodatkowo zwróć uwagę na ekranowanie i nie prowadzenie równolegle przewodów sygnałowych do zasilających.

    0
  • #8 25 Cze 2013 19:35
    Michu5555
    Poziom 7  

    EAPOL:

    Dzięki za poradę. Problem w tym, że proponowane rozwiązania nie są na miarę mojego bardzo skromnego budżetu i planów. Bo nie chodzi o jakiś super dokładny, przemysłowy pomiar, a o stanowisko do badań typowo poglądowych.

    Mam zatem pytania, czy jako czujnik można wykorzystać ten, tańszy element:

    http://www.tme.eu/pl/details/pt100-to92/czujniki-temperatury-rezystancyjne/#

    podpiąć go na wejście Pt100 tego przetwornika:

    http://eapol.pl/sklep/przetworniki-temperatury/101-ar580.html

    a wyjścia tego przetwornika podpiąć pod sterownik?


    A jeśli tak, to czy ten zaproponowany przetwornik nie można zastąpić czymś tańszym. W najgorszym razie, czy można taki przetwornik wykonać samemu, gdzie znaleźć jakieś wskazówki, jak to zrobić?

    0
  • #9 26 Cze 2013 07:10
    EAPOL
    Poziom 11  

    Tak jak najbardziej, czy gdzieś taniej? Nie wiem musiałbyś poszukać.
    Czy zrobić, szukaj na elektrodzie. Na pewno się da.
    Łukasz