Split GWH12NB - Jak przenieść jednostkę zewnętrzną klimatyzatora

midi.smf 05 Jul 2013 11:16 12492 13
  • #1
    midi.smf
    Level 19  
    Witam serdecznie ! Moje pytanie dotyczy klimatyzatora stacjonarnego typu Split model GWH12NP. Jak samodzielnie przenieść jednostkę zewnętrzną w inne miejsce , ponieważ poprzedni monter zainstalował ją na poddaszu w pomieszczeniu zamkniętym , ja chciałem jennostkę przenieśc na zewnątrz , przewody zoztają te same. Czy aby to zrobić potrzebuję pompy próżniowej i manometrów ? Słyszałem że można to zrobić bez tego sprzętu. Proszę o poradę jak to zrobić . Dodam że jestem automatykiem.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Helpful post
    #2
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Włącz klimatyzator na chłodzenie niech popracuje z pięć minut. Następnie musisz wziąć klucz imbusowy oraz klucz nastawny i dostać się do zaworów w urządzeniu zewnętrznym. Musisz zakręcić w pierwszej kolejności zawór na cienkiej rurze i odczekać z 4 minuty aż cały gaz wróci do agregatu następnie zakręcasz zawór na róże grubej i zdejmujesz z urządzenia napięcie zaraz po zakręceniu ostatniego zaworu. UWAGA !!!! jeśli robisz to bez manometrów to klimatyzator zejdzie Ci z ciśnieniem poniżej zera ( wytworzy podciśnienie) Przy odkręcaniu rurek od klimatyzatora zapewne zasie sporo powietrza brudu oraz kropel wody z przyłącza gdzie są nakrętki. Przenosisz urządzenie w wybrane przez siebie miejsce. Podłączasz urządzenie i nie dokręcasz grubej rurki (zostawiasz luz ) Następnie odkręcasz bardzo delikatnie zawór na cienkiej rurce ale to bardzo delikatnie i wyganiasz powietrze z rurociągów. UWAGA !!! w ten sposób ucieknie tobie trochę gazu i zaśmiecisz
    środowisko naturalne. Dokręcasz nakrętkę na grubym zaworze i to koniec. Ja osobiście nie polecam tej metody i ją odradzam. Jako ciekawostkę powiem że tak właśnie montuje się klimatyzacje na południu europy Hiszpania Portugalia. Aha jeszcze jedno twój klimatyzator to ma czynnika chłodniczego na 7 metrów fabrycznie.
  • #3
    midi.smf
    Level 19  
    A jaką metodę polecasz ? Proszę opisz ją. Przyznam szczerze że mam zamiar zakupić pompę próżniową oraz manometry , to nie jest wielki wydatek a przy klimatyzacjach zawsze się przyda. Zrobię dokładnie tak jak opisałeś i opiszę jaki jest efekt końcowy. Dziękuję i Pozdrawiam !
  • Helpful post
    #4
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Najlepsza metoda to kupić najtańszy manometr oraz pompę próżniową. Jak ściągasz gaz na manometrach to nie z chodzisz do podciśnienia tylko zostawiasz jakieś 0.1 bara nadciśnienia. Przenosisz klimę podłączasz pompę próżniową na pół godziny zamykasz zawory na manometrach czekasz następne pół godziny czy przypadkiem nie zasysa Ci układ powietrza. Otwierasz zawory w klimie i zostajesz bohaterem swojego domu
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • #5
    Wojciech.J
    Level 9  
    Zakup pompy i manometrów? Lepiej zatrzymaj na ulicy auto monterskie z klimatyzacji i ustaw sobie gościa na "fuchę", zapłacisz do 100zł w sumie za 1h roboty, a zrobi ci to porządnie i będziesz spał spokojnie, wiedza teoretyczna to nie to samo co praktyka, książkę przeczytasz w dwa dni a praktykę zdobywasz latami, bardzo często zdarza mi się serwisować urządzenia w których ktoś namieszał a wtedy na 100zł się nie kończy.... decyzja twoja.
  • Helpful post
    #6
    Chris_W

    Level 38  
    p.obelix wrote:
    Najlepsza metoda to kupić najtańszy manometr oraz pompę próżniową. Jak ściągasz gaz na manometrach to nie z chodzisz do podciśnienia tylko zostawiasz jakieś 0.1 bara nadciśnienia. Przenosisz klimę podłączasz pompę próżniową na pół godziny zamykasz zawory na manometrach czekasz następne pół godziny czy przypadkiem nie zasysa Ci układ powietrza. Otwierasz zawory w klimie i zostajesz bohaterem swojego domu

    Na koniec warto byłoby rozrobić sobie piany mydlanej (ze zwykłego mydła) - takiej gęściejszej i obsmarować łączenia (w szczególności połączenia skręcane) - jeśli gdzieś ucieka czynnik, to na pianie powinny powstawać bąbelki gazu.
  • #7
    djperol
    Level 2  
    p.obelix wrote:
    Jak ściągasz gaz na manometrach to nie z chodzisz do podciśnienia tylko zostawiasz jakieś 0.1 bara nadciśnienia. Przenosisz klimę podłączasz pompę próżniową na pół godziny zamykasz zawory na manometrach czekasz następne pół godziny czy przypadkiem nie zasysa Ci układ powietrza. Otwierasz zawory w klimie i zostajesz bohaterem swojego domu


    Możesz mi kolego wytłumaczyć dlaczego nie robisz podciśnienia?
    Skąd Wiesz że 1/2h to wystarczający czas do zrobienia próżni?
    Zastanawiam się od kiedy próżnia jest miarodajnym testem szczelności układu?
  • #8
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Podciśnienia nie robię bo nie chcę żeby mi coś zassało do środka np. pastę z gwintu lub wilgoci z rurki albo innego syfu. Pół godziny to mimu jak ja to robię, im dłużej tym lepiej dla układu. Próżnia nie jest miarodajnym testem na szczelność ale ta metoda nie raz mi pomogła przed puszczeniem gazu do atmosfery. Jedyny miarodajny test to zostawić pod azotem na 24 h i ciśnieniu 30 bar. Ale w zwykłych splitach tak tego nikt nie robi.
  • #9
    radekklimat
    Level 21  
    djperol wrote:
    p.obelix wrote:
    Jak ściągasz gaz na manometrach to nie z chodzisz do podciśnienia tylko zostawiasz jakieś 0.1 bara nadciśnienia. Przenosisz klimę podłączasz pompę próżniową na pół godziny zamykasz zawory na manometrach czekasz następne pół godziny czy przypadkiem nie zasysa Ci układ powietrza. Otwierasz zawory w klimie i zostajesz bohaterem swojego domu


    Możesz mi kolego wytłumaczyć dlaczego nie robisz podciśnienia?
    Skąd Wiesz że 1/2h to wystarczający czas do zrobienia próżni?
    Zastanawiam się od kiedy próżnia jest miarodajnym testem szczelności układu?



    Proznia jest miarodajna jezeli chodzi o szczelnosc i nawet pozostawia sie układ na 24H, zapytaj w Trane o procedurze sprawdzania szczelnosci.
  • #10
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    radekklimat wrote:
    djperol wrote:
    p.obelix wrote:
    Jak ściągasz gaz na manometrach to nie z chodzisz do podciśnienia tylko zostawiasz jakieś 0.1 bara nadciśnienia. Przenosisz klimę podłączasz pompę próżniową na pół godziny zamykasz zawory na manometrach czekasz następne pół godziny czy przypadkiem nie zasysa Ci układ powietrza. Otwierasz zawory w klimie i zostajesz bohaterem swojego domu


    Możesz mi kolego wytłumaczyć dlaczego nie robisz podciśnienia?
    Skąd Wiesz że 1/2h to wystarczający czas do zrobienia próżni?
    Zastanawiam się od kiedy próżnia jest miarodajnym testem szczelności układu?



    Proznia jest miarodajna jezeli chodzi o szczelnosc i nawet pozostawia sie układ na 24H, zapytaj w Trane o procedurze sprawdzania szczelnosci.

    Tak owszem ale pod pewnym warunkiem. Że pozbyliśmy się całej wilgoci z układu oraz że czynnik już zdążył wyparować z oleju w instalacji chłodniczej (instalacja wczesnej pracująca).
  • #11
    manitou
    Level 20  
    Witam. Podczas ściągania czynnika do agregatu zanim zdążyłem zakręcić zawór gazowy zadziałało zabezpieczenie p. przeciazeniowe sprężarki. Chciałbym wiedzieć czy trzeba je ręcznie resetowac czy jest to rodzaj auto resetu (bimetal?) agregat 3.5kW będzie w nowym miejscu instalować firma chłodnicza ale nie chce żeby się okazało po zamontowaniu agregatu ze trzeba go jeszcze rozkręcac zwykły chinczyk on off do j zew masa, uziemienie, zawór, kompresor, wentylator. dziękuję za odpowiedź.
  • #12
    Chris_W

    Level 38  
    Jest bimetalowy termik w sprężarce, jak ostygnie sprężarka (i jej termik) to powinna się dać załączyć ponownie. Jest możliwość że to również presostat wysokiego ciśnienia na tłoczeniu - zbyt wysokie ciśnienie po stronie tłocznej sprężarki również odcina zasilanie, pomaga zwykle schłodzenie wymiennika, ale nie jest to regułą - w tym wypadku (ściągania czynnika do skraplacza) może pomóc, ale nie musi.
  • #13
    Zbig30
    Level 14  
    Wojciech.J wrote:
    Zakup pompy i manometrów? Lepiej zatrzymaj na ulicy auto monterskie z klimatyzacji i ustaw sobie gościa na "fuchę", zapłacisz do 100zł w sumie za 1h roboty, a zrobi ci to porządnie i będziesz spał spokojnie, wiedza teoretyczna to nie to samo co praktyka, książkę przeczytasz w dwa dni a praktykę zdobywasz latami, bardzo często zdarza mi się serwisować urządzenia w których ktoś namieszał a wtedy na 100zł się nie kończy.... decyzja twoja.


    I to jest najlepsza rada!

    Odnośnie poprzednich postów:
    1. 4 min to za długo! Zazwyczaj po minucie czynnik jest już ściągnięty w typowych układach. Praca sprężarki przez pozostały czas niekorzystna dla niej samej.
    Nieco praktyki trzeba aby na manometrach zgrać moment zamknięcia i wyłączenia - jakby nie było jest to kilka obrotów kluczem - w 1 sek. tego się nie zrobi.
    Bez manometrów więcej praktyki trzeba aby zakręcić "na słuch" - po odgłosach sprężarki.

    2. Szkoda czasu na poł godziny testu próżniowego. Puścić na grzaniu i już jest min. 25 bar jako test zamiast -1 bara próżni. Wtedy pianka, mydło itp. . Szybko pokaże nieszczelnmość.

    Dodano po 1 [minuty]:

    oczywiście parametry dla najpopularniejszego czynnika R410a :)
  • #14
    electron24
    Level 9  
    midi.smf wrote:
    Jak samodzielnie przenieść jednostkę zewnętrzną w inne miejsce , ponieważ poprzedni monter zainstalował ją na poddaszu w pomieszczeniu zamkniętym , ja chciałem jennostkę przenieśc na zewnątrz , przewody zoztają te same. Czy aby to zrobić potrzebuję pompy próżniowej i manometrów ? Słyszałem że można to zrobić bez tego sprzętu. Proszę o poradę jak to zrobić . Dodam że jestem automatykiem.



    Jeżeli przenosisz jednostkę z poddasza na zewnątrz to czy na pewno przewody zostaną te same bez przeróbek?
    Utrafisz tak z montażem że się zgrają z nowym miejscem co do centymetra?

    Rura chłodnicza to nie przewód elektryczny który można często bez większych problemów naciągnąć lub zwinąć zapas w korycie.

    Weź pod uwagę że może trzeba będzie kupić też kielicharkę a jeżeli nigdy nie robiłeś kielichów to na 99% będą nieszczelności i ja bym polecał test na szczelność 30 bar azotem i od razu sprawdzać na połączeniach pianką np.Amasan

    A co do ściągania czynnika z układu to zawsze robię to z użyciem manometrów
    i faktycznie nie jest proste zgrać moment całkowitego ściągnięcia z zamknięciem zaworu ssącego, zawsze zostaje mi delikatne nadciśnienie - ale na pewno nie trwa to 4 minuty, to jest gruba przesada, zresztą to jest horror w ten sposób katować sprężarkę.