Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

putas 03 Aug 2013 21:03 1059828 5970
Optex
  • #61
    nawasaqi
    Level 12  
    Nie chciałbym zakładać nowego tematu ale udało mi się kupić 6 akumulatorów 225Ah ;) tak jak kolega putas radził takie, na których Tir jeszcze ledwo odpalał, ale kierowca już wymienił i teraz mam pytanie 4 wykorzystam w domu ale chcę dwa wziąć na domek tam nie ma w ogóle prądu. Niestety nie mam tera funduszy ale został mi się jeden panel 100W amorficzny, moduł solarny firmy Sungen International Ltd. Ja tam bywam dosłownie dwa razy w miesiącu na sobotę/niedzielę.
    Całość obciążenia to
    - oświetlenie + radio ~50W/12V
    - jakaś przetwornica na 230V może na 4-5h TV (45W/230V) w nocy w oczekiwaniu na branie ;) jakieś lodóweczka 380W/230V załączana tylko jak jestem
    I teraz pytanie
    - jaki kontroler ładowania zastosować?
    - czy zrobić instalacje pod 24V czy wystarczy 12V z jednym akumulatorem. I jaki kontroler ładowania zastosować.
    Może w przyszłym roku dokupię kolejny panel. Ale tak jak mówię przez 5-12dni będzie się ładował a wykorzystywany będzie tylko przez 2 dni.
    Z góry dziękuję za pomoc laikowi ;)
  • Optex
  • #62
    putas
    Renewable energy sources specialist
    zbyszek11716 wrote:
    Kolego a powiedz mi po co dodatkowe diody blokujące przecież każda z paneli w sobie je już ma.

    W sumie nie sprawdzałem czy ma. Tak mi zasugerowała firma, w której kupowałem i potem nie zastanawiałem się nad zasadnością tego. Ale teraz zasiałeś ziarno niepewności i sprawdzę to.

    Teraz do nawasaqi
    Gratuluję zakupu. Sądzę, że będziesz zadowolony z tych aku. Powiedz po ile udało Ci się je wyrwać.
    Jeśli chodzi o domek rybaka.
    Panel 100W to dość mało, argumentem za jest kilka dni ładowania.
    Piszesz o poborze na:
    -oświetlenia jak sądzę ledowe - daj żarówkę/żarówki 12V (szkoda strat na przetwornicy)
    - telewizor, jak jakiś mały (sądząc po poborze) to może też ma wejście zasilania 12V, jak nie to ja bym kupił małą przetwornicę max 150W
    - lodówka, włączana raz na2 tygodnie zabije Ci aku, jak bierze 380W to albo bardzo stara, albo bardzo duża. Skoro jeździsz w łyk-endy na ryby to sądzę, że w niej będzie mały kawałek jedzenia i duży zapas browca. Moim zdanie lepiej załatwić lodówkę turystyczną na 12/230V. Plus taki, że w domu włączysz w gniazdko na kilka godzin przed wyjazdem i schłodzisz ją, w samochodzie podepniesz pod zapalniczkę. A w domku rybaka bezpośrednio pod aku.
    Teraz sprawa regulatora. Na początek powiedz, które konkretnie panele kupiłeś 12/24/75V?
    Od tego zależy co dalej z ładowaniem aku.
  • #63
    nawasaqi
    Level 12  
    6 aku za 300zł + JohnyWalker 1L były sprawdzane czy nie są kompletnie uwalone w serwisie z aku ;) Nie wiem czy drogo ale popatrzyłem na ceny aku nowych to brałem w ciemno.
    - Oświetlenie ledowe żarówki 3,3W/12V x 6szt i jeden halogen 12W/12V ale załączany od czasu do czasu do oświetlenia pomostu w przypadku brań ;)
    - TV tylko 230V ma wejście to stary monitor LCD z wbudowanym tunerem TV (45W/230V)
    - Lodówka dzisiaj na to wpadłem turystyczna już mam w piwnicy ;) a starą sprzedaję ;) czyli... (40W/12V)

    Co do mocy panela to jest to taki sam jak masz SG-HN100-GG
  • #64
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Aku kupiłeś w rewelacyjnej cenie, bo znacznie taniej niż dostaniesz oddając je na złom.

    Prawdę mówiąc trudno mi powiedzieć czym ładować aku w tym przypadku.
    Tak na gorąco nie przychodzi mi go głowy żadne tanie i sensowne rozwiązanie.
    Panel daje ponad 70V czyli odpadają standardowe regulatory do akumulatora 12V.
    Odpadają też zastosowane przez mnie przetwornice do led'ów.
    Nie wiem co Ci doradzić - chyba jest problem...
    Wyjściem jest np. Tracer-2210RN, ale to wydatek blisko 500PLN (czyli bez sensu)
    Trzeba by wyczarować jakąś przetwornicę pracującą 50-100V i dającą na wyjściu 14,5V. Ale jak na razie niestety nic konkretnego nie przychodzi mi do głowy.
  • #65
    nawasaqi
    Level 12  
    Koleś wczoraj wciskał mi w sklepie do tego panela Tracer 1210RN 10A ale mniemam że się nie nada... bo za mały amperaż ?? Bo jeśli tak to lepiej kupić TV Led używany 35W/12V ;)
  • Optex
  • #66
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Ten Tracer 1210RN 10A nada się.
    Ale tylko do jednego panela, jeśli masz układ na 12V.
    Tracer 1210RN 10A jest do 130W przy aku 12V.
    W ogóle nierozwojowy kontroler, ale tańszy.
  • #67
    nawasaqi
    Level 12  
    Dzięki kolego putas chyba zainwestuję jednak w ten Tracer-2215RN, a w przyszłym roku dołożę jeszcze jeden panel. Jak się bawić to się bawić na całego ;)
  • #68
    czarodziej1968
    Level 14  
    Witam, gratuluję samozaparcia przy tworzeniu tak rozbudowanego systemu.
    Ja akurat finalizuję swój system. Na chwilę obecną mam zamontowane:
    -panel poli 235Wp 4 szt.
    -kontroler ładowania Tracer MPPT 4210RN
    -sterownik MT5
    -mikroinwerter on-grid 500W
    -aku bateria 24v/120AH

    Generalnie to działa, ale mikroinwerter będę musiał wymienić na przetwornicę, bo o ile w ciągu dnia daje full mocy, to już na pracy z akumulatorów idzie słabo, za niskie napięcie baterii.

    Ciekawi mnie jak rozwiązałeś podłączenie UPS, mam taki sam APC tyle, że 1000VA.
    1. czy akumulatory masz podłączone na stałe do UPS
    2. jak rozwiązałeś pracę UPS, chodzi o to w jaki sposób rozłączasz ZE kiedy bateria ma w sobie energię i analogicznie jak podłączasz prąd gdy energia z aku się wyczerpie.
    Pisałeś o ograniczeniu prądowych na wyjściu to inna kwestia.
    Może jakiś schemat, dokładniejszy opis.
    Z góry dzięki i życzę udanej walki ze światełkiem, bo coś czuję, że to jeszcze nie koniec dokładania paneli ;-)
  • #69
    putas
    Renewable energy sources specialist
    czarodziej1968 wrote:
    Ciekawi mnie jak rozwiązałeś podłączenie UPS, mam taki sam APC tyle, że 1000VA.
    1. czy akumulatory masz podłączone na stałe do UPS
    2. jak rozwiązałeś pracę UPS, chodzi o to w jaki sposób rozłączasz ZE kiedy bateria ma w sobie energię i analogicznie jak podłączasz prąd gdy energia z aku się wyczerpie. Mam wskazania w Amperach i orientacyjnie w Watach.
    Pisałeś o ograniczeniu prądowych na wyjściu to inna kwestia.
    Może jakiś schemat, dokładniejszy opis.


    Gratuluję instalacji, każde nowe podłączone panele i działająca instalacja to sukces.
    Odpowiadam kolejno na pytania:
    1) z UPS'a mam wyprowadzone złącze, tzw. gniazda bananowe na duży prąd - takie jak są w większych przetwornicach samochodowych. Akumulatory są na stałe podpięte pod UPS'a przez bocznik 100A do pomiaru prądu/mocy ciągniętej z aku. Mam wskazanie w Amperach i orientacyjnie w Watach.
    2) to jest trochę bardziej rozbudowany układ przekaźników i czujników
    - jako element wykonawczy (przełączający) mam 2 czterotorowe przekaźniki 7A na każdy tor z cewką na 24VDC - jeden przekaźnik przełącza fazę, drugi zero.
    - w układ zasilający cewki tych przekaźników mam wstawione 3 różne czujniki/zabezpieczenia. Zadziałanie któregokolwiek rozłącza zasilanie przekaźników wykonawczych. Zabezpieczenia to kolejno: Lan Kontroler mierzy napięcie na aku (jak spadnie poniżej ustawionego to rozłącza), czujnik zaniku fazy wyłączy jakby UPS przestał podawać 230V na wyjściu, przekaźnik priorytetowy działa jako czujnik przeciążeniowy i rozłącza jak pobór przekroczy nastawioną wartość. Jak obciążenie spadnie to po chwili załącza ponownie zasilanie z UPS'A.
    Co do schematu to nie mam narysowanego, bo ciągle jeszcze dokonuję drobnych poprawek w układzie.
  • #70
    Slak68
    Level 22  
    Witam wszystkich zapaleńców!
    Ja dopiero kompletuję elementy i przyglądam się Waszym instalacjom.
    Mam pytanie dotyczące samych paneli.
    Kupione na znanym drogim portalu aukcyjnym - wymagają jeszcze jakichś zabiegów czy można je w ramkę aluminiową i na konstrukcję?
    A może trzeba jeszcze na nie jakąś szybkę położyć?
    Co z krawędziami paneli? Nie wymagają uszczelnienia czy innych zabiegów?
    Pozdrawiam.
  • #71
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Slak68
    Wszystko zależy jakie konkretnie panele kupujesz.
    Ale ogólnie zawsze są one gotowe do montażu. Nie wymagają żadnych szyb, uszczelnień ani ram.
    A sposób montażu zależy od rodzaju paneli.
  • #72
    czarodziej1968
    Level 14  
    PUTAS
    Generalnie moja instalacja jest bardzo prosta, korzystałem z gotowych dedykowanych komponentów. Chętnie pobawiłbym się podobnie jak Ty, to znakomicie rozwija i pogłębia wiedzę, niestety, straszne ograniczenia czasowe. Powiem tylko tyle, że większość klamotów miałem kupionych już w listopadzie zeszłego roku, a dopiero tydzień temu udało mi się wszystko spiąć w całość.

    Moja instalacja:
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Panele są na dachu, system mocowania to moja konstrukcja, oryginalne potwornie drogie. Reszta jest w piwnicy. Z dachu idą kable 2x10mm2 w rurce PV, długość ok. 12 m. Inverter wpinam w obwód na którym mam sprzęt RTV i PC. Wszystkim steruję za pomocą kontrolera MT5. Generalnie wszytko mi śmiga tyle, że mikroinverter ma funkcję MPPT (innych nie znalazłem) i jak jadę na aku w nocy, to napięcia spada po jakimś czasie do 25 V pod obciążeniem i przy takim napięciu inverter oddaje już tylko kilkadziesiąt W do sieci, a to nie wystarcza nawet do zaspokojenia prądożernego TV (ponad 300W).
    Muszę wymienić na UPS
    Chciałbym się jeszcze Ciebie zapytać, czy masz taką sytuację, że akumulatory w Twojej sieci są jednocześnie ładowane z PV i z układu ładowania UPS, tzn, czy jest taki moment kiedy napięcie na aku po nocy siada do takiego stopnia, że UPS przełącza się na zasilanie z sieci ZE, a kiedy zaczyna świecić słoneczko jednocześnie idzie ładowanie z PV zanim nie odłączy się UPS od sieci. Jeśli tak, to jak znosi to UPS, czy może ingerowałeś jakoś w jego elektronikę.
    Pozdrawiam Adam
  • #73
    putas
    Renewable energy sources specialist
    czarodziej1968 wrote:
    PUTAS
    Chciałbym się jeszcze Ciebie zapytać, czy masz taką sytuację, że akumulatory w Twojej sieci są jednocześnie ładowane z PV i z układu ładowania UPS, tzn, czy jest taki moment kiedy napięcie na aku po nocy siada do takiego stopnia, że UPS przełącza się na zasilanie z sieci ZE, a kiedy zaczyna świecić słoneczko jednocześnie idzie ładowanie z PV zanim nie odłączy się UPS od sieci. Jeśli tak, to jak znosi to UPS, czy może ingerowałeś jakoś w jego elektronikę.


    Chyba się nie rozumiemy z tym podłączeniem UPS'a do sieci.
    UPS nie jest podłączony do gniazdka - chodzi mi o jego kabel zasilający.
    Do sieci jest podłączone jego wyjście za pośrednictwem opisanych przez mnie przekaźników.
    Aku nie są ładowane z UPS'a, tylko z paneli.
    Jaki jest sens ładować aku z UPS'a, żeby potem ten sam UPS zasilał nam dom.
    Najpierw strata ileś % na ładowaniu aku, potem strata ileś % na akumulatorze i na koniec strata ileś % na UPS'ie. W sumie pewnie z 50% się nazbiera.
    W moim układzie panele ładują przez przetwornicę aku, a UPS bierze ten prąd i puszcza do domu w wydzieloną instalację.
    Jak prąd w aku się kończy (lub jak wynikną inne przesłanki do zadziałania opisanych zabezpieczeń) to układ automatycznie przełącza się na zasilanie ZE.
  • #74
    czarodziej1968
    Level 14  
    Ok. rozumiem. Czyli za tym UPS masz pewnie jakiś przekaźnik, który przełącza Ci zasilania, raz UPS, raz ZE. Ja myślałem, żeby rozłączać wejście 230V UPS w czasie gdy jest prąd z akumulatorów, a gdy aku padnie załączać sieć. Nie wiem czy aby taki przekaźnik na wyjściu nie spowoduje przerwy w zasilaniu na tyle dużej, aby nie wpłynęło to na odbiorniki. Po za tym w Twoim rozwiązaniu nawet gdy wyjście jest odłączone UPS ciągnie prąd z aku i dalej je rozładowuje. Luzem bo luzem, ale jednak. W moim przypadku jaki planuję wdrożyć, aku byłby ładowany co prawda z sieci (strata jak piszesz) ale prąd ładowania jest tak mały, że straty raczej niewielkie.
    Dzięki za odpowiedź, będę kombinował. ;-)
  • #75
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Ale jak zabraknie prądu w aku chcesz przez UPS ładować aku, żeby z niego brać prąd do pracy UPS'a.
    Robi się błędne koło i niepotrzebne straty.
    Tak się tego nie robi.
    Jak kończy się prąd w aku to po prostu odłącza się zasilanie z całego układu i przełącza się na zasilanie z Energetyki.
    Poszukaj różnych sterowników np. do instalacji wiatrowych - tak samo się robi.
    Nie mówię tu o jakichś oryginalnych fabrycznych inwerterach wyspowych czy podłączonych do sieci, takich za kupę kasy.
    Tylko o "domowych" rozwiązaniach, takich po kosztach.
  • #76
    czarodziej1968
    Level 14  
    Idealnym rozwiązaniem byłoby wyłączenie układu ładowania w UPS, bo w moim przypadku jest zbędne, a to rozwiązałoby problem. Kiedy napięcie na aku spadnie do takiego poziomu, że dalsze jego rozładowanie będzie szkodliwe dla niego, regulator odłączy aku od UPS, a ten przełączy się na pracę sieciową.... bez ładowania.
    Ja mogę to rozwiązać trochę inaczej niż jest w Twoim wypadku. Regulator jaki mam oprócz funkcji ładowania aku, ma też wyjście którym mogę sterować za pomocą kontrolera. Mogę ustawiać timery lub włączać ręcznie.
    Szybki schemat tego o co mi chodzi:
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra

    Dzięki takiemu rozwiązaniu miałbym bezprzerwowe przełączanie 230V oraz zachowałbym pełną funkcjonalność regulatora. Regulator i kontroler z nim sprzężony pokazuje wszystkie parametry systemu. Napięcie paneli PV, napięcie i prąd ładowania aku, napięcie wyjścia i pobierany prąd, ilość pobranych AH i Wh, pojemność aku w %, temperaturę aku i parę innych pierdół.
    Mógłbym oczywiście zrobić podobnie jak Ty masz to u siebie. Podpiąć UPS bezpośrednio pod aku i tylko sterowaniem przełączać przekaźnik na wyjściu UPS, ale wtedy straciłbym kilka cennych informacji. Byłoby prościej. No nic pokombinuję zobaczę co z tego wyjdzie.
  • #77
    robbo2k
    Level 15  
    Idealne rozwiązanie to Inwerter z funkcja Solar o taki:
    http://www.sklep.orvaldi.pl/pol_m_Inwertery_Inwertery-w-funkcji-Solar-179.html

    Działa on z akumulatorów a po ich wyczerpaniu w ciągu 10ms przełącza na sieć.
    Po powrocie napięcia na akumulatorach przełącza się na nie.

    jest tylko jeden mały szkopuł 300W inwerter na swoje potrzeby ciągnie 18W z sieci 220V i sadzę iz podobnie z akumulatora. Sprawdziłem na miernikach przy przejsciu na 12V, z sieci energetycznej 220V jest zero pobieranej mocy. Komputer czy dowolne urządzenie nawet nie zauważa momentu przejścia. Inwerter musi być podłączony do aku. Utrata akumulatora powoduje jego fizyczne wyłączenie nawet w trybie pracy 220V stąd inwerter musi cały czas mieć napięcie z aku i sam decyduje na przejście na 220V. Co ciekawe inwerter działa poprawnie bez podłączenia do sieci 220V.


    Co do kontrolerów. Kontroler z funkcją PWN wymaga po stronie panelu i akumulatora tego samego systemu napięciowego. Kontroler z funkcja MPPT np wspomniany Tracer od strony paneli może mieć od 15 do 100V i zasilać 12V akumulator.
  • #78
    czarodziej1968
    Level 14  
    Widziałem te urządzenia, nawet się nad nimi zastanawiałem. Nie kupiłem bo:
    - 24V UPS cena 940 zł
    - jak przełączy się na 230 z sieci to ładuje aku
    Takie rozwiązanie mam za free z tego UPS APC. Muszę tylko pokombinować jak go zaaplikować do mojej instalacji.
    Póki co jadę na inverterze i to całkiem nieźle. Żonka jest na chorobowym, siedzi w domu i oglada TV. Potwór zżera 300W do tego inny sprzęt. Świeci od rana słoneczko więc uaktywniłem inverter, niech daje do sieci te swoje waty. Włączyłem rano ok. 8.30 koło 12 wjechałem na chwilę do domu, żey sprawdzić ile wpmopowało mi słoneczko prądu do gniazdka.
    Od godziny 8.30 do 12 inverter przetworzył 2,8 kW, akumulator naładowany na full. :D
  • #79
    putas
    Renewable energy sources specialist
    czarodziej1968 wrote:
    Od godziny 8.30 do 12 inverter przetworzył 2,8 kW, akumulator naładowany na full. :D

    Jak sądzę to jest łączna moc tego co poszło do gniazdka i tego co poszło do aku?
    Czy inaczej mówiąc tyle dały panele.
  • #80
    robbo2k
    Level 15  
    Czarodziej te urządzenia, które pokazałem nie ładują Aku. W odróżnienia od upsa one akumulator traktują jako primary a jak się wyczerpie przełączy na sieć z energetyki. Jak wykryje pełny Aku znów przełączy się na niego.
  • #81
    czarodziej1968
    Level 14  
    Putas Te kilowaty jakie podałem to wyjście regulatora, tyle poszło na inverter, ładowanie to inny licznik. To jest właśnie to o czym pisałem kilka postów wyżej. Ustrojstwo ma kilka cennych funkcji.
    robbo2k Nie wiem już na pewno, bo opisów sprzętu czytałem... sam już nie wiem ile, ale wydaje mi się, że ten Oliveti tak ma jak pisałem, no chyba, że wyłączy się wejście 230, wtedy nie ładuje. Tak czy siak, cena zaporowa.
  • #82
    robbo2k
    Level 15  
    @czarodziej. Orivaldi w trybie Solar działa następujaco.
    Podłącza się do sieci 220V energetyki
    Podłącza się do akumulatora.

    Inwerter pobiera prąd z akumulatora do czasu jego rozładowania.
    Potem bezprzerwowo do 10ms pobiera energie z sieci 220V (zapewne via transformator a nie bypass) bo jakość prądu na wyjściu jest inna niż na wejściu). Inwerter nie ładuje akumulatora, ale monitoruje gdy wykryje ze jest naładowany (nie wcześniej niż około 6h)
    ponownie pobiera energie z akumulatora. Po stronie 220V inwerter zużywa około 19W
    na swoje potrzeby jak dostane watomierz i podłącze na stale do DC powiem ile po stronie DC pobiera.
  • #83
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Chyba w końcu doszedłem o ładu z końcówkami mocy zasilającymi grzałki.
    Sterowanie z opisywanej wcześniej Atmegi - PWM z 3,9kHz
    Z jakiegoś powodu co chwila paliły mi się tranzystory MOSFET.
    Teraz wstawiłem IRFPS37N50APBF - Tranzystor: unipolarny, N-MOSFET; 500V; 36A; 446W; 0,13ohm.
    Zrobiłem porządek z kablami, część ekranowanych.
    Podpiąłem pod niego do testów 2,2kW grzałek i pracuje prawidłowo. Radiator ciepły, tranzystor mocno ciepły, ale można palec trzymać na nim.
    Atmega ustawiona na 215V, ale słonko świeci mocno i obciążenie 2,2kW jest za małe i układ trzyma ok. 225V. Podepnę drugi tranzystor i kolejne grzałki 2,8kW - powinno być OK.
    Jak przetestuję to dam znać.
  • #84
    nawasaqi
    Level 12  
    @putas zaktualizujesz odczyt jestem ciekaw jak ile tam Twoja mega instalacja produkuje prądu ;)
  • #85
    atuans
    Level 10  
    Witam serdecznie jako iż jestem laikiem w tych sprawach i jest to mój pierwszy post proszę wybaczyć być może głupie pytanie mianowicie odnośnie paneli znalazłem dwa typy paneli:
    SG-HN100-GGLV oraz SG-HN100-GG

    Z tego co wyczytałem w karcie technicznej różnią się napięciem max (Vpmax) oraz natężeniem (Ipmax).
    I teraz pytanie dla mnie szarego użytkownika który będzie miał jeden panel 100W i jeden akumulator 170Ah(akurat tylko taki mam) który panel wybrać??. Instalacja na 100% nie będzie rozbudowana bo będzie mi dostarczała tylko oświetlenie i czasami TV.
    Jak popatrzyłem to też znacznie różnią się do nich kontrolery ładowania cenowo...
    Z góry dziękuję za pomoc...
    @putas Twoja instalacja naprawdę godna podziwu...

    P.S> Instalacja będzie w domku letniskowym gdzie nie ma prądu i będzie wykorzystywana głównie w weekend piątek/sobota/niedziela
  • #86
    robbo2k
    Level 15  
    Oba panele są panelami amorficznymi czyli mniejszy uzysk z m2 i nieco mniejsza trwałość od monokrystalicznych czy polikrystalicznych. oczywiście tez mniejsza cena


    Panel SG-HN100-GGLV jest panelem do systemu 24V i dla niego możemy kupić tani kontroler PWM współpracujący z akumulatorami 24V (musisz dokupić drugi aku).
    Kontroler PWM LS1024 12V/24V 10A kosztuje 60-70zł
    Możesz tez dokupić kontroler MPPT wtedy nie ma to już żadnego znaczenia patrz poniżej.


    Panel SG-HN100-GG jest panelem 70 voltowym i jako taki wymaga kontrolera MPPT
    dla systemów do 100V. Z drugiej strony akumulator może być 12V.

    Najtańsze kontrolery MPPT to Tracer 1210RN 10A koszt od 260zł
  • #87
    putas
    Renewable energy sources specialist
    nawasaqi wrote:
    @putas zaktualizujesz odczyt jestem ciekaw jak ile tam Twoja mega instalacja produkuje prądu ;)

    Niestety ostatnio grzebałem w układzie i coś pokręciłem. Tylko dymek poszedł z części Atmagi. Spaliłem wejście do pomiaru prądu. Jutro kupię to co się spaliło i postaram się naprawić. I nie mam przeliczania mocy.

    Nie mam odczytu mocy, ale przy tej pogodzie mam nadmiar mocy. Dziś woda w CWU ponad 95C (odłączyło się grzanie), przetwornice pracują na max (25A), a w układzie nadal nadmiar mocy.
  • #88
    putas
    Renewable energy sources specialist
    atuans wrote:
    Witam serdecznie jako iż jestem laikiem w tych sprawach i jest to mój pierwszy post proszę wybaczyć być może głupie pytanie mianowicie odnośnie paneli znalazłem dwa typy paneli:
    SG-HN100-GGLV oraz SG-HN100-GG
    Z tego co wyczytałem w karcie technicznej różnią się napięciem max (Vpmax) oraz natężeniem (Ipmax).

    Jak masz 1 akumulator to system musi pracować na 12V.
    Panele, które tu przytoczyłeś mają 75 lub 24V. W Twoim przypadku panel SG-HN100-GGLV (ma 24V) i do tego kontroler LandStar LS1024 - taki zestaw masz wystawiony na Allegro za 349PLN. Wyszukaj towaru "100W bateria słoneczna regulator 10A kabel 4m+MC4" - wpisz cała frazę, a jak nie znajdzie to poszukaj w przedmiotach sprzedawcy ASAT2006.
  • #89
    robbo2k
    Level 15  
    Ten Landstar się nie nada. Przy kontrolerach PWM wymagane jest po obu stronach jednakowe napięcie systemu. Więc jak ma być nierówno to tylko kontroler MPPT.
  • #90
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Nie zgodzę się z Tobą.
    Ja mam podłączone 2 kontrolery PWM: Atmega i Lan Kontroler.
    I oba działają prawidłowo pilnując napięcia w układzie.
    Mierzą napięcie na panelach i dostosowują do tego obciążenie - wypełnienie sterowania grzałkami.
    Dzięki temu utrzymują zadane napięcie układu z dokładnością do ok. 1V.
    Oczywiście MPPT pewnie było by lepsze, ale nie znalazłem układu, który przy napięciu 300V DC pracował by w moim układzie. Powyżej 150V paneli znalazłem tylko inwertery synchronizujące się z siecią.
    Jeśli znasz za sensowne pieniądze jakiś kontroler MPPT, który może zarządzać odbiornikami (grzałkami) pilnując zadanego napięcia to będę wdzięczny.