sonel cmp 401 / 1006 - Pomiar małych prądów i prądu rozruchowego

25 Cze 2013 16:18 2598 3
  • Poziom 21  
    Witam
    Planuję zakupić miernik cęgowy sonel cmp 401 lub cmp 1006. Ten drugi ma możliwość pomiaru prądu rozruchowego a ta funkcja była by mile widziana, jednak jego zakres pomiaru prądu to 660 i 1000A. I teraz mam pytanie czy pomiar "małych" prądów (rzędu 3 A - 20 A ) bedzie miał jakąś rozsądną dokładność np 0,5 A ? Będę wykorzystywał go głównie do pomiaru napięcia AC DC, prądu AC DC tak od 3 do 250 A, rezystancji oraz test diód prostowniczych i ciągłości obwodu ew. prądu rozruchowego. A może ma ktoś miernik cęgowy godny polecenia który umożliwia zarówno pomiar prądu rozruchowego jak i małych prądów w cenie od 350 do 550 zł??
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Poziom 21  
    Dziekuję za pomoc, zdecydowalem się na cmp 401. Korzystał ktoś już z tego miernika? Może podzielić się jakimiś doświadczeniami??
  • Poziom 8  
    Sonel CMP 401 nie ma możliwości pomiaru prądu rozruchowego.
    Nie zdążysz włączyć HOLD... próbkowanie 2 pomiary na sekundę jest zbyt wolne.
    Np. przy rozruchu urządzeń indukcyjnych.

    CMP 1006 ma już taką funkcję. Nazywa się INRUSH.
    Zapamiętuje najwyższy pomiar prądu. Poza tym częstotliwość próbkowania jest znacznie większa.

    Nie wiem czy w starszym modelu CMP 1000 funkcja PEAK daje radę z prądem rozruchowym i automatycznie wychwytuje najwyższą wartość.
    Bo można taki wyrwać za połowę CMP 1006.