    xfiless
    Poziom 10  
    Witam,

    Trochę z innej beczki.
    Czy ktoś próbował używać zamiast przetwornicy/zasilacza LED zasilacza z serwera HP Proliant ML 350G4 ?
    Przetwirnica ma oznaczeni PS3701.

    Przetwarza 100 - 240V AC na 12V DC. Dokładnie na wyjściu jest 12,6V DC.

    Po rozkęceniu są trzy regulacja, jedną z nich udało mi sie osiągnąć 13,6V DC, pozostałe dwie nic nie zmieniały.

    Prąd wyjścia to aż 60A, moc 725W, więc spore wartości.

    Fajnie można by ładować akumulatory, tylko czy 13,6 V wystarczy do ładowania aku?

    Zdjęcia poniżej.
    Trzeba dokonac zwarcia styków, aby uruchmoić zasilacz poza serwerem.Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra


    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
  • #4203
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #4204
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Taki zasilacz serwerowy przecież to prawie taka sama przetwornica jak do zasilania LED, tylko trochę lepsza i stabilniejsza - w końcu serwery na tym pracują.
    Jak dobrze poszukasz w necie to znajdziesz opisy jak regulować napięcie, żeby podbić do 14,5V.

    Ja tego typu (nie identyczne) zasilacze stosuję do koparek BTC. Śmigają aż buczy - dosłownie ;-)
  • Relpol przekaźniki
  • #4205
    xfiless
    Poziom 10  
    Miło, że jest jakis odzew.

    Właśnie szukałem w Internecie, poszło mi sporo czasu.
    Nic nie znalazałem na temat jak wyregulować napięcie z 12,6 V DC na 14,4 V DC.

    Postanowiłem więc rozkręcić przetwornicę i sam się pobawić.

    No i jak napisałałem dwa regulatory/pokrętła nic nie zmieniały.
    A ten jeden zazaczony na zdjęciu czerwoną strzałką (oczywiście jest pod blachą obudowy) dał zmiane o jeden volt - nic więcej.

    Wydaje mi się, że trzeba wgłębić się w schemat i elektronikę.

    Schematu niestety nie odnalazłem w Internecie a spędziłem sporo czasu.


    Gdyby ktoś wiedział jak uzyskać te 14,4 V na wyjściu?

    Byłbym bardzo wdzięczny.

    Pewnie nie tylko ja.


    PS. Ja pod ten zasilacz podłączyłem wiertarkę 12V DC, zamiast betary pack podłączyłem ten zasilacz.
    Głowicy nie sposób zatrzymać, potężna siła :)


    Pozdrawiam
  • #4206
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Ja do swoich zasilaczy znalazłem opisy na jakichś forach z USA.
    W moim przypadku trzeba było skorzystać z pinów wielozłącza i tam dolutować jakiś potencjometr, żeby oszukać zasilać. Ale już nie pamiętam, bo nie potrzebowałem większego napięcia. Mi wystarczyło 12V/65A.
  • #4207
    koniszua
    Poziom 15  
    xfiless napisał:

    ....
    Fajnie można by ładować akumulatory, tylko czy 13,6 V wystarczy do ładowania aku?
    ....


    Wystarczy do ładowania aku w zupełności normalnie aku ma 12,6V w pełni naładowany i sprawny oczywiście ;)
    Tu masz rozpiskę napięć z instrukcji kontrolera ładowania TRACERT:
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    13.8V powyżej to już tylko dopychanie do maxa mocy w niego ;) Chociaż co prawda napięcie ładowania powinno być 14.4/6V max tak jak w aucie wtedy aku nie przeciążysz czyli przeładujesz/zagotujesz przy 13.6V co najwyżej aku nie będzie doładowany na 100% tylko na 99.9% ;)
  • #4208
    xfiless
    Poziom 10  
    To super wiadomość, po co kombinować z zasilaczem, gdy 13,6V wystaczy do ładowania aku.
    Co najwyżej aku nie będzie naładowane w 100%, niech będzie naładowane nawet w 95% - dla mnie ok.

    Zastanawiam się jeszcze na podaniem 120V DC zamiast 120V AC na wejście, czy to nie uszkodzi tego zasilacza/przetwornicy?

    Zauważyłem, że na samym wejściu AC zasilacza jest jakiś filtr: dwa kondensatory i i dwie cewki toroidalne.
    Może go wylutować, przed podaniem napięcie stałego z ogniw?
  • #4209
    koniszua
    Poziom 15  
    Napięcie większe od 12.6V już ładuje masz 13.6V to będzie ładować aku ale do ilu % to nie mnie się pytac ;)
    Masz wejście AC to musisz podać AC! Chyba że ominiesz Trafo czy inne ustrojstwo prostujące i tam się wepniesz DC ale wtedy już musisz takim napięciem wejść jakie powinno być po 'prostowaniu i mocą nie większa! Dasz większe spalisz dasz mniejsze nie będzie działać prawidłowo!

    A ja mam pytanie z innej beczki z kolei czy ktoś używa/używał desuflatora do swoich aku?? Interesuje mnie czy to faktycznie działa znaczy likwiduje kryształy siarczanu na płytach?
  • #4210
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Nie wiem jakie masz akumulatory (albo nie doczytałem).
    Ja na początku instalacji PV miałem układ off-grid i aku samochodowe.
    Napięcie ok. 13,5V nie było w stanie dobrze naładować aku - po krótkim czasie prąd ładowania znacząco spadał i ładowanie prawie się kończyło.
    Dopiero jak dałem ok. 14,5V aku ładowały się dobrze.

    A co do zasilania DC to osobiście sprawdzałem kilka różnych zasilaczy do laptopa i kilka zasilaczy do LED. Wszystkie pracowały prawidłowo bo taki układ to nie jest jak kiedyś transformator + dioda + kondensator. To są tak na prawdę przetwornice DC/DC. Na wejściu jest mostek Gretza i cały układ pracuje na DC.
  • #4211
    koniszua
    Poziom 15  
    Bo 14.4/6V jest przewidziane do pełnego ładowania aku niższe po prostu nie doładowuje do 100% aku jest dostosowany do aut a alternatory dają właśnie 14.4/6V takie napięcie jest optymalne do naładowania i nie przeładowania aku, czy to zelówka czy agm czy kwas najbardziej optymalne napięcie ładowania to właśnie to 14.4/6V.
  • #4212
    xfiless
    Poziom 10  
    Chce zbudowac na początek instalację off-grid, 2 albo 3 panele amofriczne podłączone szeregowo do tej serwerowej przetwornicy.

    Pewnie lepiej będzie gdy będą 3 panele, ze względu na napięcie i przetwonicę pracującą w zakresie 100-240V. Układ zdaje się będzie bardziej elastyczny i będzie pracował przy słabszym oświetleniu a tym samym niższym napięciu z układu paneli.

    A aku jakiś używany bym chciał kupić, czyli z samochodu najlepiej z tira, czyli chyba kwasowy?


    Czyli co do napięcia 13,6V najlepiej żelowy? dobrze myślę?

    A mam jeszcze takie pytanie, może i głupie, ale warto zapytać..

    Skoro to przetwornica DC/DC, to co się stanie jak odwrócę wejście z wyjściem, czyli podam te zał. 12,6 V, czy z drugiej strony uzyskam DC 230V? A najlepiej 230V AC (Sinus) - to byłaby super wiadomość !
    Chodzi mi o użycie takiej przetwornicy jako inwertera 12V DC na 230V AC i zasilać w układzie aku/taka przetwornica urządzenia np komputer TV itd
  • #4213
    BILGO
    Poziom 38  
    xfiless napisał:
    Skoro to przetwornica DC/DC, to co się stanie jak odwrócę wejście z wyjściem, czyli podam te zał. 12,6 V, czy z drugiej strony uzyskam DC 230V? A najlepiej 230V AC (Sinus) - to byłaby super wiadomość ! :wink:
    Chodzi mi o użycie takiej przetwornicy jako inwertera 12V DC na 230V AC i zasilać w układzie aku/taka przetwornica urządzenia np komputer TV itd

    Hehe to nie takie proste :D To nie transformator że odwrócony też działa, w przypadku przetwornicy nic się nie stanie jak tak zrobisz ;) Jak chcesz z DC na AC to potrzebny jest falownik.
  • #4214
    xfiless
    Poziom 10  
    HeHe chciałem za dużo zakombbinować :)

    Ale co jakbym wywalił ten filtr i układ diod(mostek Gretza), to uzyskam z 12,6 V DC te 230V DC?
  • #4215
    BILGO
    Poziom 38  
    xfiless napisał:
    Ale co jakbym wywalił ten filtr i układ diód(mostek Gretza), to uzyskam z 12,6 V DC te 230V DC?

    Nie. Przetwornica zasilona z drugiej strony po prostu nie zadziała... Musi być zbudowana na 12V/230V
  • #4217
    koniszua
    Poziom 15  
    xfiless napisał:
    Chce zbudowac na początek instalację off-grid, 2 albo 3 panele amofriczne podłączone szeregowo do tej serwerowej przetwornicy.

    Pewnie lepiej będzie gdy będą 3 panele, ze względu na napięcie i przetwonicę pracującą w zakresie 100-240V.

    Zalezy jakie amorfy kupisz np. q.cells 75W mają punk pracy optymalnej przy 52 +/-V 90W już około 58 lub 61/2V?
    Cytat:

    A aku jakiś używany bym chciał kupić, czyli z samochodu najlepiej z tira, czyli chyba kwasowy?


    Tirowski praktycznie na bank w 99.999...% kwasowy będzie nie żelowy czy AGM (chociaż są AGM i Zele po 100Ah dostępne) ale cenowo przebijają kwasy zwykłe!

    Cytat:

    Skoro to przetwornica DC/DC, to co się stanie jak odwrócę wejście z wyjściem, czyli podam te zał. 12,6 V, czy z drugiej strony uzyskam DC 230V? A najlepiej 230V AC (Sinus) - to byłaby super wiadomość !
    Chodzi mi o użycie takiej przetwornicy jako inwertera 12V DC na 230V AC i zasilać w układzie aku/taka przetwornica urządzenia np komputer TV itd

    No to by była rewelka jak by to działało! :P Ale... nie zadziała na 99.9999..% bo urządzenia sa robione w 100% jednostronnie czyli wejście AC wyjście AC/DC wejście DC wyjście DC/AC AC->DC konwersja zmiana zmiennego na stały AC->AC zmiana napiecia to samo dla DC-AC/DC.
    Dwukierunkowych to praktycznie nie ma dostepnych no chyba że ktoś jest magikiem elektronikiem i se zrobi! :P

    P.S.
    AC->DC->AC jest jedno urządzenie zwie się UPS z tym ze wejście AC jest inne niż wyjście AC ;) Ale spinać ich razem nie można!

    P.S.2
    Było już kilka razy poruszane to na forum przy instalacjach on-grid chodzi o to ze jak energetyka zrobi of zasilanie to inwertery też robią of i kilka osób usiłowało postawić je na agregatach a jak wiadomo agregaty to agregaty działają ale czy mają normy jakościowe na 100% to mało prawdopodobne ponieważ one działają niezależnie od sieci i mogą być skoki/wahnięcia napięć a szczególnie już te 50Hz to na bank skacze!
    W związku z tym pytanie następujące czy ktoś z UPSem próbował porządnym nie tandetnym odpalić instalacje/inwerter on-grid gdy energetyka off zrobi??
  • #4218
    BILGO
    Poziom 38  
    A powiedz w jakim celu chcesz uruchomić ON gdy elektrownia zrobi off? Chcesz kogoś zabić?
    Przecież wyłączenia zasilania należą do rzadkości. U mnie jest może 5 x w roku wyłączone nie dłużej niż 1h i zawsze wtedy gdy ON już nie działa.
    Wyłączenia są gdy pogoda nie dopisuje więc nie ma co liczyć wtedy na pv :D
  • #4219
    koniszua
    Poziom 15  
    BILGO napisał:
    A powiedz w jakim celu chcesz uruchomić ON gdy elektrownia zrobi off? Chcesz kogoś zabić?
    ....

    Chodzi o możliwość wystartowania po UPRZEDNIM ODŁĄCZENIU!!! od sieci inwertera nie podpiętego do niej!
    A czemu się pytasz a chociażby dlatego że mając ze nawet z 1kW w PV i w razie wichury sieć zdechnie na 2tygodnie co się często zdarza nawet w tych czasach zwłaszcza jesienią i początkiem zimy a nawet w jej trakcie ludzie zostają bez zasilania a posiadana instalacja stoi bezczynnie pacząc w niebo a w przypadku możliwości jej odpalenia zawsze coś się uzyska chociażby skromne światełko aby nie siedzieć po ciemku :/
    Tak pewnie powiesz że każdy sobie może aku trzymać naładowany dla pewności z tym że aku padnie po kilku/nastu godz. a instalacja stoi bezczynnie poza tym nie każdy ma aku pod ręka lub też że może se duplikować system na 2 inwertery on i off a po kiego i za ile?! Inwerter nie jest tani!
    Poza tym ludzie mieszkający na końcach lini w razie awarii są najczęściej podpinani na końcu a w takich rejonach możliwość odpalenia systemu on-grid często jest deską ratunku!

    Oczywiście jestem przeciwny temu by ktoś wpinał cokolwiek do sieci bez odłączenia od niej bo przecież nie chodzi o problemy i czyjąś krzywdę tylko o rozwiązanie swojego problemu zasilania mając już instalacje którą do tego można wykorzystać.

    A już kilka razy przeżyłem takie sytuacje najdłuższa to było około 1tydzień bez prądu.
  • #4220
    BILGO
    Poziom 38  
    koniszua napisał:
    zawsze coś się uzyska chociażby skromne światełko coby nie siedzieć po ciemku :/

    Przeważnie jak słońce świeci to dodatkowe źródła światła są niepotrzebne ;)

    Jeśli wydzielisz obwody od sieci energetycznej i do niej podłączysz inwerter to możesz próbować odpalić On-grida.

    Według mnie będzie to nie możliwe, inwertery są zbyt "inteligentne". Nie obejdzie się bez ingerencji w inwerter, co będzie skutkowało utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem samego inwertera. Jak lubisz ryzykować to działaj! ;)
  • #4221
    koniszua
    Poziom 15  
    Aktualnie nie mam inwertera a jak już będę miał to w aktualnej sytuacji w pl na pewno będzie of-groid nie on-grid no chyba że wejdzie faktycznie ta ustawa nowa na zasadach rzetelnego rozliczania nie pseudo grabienia! :/
    Aktualnie jedyny problem to magazynowanie mocy w aku bo to nie jest przewidziane do takich zastosowań :/ Kwasóki to najgorsze do tego są AGM lepsze a żelowe najlepsze jednak cenowo są nieopłacalne :/ Przynajmniej dla przeciętnego polaka tz. typowego kowalskiego, niestety ludzie sa tak 'zniewoleni' energią aktualnie że nie wyobrażają sobie życia bez niej ja już te lejce dawno zerwałem i nie zamierzam więcej sobie go zakładać na takich warunkach jakie są aktualnie w pl dlatego interesuje mnie odpalenie inwertera on-grid na warunkach of-grid bo po wejście w życie tej ustawy OZE może być już dla mnie korzystne odpalenia tego inwertera i podpięcie do sieci natomiast jak będę kupował to aktualnie tylko i wyłącznie of-grid bo nie zamierzam oddawać nic na takich warunkach jak obecnie! Za moję pieniądze zainwestowane w PV nie zamierzam nabijac kasy prywatnym spółkom ani państwu a w zamian nic nie dostając poza marnymi gr. na otarcie łezek i zamydlenia oczu! :<
    Wolę nie wykorzystać tych kV (kilowatów wytworzonych) niż za free je oddawać :/ Ile 'złapię' tyle mam a reszta co 'uciekła' niech se krąży po atmosferze i tyle ;)
  • #4222
    nethorse
    Poziom 13  
    BILGO napisał:
    ...Jeśli wydzielisz obwody od sieci energetycznej i do niej podłączysz inwerter to możesz próbować odpalić On-grida.

    Według mnie będzie to nie możliwe, inwertery są zbyt "inteligentne". Nie obejdzie się bez ingerencji w inwerter, co będzie skutkowało utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem samego inwertera. Jak lubisz ryzykować to działaj! ;)

    Tak więc nie potrzebuje wydzielać obwodów. Wystarczy układ SZR, zgłoszenie go do dostawczy prądu i już wszystko jest legalne i bezpieczne.
    Co do "inteligencji" inwerterów ON-Gird to się zgodzę, na razie nikt się nie pochwalił czy obszedł "ten" problem. Ale na to też jest rozwiązanie, mianowicie:
    koniszua napisał:
    Aktualnie nie mam inwertera a jak już będę miał to w aktualnej sytuacji w pl na pewno będzie of-groid nie on-grid no chyba że wejdzie faktycznie ta ustawa nowa na zasadach rzetelnego rozliczania nie pseudo grabienia! :/

    Skoro nie masz jeszcze inwertera, a założenia masz takie a nie inne to zastanów się nad inwerterem "wyspowym". Działa on jak połączenie ON/OFF grida. Trochę droższy ale spełnia twoje wymagania, albo działa jak "pełen" ON-Grid, albo jak "pełen" OFF-Grid z akumulatorem, albo jak jedno i drugie połączone ze sobą. Na forum nawet jeden z kolegów ma takiego...
  • #4223
    ptaszek72
    Poziom 2  
    Witam serdecznie,słonecznie zakręconych :D Czy ktoś z kolegów nabył na znanej aukcji panele GS-50 te 9-letnie z niemiec .Czy jest sens zainwestować w nie -chodzi mi o grzanie wody. Miejsca montażowego mam pod dostatkiem ,tylko czy będą miały chociaż 80% sprawności .Będę bardzo wdzięczny za informacje od osób które mają panele o podobnym stażu lub takowe zakupili i podłączyli
  • #4224
    koniszua
    Poziom 15  
    [quote="nethorse"]
    BILGO napisał:
    ...
    Skoro nie masz jeszcze inwertera, a założenia masz takie a nie inne to zastanów się nad inwerterem "wyspowym". Działa on jak połączenie ON/OFF grida. Trochę droższy ale spełnia twoje wymagania, albo działa jak "pełen" ON-Grid, albo jak "pełen" OFF-Grid z akumulatorem, albo jak jedno i drugie połączone ze sobą. Na forum nawet jeden z kolegów ma takiego...


    Tak są ale cenowo odbijają od of i on-gridów a znam prostsze rozwiązanie: PL to niezły rynek zbytu wiec wystarczy by się zmówić i do producentów wysłać kilka tysięcy maili z mniej więcej takim samym zapytaniem : Bardzo fajne inwertery produkujecie tylko... brak jest opcji przełączenia inwertera w tryb of-grid z zachowaniem bezpieczeństwa dla pozostałej sieci do której jest przyłączony... w naszych warunkach technicznych klimatycznych często występują awarie z przyczyn klimatycznych/przyrodniczych/klęsk żywiołowych ( wybierta sami co wam psuje ;)) dlatego jest to dośc istotna opcja w naszym rejonie gospodarczo/klimatycznym.... ble cos tam coś... ;)

    Wiem że teraz posypia się gromy ale... doświadczenie z innej niby beczki komputery- mianowicie miałem określona płytę która nie współpracowała z danym/mi dyskami optymalnie cześć problemów rozwiązała aktualizacja biosu natomiast nowy stworzył inny problem, ja kumpla poprosiłem o przetłumaczenia mojego maila(treść info do firmy które wysyłałem w mailu) na eng z wyjaśnieniami bo eng nie znam a translatr nie dawał rady technicznego po wielu dyskusjach kumpel przetłumaczy jak mógł najlepiej, oczywiście padło z jego i nie tylko jego stwierdzenie ze firma będzie mnie miała w du...szy, wysłałem maila 2tyg. potem otrzymałem odpowiedz w rz z załączony plikiem nowego biosu zrobionego "TYLKO DLA MNIE" i nie wolno go było nigdzie więcej podać wraz z informacją ze w razie gdy będzie nie tak jak trzeba coś dalej prośba o kontakt, wgrałem bios wsio było oki wiec nie kontaktowałem się więcej z firma bo nie było takiej potrzeby po 4tyg. od otrzymania tego maila z biosem firma widząc ze nie odzywam się wydała oficjalny na swojej stronie z informacja o rozwiazaniu kolejnych problemów a zwłaszcza tych co dotyczyły te same problemy;)

    Podsumowując: dział marketingu analizuje wpływające zapytania analizuje pod kątem opłacalności i potencjalnych możliwości zbytu uzyskując w efekcie wskaźnik na + zysk kieruje do działu projektantów nowe zalecenia dotyczące możliwie taniej do wdrożenia dodatkowej funkcji podnosząc po jej wdrożeniu lekko cenę w efekcie otrzymujemy produkt który działa dla nas rewelacyjnie czyli jest on-grid ale ma opcję działania awaryjnego of-grid :P

    Nie Takie Rzeczy Się Dawało Rade To i Temu Można DAC TeZ ;)

    A co nas PL PV maniaków (bo tak w świetle aktualnych przepisów można nas tylko określić:/!) jest coraz więcej a rynek zbytu nie jest mały zwłaszcza ze nie jest nasycony i długo z takim wsparciem władzy nie będzie a dla firm jest to wyznacznik potencjalnych zysków! ;)

    Ja takiej akcji nie poprowadzę bo... szczerze? jestem jeszcze za ciemny i brak mi możliwości ale ktoś kto ma je może to zrobić a ja chętnie pro ty się 'lapkami odbiję!' na przekór władzy pl i dla nas wszystkich ;)
  • #4225
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    koniszua napisał:

    A czemu się pytasz a chociażby dlatego że mając ze nawet z 1kV w PV ...

    No mając 1kV z PV to na prawdę trzeba bardzo uważać ;-)
  • #4226
    borysns22
    Poziom 11  
    W swojej instalacji PV o napięciu 350V DC, przy całodniowym braku prądu używam awaryjnie trzech zasilaczy od konsoli Ps3 połączonych szeregowo- co daje 36V i 32A . Zasilacze podłączone są pod UPS Ever 36V. Zasilacze zasilane są bezpośrednio przez wejście AC przetwornicy. Sprawdzają się znakomicie. Teraz mam zasilacz z siłowni telekomunikacyjnej z regulowanym napięciem od 7 V do 60 V i prądem od 10 A do 36 A. Powinien być lepszy. Planuję dołożyć akumulatory jako bufor , a 36 V to trochę za mało . Taki off-grid po kosztach .
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
  • #4227
    koniszua
    Poziom 15  
    putas napisał:
    koniszua napisał:

    A czemu się pytasz a chociażby dlatego że mając ze nawet z 1kV w PV ...

    No mając 1kV z PV to na prawdę trzeba bardzo uważać ;-)

    Sorki za nie fachową terminologię :/
    Niech będzie kW ;) poza tym każdemu według potrzeb wiec dla jednego instalacja 1kW jest wystarczająca d innego 10kW będzie mało, ja w tym roku jak bozia da to chcę postawić około 1kW w PV of-grid.

    Bo... sztuka polega na tym by z niczego coś zrobić a z czegoś coś jeszcze lepszego... najważniejsze jest... uruchomienie przede wszystkim 'mózgownicy' po to bu działała i rozwiązań szukała... no fakt zabawa w odpalenie inwertera on-grid zaczyna się od... posiadania takiego i... podjęcia ryzyka spalenia go testami sprawdzaniami! :/ Znając życie wszystko da się obejść choćby nie wiem jak było skomplikowane wiec na 100% można odpalić on-grida na wyłączonej sieci tylko... trzeba znaleźć sposób!

    Ja czytając ten watek to nie widzę sensu w on-gridzie jak na razie wcale :/
  • #4228
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    koniszua napisał:
    Ja czytając ten watek to nie widzę sensu w on -gridzie jak na razie wcale :/

    On-grid ma wielką zaletę: prostota instalacji. Bierzesz panele, trochę kabli, jakieś zabezpieczenia i inwerter. I po podpięciu wszystko działa i koniec "kombinacji".
    "Kombinowane" of-gridy na pewno cieszą jak zadziałają, ale przy obecnej technologii i cenach czy są uzasadnione ekonomicznie jak ktoś ma podłączenie do ZE? Może jak można wyrwać część elementów za free lub za flaszkę. Ale kupując wszystko za w miarę normalne ceny to chyba już nie.
    A za rok to już wcale nie będzie chyba sensu robić offa.
    Jakby jeszcze jakoś zaczarowali i zamiast taryf gwarantowanych zrobili pełne bilansowanie to już była by bajka na całego.
  • #4229
    hostii
    Poziom 24  
    putas napisał:
    Jakby jeszcze jakoś zaczarowali i zamiast taryf gwarantowanych zrobili pełne bilansowanie to już była by bajka na całego.


    Putas czyli nowa ustawa nic nie mówi o bilansowaniu tylko że zapłacą za nadmiar oddanej energii ?
  • #4230
    Pioter-
    Poziom 11  
    Proponuję poczytać ustawę. Gwarantuje ona odkup przez ZE po cenach zależnych od mocy instalacji. Ale i tak ceny odkupu są niższe od cen zakupu energii.

    Putas mówi o pełnym bilansowaniu. Oddajemy za tyle za ile pobieramy.