Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

putas 26 Sie 2016 09:08 995607 5970
  • Computer Controls
  • #5943
    borysns22
    Poziom 11  
    Tylko że to całkiem co innego nawet moc paneli.Panele mam na działce kolo domu na gruncie łatwo zobaczyć co tam jest.
  • #5944
    Tech132
    Poziom 22  
    Rejon interesuje bardziej inwerter niż panele ,po za tym nie znają się na panelach dla nich ma się zgadzać na papierze .
  • #5945
    ksysju
    Poziom 11  
    Witam

    Faktycznie się gdzieś czepiają paneli ?

    Jak zgłaszałem swoję instalacje w Tauronie to nawet nie podawałem typu paneli.

    Inwenter jego moc znamionowa i tyle.

    --
    ksysju
  • #5946
    borysns22
    Poziom 11  
    U mnie chcą specyfikacje w języku polskim a dałem im w angielskim bo w innym nie znalazłem pewnie jak bym dał inne panele po polsku to by przeszło.
  • #5947
    PV_Albert
    Poziom 20  
    Nie bardzo rozumiem tą niezdrową ciekawość ZE w sprawie producenta i parametrów paneli.
    Wg mnie punkt styku kończy po stronie AC falownika.
  • Computer Controls
  • #5948
    Slak68
    Poziom 19  
    No i co z tego, że jest niezdrowa?
    Urzędasy chcą wiedzieć wszystko, bo nie znają dokładnie przepisów prawa!
    A może takie parametry paneli przydadzą się im kiedyś?
  • #5949
    szarik999
    Poziom 11  
    witam
    Zakupiłem używany komplet paneli 3 KW z inventerem . polowa paneli będzie na dachu płaskim a druga polowa na skośnym od strony wschodnio-poludniowej ( bardziej wschodniej niż południowej). Inventer ma wejście na dwa obwody w związku z tym łatwiej by było połączyć panele z płaskiego dachu w jeden obwód i ze skośnego w drugi. Czy takie połączenie jest dopuszczalne czy raczej starać się połowę paneli z płaskiego dachu połączyć z połowa ze skośnego . Drugie pytanie odnosi się paneli na płaskim dachu . Wiem ze idealnie by było je ustawić na stojaku , jednak puki co nie posiadam takowego i zastanawiam się jak by je dać na płasko ile by wydajność spadła względem paneli ustawionych na stojakach pod odpowiednim kątem . Czy to jest dopuszczalne na krutsza/dluższa metę. Panele kupiłem używane i nie posiadam idealnego dla nich dachu jednak byly znacznie tańsze i dlatego liczę ze to ma sens nawet jak bedą miały mniejsza wydajność . Pozatym w okolicy jest sporo solarów i widzę ze nie wszystkie sa ustawione na połodniowej stronie.
  • #5950
    Bobyx1968
    Poziom 16  
    szarik999 napisał:
    witam
    Zakupiłem używany komplet paneli 3 KW z inventerem . polowa paneli będzie na dachu płaskim a druga polowa na skośnym od strony wschodnio-poludniowej ( bardziej wschodniej niż południowej). Inventer ma wejście na dwa obwody w związku z tym łatwiej by było połączyć panele z płaskiego dachu w jeden obwód i ze skośnego w drugi. Czy takie połączenie jest dopuszczalne czy raczej starać się połowę paneli z płaskiego dachu połączyć z połowa ze skośnego . Drugie pytanie odnosi się paneli na płaskim dachu . Wiem ze idealnie by było je ustawić na stojaku , jednak puki co nie posiadam takowego i zastanawiam się jak by je dać na płasko ile by wydajność spadła względem paneli ustawionych na stojakach pod odpowiednim kątem . Czy to jest dopuszczalne na krutsza/dluższa metę. Panele kupiłem używane i nie posiadam idealnego dla nich dachu jednak byly znacznie tańsze i dlatego liczę ze to ma sens nawet jak bedą miały mniejsza wydajność . Pozatym w okolicy jest sporo solarów i widzę ze nie wszystkie sa ustawione na połodniowej stronie.


    To, że inwerter ma 2 wejścia jeszcze ńie świadczy o tym, że ma 2 MPPT. Sprawdź w specyfikacji. Jak ma 2 to podłącz panel z dachu skośnego pod jeden a te z płaskiego na drugi tracker.
    Panele na dachu płaskim lepiej daj na stojakach. W moim mieście zbudowałem już kilka instalacji i są one raczej na płaszczyznach skośnych. Jedna instalacja natomiast jest na prawie płaskim dachu. Różnica jest taka, że wszystkie instalacji miały dzisiaj wydajność powyżej 5 kWh/kWp natomiast ta płaska w granicach 4,5 kWh/kWp. Niby nie dużo ale daje to 10% dziennie, dla takich samych instalacji.
  • #5952
    borysns22
    Poziom 11  
    Mam teraz inny problem z panelami PWR 180 była tam nieszczelne rama uszczelnień po montażu na stojak na gruncie okazało się ze pomiędzy + a uziomem konstrukcji jest 80 V a pomiędzy uziom a - 216 V miedzy + i -389 V powinno być 440 przy otwartym obwodzie . Czy takie uszkodzenie jest bezpieczne ? Jakoś to działa z Mastervolt wczoraj kolo godz 13 było 1600 W Moc paneli 1800 W. Bawić się w szukanie przebicia czy zostawić tak jak jest pewnie wszystkie będą tragiczne.
  • #5953
    mcz1
    Poziom 19  
    Cytat:
    Mam teraz inny problem z panelami PWR 180 była tam nieszczelne rama
    Widziałem takie panele. Według mnie nieszczelności zrobiły się z pyłu który gromadził się pomiędzy szybą a ramą. Wilgoć, w nocy mróz i powstawała szczelina. Następnym etapem będzie całkowite rozhermetyzowanie folii i wpłynięcie wody na busbary. Wówczas będzie zbyt późno na ratunek i nastąpi awaryjne wyłączenie inwertera. Jednak można wyczyścić szczeliny w których są zanieczyszczenia i spróbować delikatnie zabezpieczyć odpowiednim silikonem.
    Cytat:
    Bawić się w szukanie przebicia czy zostawić tak jak jest

    Najpierw zabezpieczyć to może nie będzie przebić. U mnie odpowiednio zabezpieczone panele śmigają aż miło.
  • #5954
    borysns22
    Poziom 11  
    Są juz zabezpieczone z obu stron specjalnym silikonem panele były w suchym miejscu rok czasu silikon tez był dawno nakładany nie na mowy o dostaniu się wilgoci może to jakieś zwarcia na izolacjach
  • #5955
    mcz1
    Poziom 19  
    Cytat:
    Są juz zabezpieczone z obu stron specjalnym silikonem panele były w suchym miejscu rok czasu
    Mówimy o używkach sprzedawanych na znanym portalu? Może i rok były w suchym miejscu, ale wcześniej przynajmniej kilka lat na hektarami kwadratowymi na polach w Niemczech produkowały prąd. Zresztą sam sprzedawca delikatnie uprzedzał o nieszczelnościach w rogach paneli. Widziałem ten typ paneli gdy woda dostała się do środka wywołując korozję. Wówczas taki panel może się nada do inwertera transformatorowego, beztransformatorowy nie będzie współpracował. Oczywiście mówimy tylko o dużych nieszczelnościach.
  • #5956
    borysns22
    Poziom 11  
    Tak kupione na licytacjach na znanym portalu wiedziałem ze są do uszczelnienia pojedyncze baterie trzymają parametry inwerter nie zgłasza błędu ale pewnie do czasu tak z ciekawości sprawdziłem teraz na jednym panelu dołączonym do uziom jest 20 V a na drugim 1 V wszystkich narazić nie mam czasu sprawdzać dwa pierwsze juz są z wadą
  • #5957
    kusiak.darek
    Poziom 10  
    Witam wszystkich . Mam pytanie jak się ma nowa ustawa o OZE w stosunku do instalacji z dotacji tzn. czy też będą rozliczane w stosunku 1 do 0.8 ? Dostałem aneks do umowy z Tauronu proszę zwócić uwagę na punkt Wsparcie . Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
  • #5958
    Seas
    Poziom 22  
    To znowu coś dziwnego. Nowelizacja wszystkich traktuje jednakowo jeżeli chodzi o finansowanie, dzieli tylko prosumentów ze wzgłędu na moc. 1:0,8 dla instalacji do 10 kW i 1:0,7 dla instalacji 10-40 kW. Zapytaj operatora o co im chodzi.
  • #5959
    akrawiec
    Poziom 15  
    Dodam, że w mojej Umowie z PGE nic o wsparciu czy dotacjach nie ma mowy.
    Wygląda na to, że Tauron przygotował treść Umowy, gdy jeszcze rząd chciał rozróżniać tych z dotacją od tych bez.
  • #5961
    kusiak.darek
    Poziom 10  
    Wysłałem zapytanie dam znać co i jak . Ale to są jaja . Ustawa a każdy robi co chce .
  • #5963
    kusiak.darek
    Poziom 10  
    Mam odpowiedz z Tauronu . Niniejszy druk nie ma wpływu na rozliczenie 1 do 0.8 w moim przypadku lub 1 do 0.7 . Pani odpowiedziała że potrzebne to było jak ktoś miał powiązania z bankami , chodzi o dotacje itp. itd. a w końcu sama przyznała że to jedno wielkie zamieszanie . Jednak czy instalacja jest z dotacją czy bez nie ma wpływu na rozliczanie . Niemniej jednak nie powinni takich druków pisać . Pozdrawiam może komuś się to przyda.
  • #5964
    mcz1
    Poziom 19  
    Cytat:
    z ciekawości sprawdziłem teraz na jednym panelu dołączonym do uziom jest 20 V a na drugim 1 V wszystkich narazić nie mam czasu sprawdzać dwa pierwsze juz są z wadą
    teoretyzując najlepiej byłoby wybrać panele w najgorszym stanie i podłączyć je w stringu tam gdzie jest najniższe napięcie względem uziemionych stelaży. Dobrym panelom nie zaszkodzi napięcie kilkaset wolt względem uziemienia, a słabsze mogą mieć problem z upływnością.
  • #5965
    TALUX
    Poziom 10  
    Orientuje się ktoś ile w praktyce wychodzi to 0,7 albo 0,8 w złotówkach za 1kwh?
  • #5966
    januszss
    Poziom 16  
    Ja też mam pytanie.
    Czy inwerter możemy wpiąć w dowolnym miejscu naszej sieci, czy musi to być gdzieś koło licznika?
    Mam jeden pracujący i ten akurat wpinałem koło licznika, bo tak było najwygodniej. Ale czy to jest konieczne?
  • #5967
    akrawiec
    Poziom 15  
    Można wpiąć w dowolnym miejscu sieci. Wyjątkiem jest przypadek, gdy chcemy oddzielnie mierzyć zużycie energii przez dom, wtedy wpinanie w dowolnym miejscu może skomplikować pomiar. Oczywiście musza być odpowiednie przekroje przewodów elektrycznych ... aby nie wpinać inwertera dużej mocy na cienkim przewodzie.
  • #5969
    Sebi77
    Poziom 13  
    Mam pytanie czy może wiecie jak dostać się do menu serwisowego Kaco Powador 4000XI
  • #5970
    prose
    Poziom 33  
    Sebi77 napisał:
    Mam pytanie czy może wiecie jak dostać się do menu serwisowego Kaco Powador 4000XI

    A po co ci menu serwisowe ?