Vitodens 100-W- wpływ czujnika zewnętrznego.

torpedos78 04 Lip 2013 11:54 4170 8
  • #1 04 Lip 2013 11:54
    torpedos78
    Poziom 12  

    Witam,
    Mam pytanie do sewisantów viessmanna. Interesuje mnie jaką dokładnie rolę odgrywa czujnik zewnętrzny w tym kotle.
    W sprzedaży jest jako opcja i z tego co wiem,to nie działa jak typowa pogodówka.

    0 8
  • #2 04 Lip 2013 17:21
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 05 Lip 2013 09:39
    torpedos78
    Poziom 12  

    Dzięki za odpowiedź.
    Czytałem tą instrukcję,ale widocznie niedokładnie skoro nie znalazłem.

    Muszę w takim razie poszukać jak na tym pokrętle jest rozwiązana rozpiętość tej temperatury (jaka krzywa przypisana jest do konkretnego punktu).
    Jeśli nie znajdę,to poszukam u Was pomocy.

    0
  • #4 05 Lip 2013 11:25
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #5 05 Lip 2013 13:27
    torpedos78
    Poziom 12  

    Oczywiście że raz (ewentualnie jakieś małe korekty), ale musiał bym wiedzieć czy na numerze np.2 jest krzywa 0.6 czy już 1.1
    Doświadczalnie można dochodzić do tego bardzo długo.

    0
  • Pomocny post
    #6 05 Lip 2013 20:36
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    A ja kojarzę że jest inaczej tzn. Vitodens 100-W z czujnikem temp. zewnętrznej będzie pracował zawsze wg nachylenia krzywej 1,4 natomiast prawym pokrętłem kotła zmienia się poziom tejże krzywej.

    0
  • Pomocny post
    #7 05 Lip 2013 21:58
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 05 Lip 2013 22:14
    torpedos78
    Poziom 12  

    Wawrzeczko jak zawsze niezastąpiony. Dzięki.

    0
  • #9 20 Lut 2017 22:26
    przemoc79
    Poziom 10  

    Witam,
    mam Vitodens 100-W z czujnikiem temp. zewn. Dom jest dobrze ocieplony. Parterówka z poddaszem - razem 120m2 użytkowe, wszędzie podłogówka. Tylko w łazience dodatkowo drabinka, w kotłowni grzejnik. Niestety poddasze użytkowe jeszcze niezamieszkałe, ale dach ocieplony. Na dole mam temp. 22st., na górze 15st. Jestem odizolowany od góry styropianem (mam na myśli tymczasowe zabudowanie / odizolowanie klatki schodowej).
    Gdy ustawiłem prawe pokrętło w piecu na 1 to przy temp. -10 w nocy i -5 w dzień piec pracował w przedziale 30 - 45st w cyklu 15 - 20 sekuknd palił na pierwszą kropkę po czym 5min. przerwy.
    W serwisie powiedziano mi, że za często się włącza i za krótko pracuje. Co spowoduje jego szybsze zużycie. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
    Ponadto, gdy temp. zewn wzrosła do około 5 stopni na plusie musiałem prawe pokrętło w piecu ustawić na 1,5 bo drabinka w łazience zrobiła się chłodna, a piec zaczął pracować w przedziale 27 - 40 stopni. Czy w okresach przejściowych niezbędna będzie ciągła ingerencja w ustawienia?

    Pozdrawiam.
    Przemek.

    PS. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi i komentarze.

    1