Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

putas 15 Lip 2013 13:06 995817 5970
  • #31
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Wczoraj zrobiłem kolejnej przeróbki w instalacji domu.
    Pod przetwornicę podpiąłem 2 duże lodówki w kuchni. Trochę się obawiałem o pobór prądu, bo producenci podają tylko roczne zużycie prądu, a nie chwilowe.
    Ale po podpięciu watomierza, takiego w gniazdko, okazało się że każda w momencie rozruchu bierze ok. 200W, a po chwili spada do ok. 100-120W. Czyli jest OK.
    Zwłaszcza jak za kilka dni wstawię wcześniej opisywane zabezpieczenie przeciążeniowe wszystko będzie zupełnie OK.
  • Computer Controls
  • #32
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Przyszła Atmega przystosowana do 400VDC.
    Dziś podłączę i zobaczymy jak będzie.
    Później napiszę co wyszło.
  • #33
    Leszek Augustyniak
    Poziom 19  
    Witam.

    Do kolegi putas, myślę że mógłbyś zrezygnować z przetwornicy 5V.

    Powiem z własnego przykładu. Niezadowolony z przetwornicy 24V, postanowiłem zamówić dwie 12V, które dzisiaj otrzymałem. Po podłączeniu próbnym, okazało się że maksymalne napięcie jakie mogę osiągnąć, wynosi 13,6V, gdzie na poprzednich (takich samych), działających, osiągam 14,8V. Postanowiłem je porównać. Okazało się że różnią się rezystorami włączonymi w szereg z potencjometrem korekcyjnym, w pierwszych są 1,2kΩ, zaś w tych dzisiejszych 2,2kΩ. Problem rozwiązałem dołączając równolegle do rezystora 2,2kΩ, rezystor o oporności 10kΩ. Regulację mam teraz do 16V.
    Można to zrobić bez rozkręcania obudowy. Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    [/b]
  • #34
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Bardzo cenna uwaga. Powalczę może jeszcze dziś i dam znać.
    Teraz podłączam Atmegę, ale słoneczka już prawie nie ma i pewnie dziś już nie wypróbuję niestety.
  • Computer Controls
  • #35
    zgf1
    Poziom 23  
    Witam, dziękuje za temat, na to czekałem.
    Podziwiam ogrom pracy włożony w Twoją instalację i nie powiem, zazdroszczę trochę(no dobra więcej niż trochę ;))!

    Jestem fanem takich paneli, chciałbym się pobawić trochę tym tematem, moja wiedza jest dość kiepska, coś tam na Atmedze złożyć umiem, polutować też, ale mam pytanie odnośnie mojego pomysłu.

    Ze względów finansowych planuję zakup dwóch takich paneli.
    Chciałbym docelowo ładować akumulator 12V, zasilać odbiorniki 12V w domu (taśmy LED, monitor LED, router).

    Pierwsza myśl to była połączenie paneli równolegle i przetwornica impulsowa na 12V.
    Ale coś polecacie w tym temacie?

    Z tego co tu widzę to lepiej połączyć szeregowo dwa panele, do tego zasilacz do ledów.
    Tylko czy dwa panele dadzą wystarczające napięcie - chyba nie.
    Zatem w takiej konfiguracji jaki zasilacz/przetwornice można zastosować?


    Od paneli do elektroniki będzie pewnie z 5m, zamierzam użyć przewodu siłowego od silnika elektrycznego, jest gruby, miedź.
  • #36
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Możesz tak podłączyć, ale szkoda strat na przetwornicy. 200W to mało i szkoda jeszcze tracić. Przetwornice dały by radę bo po nastawieniu na 110V zaczynają pracę od ok. 85V. Tak samo zasilacze impulsowe do laptopa, sprawdzone - od ok. 85V pracują.
    Lepiej zastosuj panele 12 lub 24V.
    Też są amorficzne - poszukaj na największym w Polsce sklepie Alle...
    Ostatnio zostałem pouczony, że nie wolno podawać takich linków, więc sam poszukaj w dziale "Alternatywne źródła energii". Znajdziesz amorficzne na 12, 24, 75V. Obecna cena 279. Model SG-HN100-GGLV na niskie napięcie.
  • #37
    zgf1
    Poziom 23  
    Właśnie tych w okolicach 12V mało, do tego droższe są.
    Są takie w innej technologii, ale jak tu ktoś pisał przy zachmurzonym niebie praktycznie w ogóle nie pracują. Więc wolałbym użyć takie jak Ty użyłeś, wiesz co roku można dodawać po dwie czy cztery sztuki w zależności od finansów rozbudowywać instalację.

    A te przetwornice jeśli przestawię na 110V, to nic się nie stanie jeśli w maksymalnym nasłonecznieniu panele dadzą ponad 140V?
  • #38
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Same panele 12V są droższe, ale odpada zakup przetwornic i nie będzie strat, bo bez przetwornic.
    Jeśli chodzi o "wytrzymałość" przetwornicy. Ja mam jedną 12V/25A ustawioną na 110V. Przy napięciu 250V dym nie idzie, pracuje normalnie. Czy każda wytrzyma? Nie wiem. Ja mam najtańszego chińczyka, a Chińczyk to twardy człowiek, i przetwornica też twardziel. :D
  • #39
    zgf1
    Poziom 23  
    Przetwornica też chyba musi być z tego co słyszałem taki panel podczas maksymalnego nasłonecznienia dać może sporo ponad 14V (nie wiem na ile jest to prawdziwe).

    Poza tym w sumie co roku chciałbym dodawać kolejne panele.


    PS.
    Na pierwszej stronie podawałeś warunki pogodowe, zachmurzone niebo.
    W takiej sytuacji jakie napięcie szacujesz na połączonych dwóch panelach szeregowo?
    Ile mogłyby dać A na aku? (po przetwornicy, ładowanie, odbiorniki)
  • #40
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Do zgf1
    Odpowiadając od początku.
    Przy zastosowaniu paneli, ogólnie nazwanych 12V pamiętaj, że pod obciążeniem dają ok 15V (bez obciążenia ok. 20V). A dają tyle bo aku wymaga 14-14,5V do ładowana. Reszta to planowana strata na kablu i elektronice. Moim zdaniem jeśli będziesz miał zapas pojemności akumulatora w stosunku do wydajności paneli to możesz pokusić się o rezygnację z kontrolera ładowania - na razie podkreślam. Bo musisz uważać żeby nie przeładować aku.
    Jeśli chodzi o napięcie w pochmurny dzień.
    To jest troszkę inaczej. PV jest źródłem prądu, a nie napięcia. Znaczy to, że nawet przy słabym oświetleniu bez obciążenia potrafi dać 90-100% max napięcia. Ale jak podłączysz choćby małe obciążenie (odbiornik prądu) to napięcie bardzo radykalnie spada. Czyli wykorzystanie PV przy słabym świetle to balansowanie między U i I. A wszystko sprowadza się tak naprawdę do R obciążenia. Z moich obserwacji i niezbyt dokładnych pomiarów wynika, że amorficzne przy słabym świetle rano lub w dość pochmurny dzień dają 20-30% mocy. W zimny bardzo słoneczny dzień dają 110-120% (ale to normalne przy PV). Nie mam do porównania w tych samych warunkach paneli mono czy poli, ale wg opisów i różnych tabel amorficzne dużo lepiej pracują przy słabym świetle.
    A ja potwierdzam, że tak jest, bo widzę wskazania mierników.
  • #41
    robbo2k
    Poziom 15  
    Dzisiaj rano około 6:00 słonce było "za panelem" ale i tak napięcie na panelu to 19V , mój kontroler nie wyłapuje "nie wyświetla" prądu poniżej 20% nominalnego dla akurat tego panelu, ale śmiem twierdzić iż żadnego ładowania nie było. Zasadniczo jest tak iż pełne słońce 100% zachmurzone lekko słońce to około 20-40% nominalnego prądu. Maksymalne wartości na panelu jakie widziałem to 21,2V Voc to 21,6V. Potem włącza się obciążenie "ładowanie" i napięcie spada. Regulator PWM
    Czyli idąc od nocy.... napięcie na panelu pojawia się dosyć szybko (w sumie wystarczy poświecić latarką) i rośnie. Dopiero jednak "pełny dzień" powoduje ładowanie.


    Przy okazji instalacja 12V jest dobre do 100Wp dalej zaczynają się schody.
  • #42
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    robbo2k napisał:

    Przy okazji instalacja 12V jest dobra do 100Wp dalej zaczynają się schody.


    Głównie ze względu na duże prądy w instalacji. Prądy 10-15A są spoko. Powyżej to już na prawdę trzeba wiedzieć co i jak się robi
    Dlatego ja przy swoich 3kW od razu wszedłem na napięcie 220V.
    I nie żałuję tej decyzji, zwłaszcza, że na dniach dostawiam 1,5kW, a może i 3kW.
  • #43
    zbyszek11716
    Poziom 11  
    Kolego putas widzę że wciąga zabawa:) mamy nadzieje ze wystawisz jakieś fotki żeby można popatrzyć co i jak:)
    Ja teraz mam problem z moim panelem monokrystalicznym, a raczej z regulatorem mianowicie daje mi napięcie na aku ponad 15v przy 15,5v dopiero włącza się zabezpieczenie przeładowania czy to normalne??? Mam aku 80ah panel monokrystaliczny 100w:
    Moc max.[W]: 100
    Napięcie max.[V]: 17,80
    Prąd max.[A]: 5,62
    Napięcie rozwarcia VOC[V]: 22,1
    Prąd zwarciowy ISC[A]: 6,06
    Max. napięcie systemu[V]: 1000
    Co zrobić aby dawał prawidłowe napięcie ładowania?
  • #44
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Jeśli nie masz regulacji na kontrolerze to nic nie zrobisz.
    Sprawdź napięcie innym woltomierzem. Może jak masz dostęp to jakimś dobrym (drogim). Ja mam u siebie 3 różne multimetry (mierniki uniwersalne) i każdy pokazuje inaczej, nawet o 0,5V. No ale każdy kosztował po 20PLN.
    Moim zdaniem, moim podkreślam, nawet jak masz ładowanie 15V to raczej aku nic się nie stanie. Ja u siebie na 2 aku mam ustawione czasem 29,5, czasem przestawiam na 30V. I nic się nie dzieje.

    PS
    Pierwsze 3 kW są zdjęcia na początku tematu.
    Nowa konstrukcja też zostanie uwieczniona i pokazana.
  • #45
    robbo2k
    Poziom 15  
    zbyszek11716 napisał:
    Kolego putas widzę ze wciąga zabawa:) mamy nadzieje że wystawisz jakieś fotki żeby można popatrzyć co i jak:)
    Ja teraz mam problem z moim panelem monokrystalicznym a raczej z regulatorem mianowicie daje mi napięcie na aku ponad 15v przy 15,5v dopiero włącza się zabezpieczenie przeładowania czy to normalne??? Mam aku 80ah panel monokrystaliczny 100w:
    Moc max.[W]: 100
    Napięcie max.[V]: 17,80
    Prąd max.[A]: 5,62
    Napięcie rozwarcia VOC[V]: 22,1
    Prąd zwarciowy ISC[A]: 6,06
    Max. napięcie systemu[V]: 1000
    Co zrobić aby dawał prawidłowe napięcie ładowania?



    Kontroler LS1024 ma podane maksymalne napięcie ładowania 15,5V.
    Ale jeśli akumulator jest naładowany to napięcie powinno być niższe.
    Trzeba pamiętać, iż przy ładowarkach PWM podane napięcie akumulatora
    jest "oszukane" i jest napięciem "kontrolera" nie akumulatora.
    Stad nigdy podczas ładowania kontrolerem PWM "nie znamy" stanu akumulatora.
  • #46
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    I nastał TEN dzień.
    Zaczynam dziś spawać konstrukcję pod kolejne 1,5kW amorficznych.
    Tym razem będą zamontowane na dachu wiaty na drewno. Wiata ma jakieś 17 metrów długości, ustawiona jest na południowy wschód, ze spadkiem dachu w kierunku słoneczka. Przy tej porze roku dach jest nasłoneczniony do ok. godziny 18-tej. Potem dom zaczyna zasłaniać.
    W trakcie postępów prac wstawię kilka zdjęć i opisów co i jak robię.
  • #47
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Zgodnie z zapowiedzią rodzi się konstrukcja do montażu kolejnych 1,5kW amorficznych.

    Koncepcja mocowania paneli, kotwy własnego pomysłu.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Spawanie jednej z 3 niezależnych konstrukcji, które będą przymocowane na dachy wiaty na drewno. Panele będą mocowane w sekcjach po 5 sztuk.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Widok z góry na rzeczoną wiatę (zdjęcie robione przed 20-tą, dlatego już jest cień)
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    W trakcie malowania, żeby rdza się nie spasła jedzą stal
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Pomalowany stelaż pod 5 paneli
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
  • #48
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Reszta konstrukcji się maluje, więc czas zacząć następny etap prac.

    Przygotowanie odgałęzienia kabla do nowej nitki paneli.
    Główny kabel idący do domu to aluminiowy ziemny 4*16, zmostkowany po 2 żyły razem.
    Dziś musiałem dokopać się do kabla położonego w zeszłym roku.
    Po zdjęciu izolacji dopiąłem kabel ziemny idący do wiaty, na dachu której będzie 1,5kW amorficznych.
    Do spięcia starego kabla z nowym zastosowałem złącza używane do lin 10mm. Bardzo mocno ściskają i wychodzi dużo taniej niż oryginalne złącze 4*16 do przewodów aluminiowych.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Teraz czas przygotować mufę izolacyjną, żeby po zasypaniu połączenia przewodów nie było żadnych przebić.
    Do tego tu, jak i przy wcześniejszych łączeń wziąłem dno obcięte z plastykowej butelki po napoju.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Do środka wciśnięty silikon sanitarny lub uniwersalny. Nie akryl.
    Silikon wypełnia wszystkie szczeliny, a po wyschnięciu powstaje mocna, nieprzenikliwa "guma" izolacyjna.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Na drugi dzień, jak silikon wstępnie podeschnie można zasypać dziurę w ziemi.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Gorszego partactwa to jeszcze nie widziałem. Do tego celu służą mufy kablowe, a nie zaciski kabłąkowe do lin zasmarkane silikonem sanitarnym. O łączeniu Cu z Al już nawet nie wspomnę.
    Nie radzę nikomu czerpać z tego przykładu.

  • #49
    kamil16-89
    Poziom 10  
    Witam,
    Czepię się tylko łączenia przewodów bo łączenie aluminium z miedzią w ten sposób to niezbyt dobry pomysł....
    pozdrawiam
  • #50
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Tak, wiem.
    Nie łączy się miedzi z amelinium (jak to się ostatnio mówi) bezpośrednio bo chodzi o utlenianie.
    Ale całość jest szczelnie i grubo zalana silikonem. Nie sądzę, że dostanie się tam choć odrobina wilgoci czy powietrza.
  • #51
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Przyszedł dziś pocztą przekaźnik priorytetowy PPM-05/16.
    Do zabezpieczenia przetwornicy przed przeciążeniem - automatyczne odłączenie przetwornicy na czas poboru powyżej 1kW. I włączenie przetwornicy jak pobór spadnie poniżej 1kW.
    Jutro pewnie napiszę jak całość działa...
  • #52
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    I kolejny etap elektroniki podłączony. Przekaźnik priorytetowy PPM-05/16.
    Działa tak jak zaplanowałem, bo standardowo nie do takiego podłączenia został wymyślony.
    Eksperymentalnie doszedłem do ustawienia progu przełączenia obwodów przy niespełna 1000W z opóźnieniem ok. 2s.
    Po przekroczeniu tej wartości przekaźniki przełączają zasilanie domu na ZE, a jak pobór spadnie poniżej ustawionego po chwili wraca zasilanie z przetwornicy.
    Co ważne, układ nie wyłącza przeciążonej przetwornicy (i nie pozwala zadziałać wbudowanemu w przetwornicę zabezpieczeniu przeciążeniowemu), ale odłącza od niej obciążenie. Ponieważ przełączenie trwa ułamek sekundy nie powoduje wyłączenie się TV czy tunera.

    Jako ciekawostkę poczytajcie o rekordzie produkcji prądu ze słoneczka:
    "Jak podaje niemiecki tygodnik gospodarczy, Wirtschafts Woche, w czerwcu 2013 roku padł rekord w produkcji energii słonecznej. Łączna moc uzyskanego w ten sposób prądu sięgnęła 4,3 TWh - o 0,2 TWh więcej niż w ostatnim rekordowym miesiącu – maju 2012 r."
    CAŁY artykuł Link
  • #53
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Wczoraj przykleiłem uszczelki "D" do gotowych stelaży. Na tych uszczelkach będą leżeć panele i od góry będą skręcone płaskownikami z przyklejoną taką samą uszczelką. Między odcinkami uszczelki celowo zostawiłem przerwy ok1-2 cm żeby w razie czego woda mogła spływać.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Cała konstrukcja trafiła da dach wiaty. Stelaże przykręciłem dłuuugimi śrubami (chyba 15 cm) do konstrukcji wiaty, nie tylko do poszycia dachy, ale bezpośrednio do słupków, na których stoi dach.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    DODATKOWO
    Wczoraj wieczorem, jak już nie było słonka (żeby nie pracować pod napięciem) ostatecznie podłączyłem do Atmegi bocznik (100/75mV) do pomiaru prądu płynącego z paneli. Poprzednio były problemy z odczytem. Winne okazały się przewody biegnące od bocznika do Atmegi. Miały długość ponad 0,5m i nie były ekranowane. A przy tych napięciach i prądach układu zapewne są duże duże zakłócenia. Z tego powodu Atmega potrafiła pokazać prąd rzędu 50-100A, a na prawdę powinno być np. 3A.
    Teraz bocznik podłączyłem możliwie blisko Atmegi. Przewody mają jakieś 15cm i są w pełni ekranowane. Zastosowałem porządny ekranowany przewód mikrofonowy. Takie przewody są drogie (chyba 6-8PLN/m), ale mają prawdziwy bardzo szczelny ekran "gorącej" żyły. W przeciwieństwie do wielu kabli pseudo ekranowanych, gdzie niby ekran to tak naprawdę dodatkowa żyła z plecionki wtopiona we wspólną izolację. O zgrozo takie przewody często są stosowane w tanich kablach sprzęt audio.
    I teraz już mam pomiar mocy jaka idzie z paneli. I zliczanie kWh. W miarę możliwości będę podawał dzienną produkcję. Dla ułatwienia będę to wpisywał na samym początku tematu.

    A tak wyglądała produkcja prądu dziś o 8:20. Słonko było ostre, ale jeszcze dość nisko i nie świeciło bezpośrednio na panele.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
    gdzie:
    U - napięcie
    I - prąd
    Pm - moc średnia z ostatniej minuty w kW
    P - moc w danej chwili w kW

    Dodano po 4 [godziny] 7 [minuty]:

    Leszek Augustyniak napisał:
    Witam.

    Do kolegi putas, myślę że mógłbyś zrezygnować z przetwornicy 5V...

    Wczoraj zająłem się tym tematem zgodnie z cenną radą kolegi Leszka.
    Niestety jedna z moich przetwornic nie ma opisanego rezystora w tym miejscu, a nie chciałem całej rozbierać. Zostawiłem ją niezmienioną.
    W drugiej przetwornicy dokonałem zasugerowanej zmiany i teraz mogę podbić napięcie do ok. 15,2V.
    Sumując 15,2 + 13,3 = 28,5V. Tyle mam max z 2 przetwornic i to w zasadzie wystarcza. Odłączyłem przetwornicę 5V i przez kilka dni potestuję, ale raczej będzie OK.

    Dodano po 5 [godziny] 58 [minuty]:

    Pierwszy odczyt produkcji prądu po całym dniu pracy - 10,5kWh
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Sami oceńcie dużo, czy mało.
    A nie miałem podłączonego pełnego obciążenia - tylko ładowanie aku i 1 grzałka 900W.
    Może jutro uda mi się podłączyć resztę grzałek...
  • #54
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Dziś rano (godzina 8:45) pełne zachmurzenie, trochę jasnych chmur
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
    I z paneli szło 230-340W
  • #55
    zbyszek11716
    Poziom 11  
    Kolego podaj nam model swoich paneli.
  • #56
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Panele, które mam to model SG-HN100-GG.
    Dziś 1,5kW paneli trafiło na przygotowaną konstrukcję przymocowaną do dachu wiaty.
    Zrobiłem też okablowania pomiędzy panelami, założyłem puszki na kable. Panele połączyłem po 3 w szereg. Wyszło 5 stringów. Każdy string w puszce podłączeniowej zabezpieczony jest diodą 10A włączoną w szereg.

    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
  • #57
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    I stało się.
    Na gotowo wpiąłem 1,5kW.
    Teraz już działa całe 4,5kW
    Wszystkie kable połączone.

    Godzina 19:52, a na Atmedze to:
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Dla przypomnienia prawie codziennie wpisuję dzienne odczyty produkcji prądu.
    Aktualizuję to na samym początku tematu.
  • #58
    nawasaqi
    Poziom 12  
    Super instalacja sam się przymierzam do zrobienia podobnej na razie 1,5kW.
    Ale mam pytanie odnośnie akumulatorów chce nabyć 2x100Ah i teraz pytanie czy wystarczą takie najtańsze z alledrogo czy trzeba jakieś specjalne np. żelowe lub takie do łodzi, wózków elektrycznych? Jakie użyłeś w swojej instalacji??
  • #59
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    nawasaqi napisał:
    ... czy trzeba jakieś specjalne np. żelowe lub takie do łodzi, wózków elektrycznych? Jakie użyłeś w swojej instalacji??

    Powiem tak, najlepiej trakcyjne lub żelowe (w tym do łodzi i wózków), najtaniej samochodowe.
    A w ogóle za bezcen duże wyjęte z Tira (takie, na których Tir jeszcze ledwo odpalał, ale kierowca już wymienił) - takie nieraz kupisz w cenie złomu.
  • Pomocny post
    #60
    zbyszek11716
    Poziom 11  
    Kolego, a powiedz mi po co dodatkowe diody blokujące przecież każda z paneli w sobie je już ma.