Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Opóźnione wyłączanie wentylatora łazienkowego - jak podłączyć?

vip1993 09 Jul 2013 10:51 7992 7
e-mierniki
  • #1
    vip1993
    Level 10  
    Witam serdecznie.
    Znalazłem układ odpowiedzialny za opóźnione wyłączanie wentylatora łazienkowego, jednak brakuje mi instrukcji obsługi. Potrzebuję sprawdzić ten układ i niestety nie mam pojęcia jak to podłączyć.
    Układ powinien włączać wentylator po zapaleniu światła, a po jego zgaszeniu utrzymywać pracę wentylatora przez jakiś czas (regulacja potencjometrem).

    Dodaję zdjęcia układu:
    Opóźnione wyłączanie wentylatora łazienkowego - jak podłączyć? Opóźnione wyłączanie wentylatora łazienkowego - jak podłączyć?

    I jeszcze zastanawiam się co to za element, ten w białej obudowie:
    Opóźnione wyłączanie wentylatora łazienkowego - jak podłączyć?

    Jeżeli ktoś wie jak to wszystko połączyć, aby działało proszę o pomoc.

    Proszę moderatorów o wyrozumiałość, bo naprawdę nie mam pojęcia w jakim dziale umieścić swoje zapytanie.
  • e-mierniki
  • #2
    514242
    Level 20  
    Zielone złącze zasilanie, niebieskie podłączenie wentylatora.
    Ta część, o którą pytasz to może być jakiś fotoelement.
  • e-mierniki
  • #3
    vip1993
    Level 10  
    No dobra to, że zielone to zasilanie to się domyśliłem, jednak zasilanie jest załączane razem ze światłem, a po zaniku tego zasilania wentylator ma chodzić jeszcze przez chwilę. Gdybym podłączył zasilanie do tego zielonego złącza i wentylator do niebieskiego to po wyłączeniu światła wentylator się wyłączy. Zastanawiam się do czego służy ten środkowy odczep zielonego złącza.
  • #5
    Polon_us
    Level 42  
    Z tego co widzę, układ przygotowany jest do zainstalowania w puszce wyłącznika światła w łazience lub obudowę wentylatora - tak na to wygląda. Do niebieskiej kostki podłączasz silnik wentylatora. Do zacisków L podłączasz przewód z 220V, do zacisku N przewód neutralny. I ostatnia rzecz, na wyłączniku światła sprawdzasz, który zacisk na włączniku dostaje napięcie po włączeniu światła. Potrzebny będzie do tego miernik. Jeden z zacisków włącznika jest zawsze pod napięciem, a drugi jest pod napięciem dopiero po włączeniu światła. Musisz ustalić, który jest który. I z tego, który jest pod napięciem PO włączeniu światła, podłączasz się na środkowy zacisk zielonej kostki. Oświetlenie łazienki nie jest kontrolowane przez ten układ, tylko "sygnał" włączenia światła jest używany do wysterowania tej płytki.

    Ujmując to inaczej, możesz płytkę podłączyć w ten sposób:

    1 - z zacisku na wyłączniku światła, który ma napięcie cały czas - do zacisku L zielonej kostki
    2 - z drugiego zacisku wyłącznika - do zacisku środkowego zielonej kostki
    3 - do zacisku N - przewód neutralny

    Na włączniku światła pozostawiasz oryginalne kable zasilające żarówkę, każdy zacisk będzie miał po dwa kable.

    Powodzenia :)
  • #6
    vip1993
    Level 10  
    Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem muszę to podłączyć w ten sposób:
    Opóźnione wyłączanie wentylatora łazienkowego - jak podłączyć?
  • #7
    Polon_us
    Level 42  
    Rysunek jest OK.

    Mała uwaga - o ile przewód L nie jest brany bezpośrednio z wyłącznika światła, to trzeba upewnić się, że jest on na tej samej fazie, co przewód idący na środek zielonej kostki :)

    Tak na wszelki wypadek.
  • #8
    Darek A.
    Level 20  
    Przecież to jest układ z czujnikiem wilgotności, nie ma on nic wspólnego z oświetleniem jako jasnością. Moduł załącza się przy osiągnięciu danej wartości wilgoci w powietrzu i sam się wyłączy. Dwa potencjometry służą do regulacji momentu zadziałania i do ustawienia czasu zwłoki.
    Osobiście szukam takich dokładnie modułów.