    oskarco
    Poziom 9  

    Witam.
    Mam taki problem ostatnio nie było gazu oczywiście nieświadomy tego odkręciłem wodę. Piec wywalił błąd migająca czerwona dioda plus zielona 60 stopni. I wszystko byłoby fajnie tylko teraz gaz jest a piec nadal nie chodzi. Problem jest taki, że nie mogę zresetować pieca. Włączam go miga czerwona lampka plus zielona 60 stopni reset nie reaguje. Słychać, że pompa chodzi.
    Dziwna sprawa z tym resetem proszę o pomoc.
    Pozdrawiam

    2 4
  • #2 09 Lip 2013 20:26
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Nie wiem w jaki sposób resetujesz tą usterkę.
    Powinieneś przycisnąć przycisk z trójkątem i wykrzyknikiem. (migająca czerwona dioda)

    Powinno być po chwili słychać pracę pompki i iskrę. Kocioł powinien odpalić.
    Jeżeli kocioł nie odpala to z podstawowych takich rzeczy to czy zawór gazowy jest otwarty, czy na pewno jest gaz (np. w kuchence) czy wtyczka elektryczna od kotła nie została podłączona do innego gniazdka lub czy nie została obrócona.

    0
  • #3 09 Lip 2013 21:13
    oskarco
    Poziom 9  

    Dokładnie wciskam ten migający na czerwono przycisk i nic się nie dzieje tzn. nadal miga nie resetuje się. Pompę tylko słychać.
    Gaz jest, zawór otwarty, wtyczka podłączona prawidłowo.

    1
  • #5 09 Lip 2013 23:32
    oskarco
    Poziom 9  

    Temat do zamknięcia.
    Przyjechał znajomy fachowiec po podłączał nowe czujniki, posprawdzał napięcia przeczyścił elektrodę jonizacyjną nadal paliła się czerwona kontrolka i migała ta od 60 stopni.
    Więc zaczął sprawdzać kostki sam nie wiedząc czego tak naprawdę szuka. po dociśnięciu białej kostki na zdjęciu na dole piec się zresetował i działa poprawnie.
    Junkers Euroline - Piec nie odpala, miga 60 stopni, brak możliwości zresetowania

    Dziwna sprawa bo powiedział mi ten znajomy fachowiec, że ta biała kostka jest od przepływu wody i nie powinna mieć nic wspólnego z tym wyświetlanym błędem.
    Ja się na tym nie znam ale cieszę się, że działa. Tak czy inaczej trzeba myśleć powoli o nowym piecu.
    Dziękuję wszystkim za próbę pomocy.