Sprawdzenie schematu instalacji el.

Reprint 01 Lip 2013 13:14 1332 5
  • #1 01 Lip 2013 13:14
    Reprint
    Poziom 16  

    Witam.
    Można prosić ekspertów o sprawdzenie schematu instalacji el. domku jednorodzinnego?
    Coś mi się w nim nie podoba i nie wiem czy moje obawy są słuszne.
    Sprawdzenie schematu instalacji el.

  • #2 01 Lip 2013 13:44
    waski78
    Poziom 15  

    Łazienka, kocioł CO, pralka, kuchnia, garaż, napęd bramy, gniazda na parterze i poddaszu - wszystko na jednym RCD ?

  • Pomocny post
    #3 01 Lip 2013 14:01
    TWK
    Specjalista elektryk

    Czemu prawie wszystkie gniazda zabezpieczone są wyłącznikami 10A? Czemu oświetlenie jest wykonane YDY 3x2,5? Czemu na dole są narysowane 2 złącza? Brak przekrojów, materiału i liczby żył kabli. Jak jest ułożony YDY 5x2,5, że jest zabezpieczony B20? 12kW to bardzo mała moc przyłączeniowa jak na tyle odbiorników.

    Więcej się pewnie znajdzie, ale na teraz nie bardzo mam czas na głębszą analizę...

  • #4 01 Lip 2013 14:20
    Reprint
    Poziom 16  

    I właśnie mi to wszystko co koledzy napisali też nie pasuje, ale chciałem się upewnić.
    Co do dwóch złącz, to to są dwa warianty albo kablowe albo napowietrzne.

    Czy są jakieś normy do których można się odwołać co do przekrojów żył i ich zabezpieczeniami ?

  • #6 01 Lip 2013 14:53
    Reprint
    Poziom 16  

    Wielkie dzięki za pomoc. Temat zamykam.