Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

sterownik pompki kolektora słonecznego

15 Lip 2013 23:36 3801 17
  • Poziom 12  
    Witam, jako uparłem się by zrobić kolektor za darmo proszę o pomoc. Chce stworzyć sterownik, który ma załączać pompę od pralki termostatem z bojlera elektrycznego za pomocą niżej umieszczonej instrukcji. Szukam darmowego przekaźnika z cewką, gdzie go znajdę? może w pralce? silniku elektrycznym? tylko się nie śmiejcie słabo rozgarnięci też stanowią społeczeństwo :)

    "Co będzie potrzebne?

    termostat piekarnika elektrycznego – ok 30zł z przesyłką
    przekaźnik z cewką na 230V - ok. 15 zł
    obudowa, przewody, wtyczki

    Działanie termostatu piekarnika trzeba „odwrócić” przekaźnikiem, gdyż on rozłącza wtedy, gdy temperatura osiągnie zadaną. Nam potrzebne jest odwrotne działanie – w gniazdku zasilającym pompę zasilanie ma się pojawić wtedy, gdy temperatura na rurze kominowej osiągnie zadaną (lub będzie większa).

    Jak to działa? Podłączamy urządzenie. Na termostacie ustawiamy temperaturę powiedzmy 100oC. Temperatura jest poniżej – styki termostatu są zwarte. Przez cewkę przekaźnika płynie prąd. Styki przekaźnika są rozwarte. Na gniazdku sieciowym nie ma więc napięcia. W momencie gdy temperatura przekroczy zadaną – styki przekaźnika rozewrą się. Cewka przekaźnika pozbawiona zasilania spowoduje zwarcie styków – co spowoduje pojawienie się zasilania w gniazdku sieciowym. Ot i cała „magia”. Oczywiście konieczne jest zmontowanie urządzenia tak, by nikogo nie zabiło i umieścić w miejscu, w którym szanse na ewentualne zalanie (podpalenie) będą niewielkie – w razie awarii. Od razu piszę, że miejsce które widać na zdjęciach jest tymczasowe "
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 38  
    Termostaty sa rozne, przerozniste, jak bombki, od A-N jak mawiala pracownica zakladow zbrojeniowych z kabaretu Laskowika. :-)

    Zamiast dodatkowego przekaznika, lepiej uzyj odpowiedniego termostatu. :-)

    Ja na sile unikam instalowania elektroniki w ukladzie CO i CWU, co spowodowalo ze sterowanie solarem zrobilem na bazie 12-tu termostatow do boilera (za grosze) podlaczonych schodkowo co 5 stopni C, dajac mi to samo co elektroniczny sterownik roznicowy. :-) :-)
    W przypadku awarii jednego z nich roznica wyskoczy 10stopniC zamiast 5. :-)
  • Poziom 12  
    saskia możesz rozwinąć opis, a poza tym skąd 12 termostatów za grosze?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 38  
    Termostaty z wysprzedazy stary typ nie pasujacy do zadnych nowych boilerow. Kupilem hurtem wszystko co mieli na skladzie. :-)
    Niepotrzebnie to podawalem bo ciezko ci bedzie trafic na taka okazje.

    Koncentruj sie raczej na tym co mozesz dostac.
    Sprawdz ten termostat ktory chcesz uzyc, czy przypadkiem nie ma jeszcze jednego styku ktory jest zalaczany gdy ten o ktorym piszesz sie rozlaczy.
    Wiele termostatow tak ma.
    Jesli ten od piekarnika nie ma, to powinienes poszukac takiego ktory ma, bo innaczej przy uzyciu przekaznika do zmiany prad bedzie pobierany non stop, albo przez pompe , albo przez przekaznik, poza tym im wiecej komplikacji tym latwiej cos zepsuc.
  • Poziom 42  
    saskia Cenię twoją wiedzę, ale z tymi termostatami to już przesadziłeś. Nie wiem jak zrobiłeś wyłącznik różnicowy do solara na nich, ale nie podoba mi się to w ogóle.
    Też jestem przeciwnikiem zbędnej komplikacji układów, bo zmniejsza ona niezawodność, ale pewnych problemów nie rozwiąże się prawidłowo bez rozsądnej elektroniki i procesorów.
    Z mojego doświadczenia wynika, że w większości automatyki piętą achillesową nie są same procesory i elektronika im towarzysząca, ale układy zasilające i zagrożenia od strony sieci energetycznej.
    Poza tym bez procesora nie ma możliwości (lub było by jeszcze bardziej skomplikowane!) sterowania wydatkiem klasycznej pompy, które uważam za kluczowe w dobrym wykorzystaniu słoneczka.
    Chodzi o dopasowanie impedancji źródła i odbiornika. To pojecie elektryczne, ale można go odnieść do każdej dziedziny technicznej, gdzie następuje przepływ energii.
    Także proponuję nie wracać do jaskiń tylko iść rozsądnie do przodu i korzystać z tego co daje dzisiejsza technika.
    Ciekawym podejściem jest zastosowanie ogniwa fotowoltaicznego i niskonapięciowej pompy z niego zasilanej. Gdyby nie cena sam już dzisiaj bym się w to "wybrał". Choć nie wiem jak niezawodne są te panele słoneczne.
    Może ktoś ma je u siebie i się wypowie.
  • Poziom 38  
    Moj pierwszy zawod to ogrodnik :-) , a jak wiesz ogrodnicy maja sklonnosci do przesadzania. :-)
    W jaskiniach mieli wygodniej, zero problemow z elektronika i solarami. :-)


    Z panelami fotovoltaicznymi to podstawowym problemem byl by spadek wydajnosci po kilku latach, co przy sprzezeniu bezposrednim pompy odbijalo by sie na jej obrotach i wydajnosci w stosunku do pierwotnie ustalonych poziomow przeplywu i naslonecznienia.
    Sadze ze panel musial by byc o odpowiednio zwiekszonej powierzchni (wydajnosci), aby zrekompensowal pozniejszy spadek wydajnosci, a pompa musiala by miec ograniczenie mocy lub przeplywu w zaleznosci od temperatury czynnika grzewczego, aby uniknac dodatkowych kosztow magazynowania nadmiaru energii jesli panel mialby obslugiwac tylko pompe solara.
  • Poziom 12  
    ja chyba poświecę jednak kilka złotych i kupie sterownik różnicowy MR02 solar lub Płytka testowa ATMEGA 8
  • Poziom 42  
    A ja doradzam wydać trochę więcej i kupić sterownik z możliwością regulacji prędkości obrotowej silnika pompy. Jest tego dobra mnóstwo. Trzeba poszukać.
    Ew. "bawić" się samodzielnie na mikroprocesorku. Jak koś ma zacięcie to wprowadzi regulację prędkości pompy.
  • Poziom 12  
    ze mnie amator na razie wiec ma być tanio, kusi mnie ta płytka atmega8 tylko czy sie nie popsuje tam niema gwarancji na procesor.
  • Poziom 22  
    procesor na pewno się nie zepsuje, ale przekaźnik tak - to tylko kwestia czasu. Jest to część mechaniczna i trzeba się zastanowić co się stanie podczas jego awarii. Sam sterownik nie ma kontroli załączenia przekaźnika, więc należałoby coś dorobić (choćby jakiś transoptor) i oprogramować. Jeśli chodzi o samą zabawę w programowanie, testowanie różnych programów to można polecić tą płytkę, ale z zaznaczeniem, że dołączone programy napisane są w BASCOMie, co moim skromnym zdaniem jest stratą czasu.
  • Poziom 42  
    Z tym "na pewno" to byłbym ostrożny... Jednak szanse są na prawdę niewielkie. Prędzej spadnie grad i ...
    Przekaźniki dobrze dobrane też są bardzo trwałe tylko bym ich nie stosował z innych powodów. Chodzi o regulację wydatku tradycyjnej (jak sie domyślam) pompy. Na procesorze w połączeniu z przekaźnikiem elektronicznym włączany w zerze sieci robi sie bardzo łatwo regulację prędkości. Nie jest ona idealna jednak działa. W moim sterowniku tek to jest realizowane. Koszty elementów sa niskie. Góra kilkadziesiąt złotych. Jednak cały wysilek a przez to koszty spada na programowanie.
    Najważniejsze dla niezawodności jest jednak wykonanie zasilacza do sterownika odpornego na zakłócenia i przepięcia. O zabezpieczeniu sondy temperatury od pioruna możemy zapomnieć. Tylko jaka jest szansa że piorun "walnie" w kolektor??? Wg. mnie nikła.
  • Poziom 22  
    jack63 napisał:
    włączany w zerze siec

    chodzi Ci o kontrolę przejścia fazy przez zero?
    co do przekaźników: w ostatnich latach wymieniłem ich kilkadziesiąt przy około 400 pracujących (różnego typu), więc stwierdzenie "kwestia czasu" jest poparta dość sporym doświadczeniem ;-)
  • Poziom 42  
    Nie wiem co to jest "przejście fazy przez zero" ?
    Chodzi mi o triak z układem detekcji przejścia napięcia przez zero i dodatkowo optoizolacją.
    Co prawda przydałaby się detekcja przejścia prądu przez zero ale ...
    Wszystko się psuje. Przekaźniki też. Szczególnie te dzisiejsze chińskie i o "wyśrubowanych" parametrach lub zmuszane do zbyt częstych załączeń.
    Pytanie jak "długa" jest ta kwestia?
  • Poziom 11  
    Uklad sterowania do wyzej wymienionego ukladu jest banalnie prosty a Wy piszecie elaboraty i prawie ze program do procesora....samo nasuwa mi sie pytanie -Po co tak komplikowac sobie proste zadanie?
    Sam kilka dni temu przerabialem istalacje co i stanalem przed problemem sterowania pompa do obiegu..no i naprawde jest to banalnie proste.z tym ze w tym ukladzie ktory wymienil zalozyciel tego tematu widze problem z regulacja predkosci silnika pompy od pralki z racji samej konstrukcji tego silnika...wiec jedynie co mozna tanio i szybko zrobic to "automatyke" w zaaczeniu pompy w miare narastania temperatury w ukladzie..i jej wylaczenie gdy temperatura opada.
    Koszt tego termostatu to wydatek..okolo 50 zl w gre wchodzi prosty ukladzic elektroniczny-mozna go kupic w stanie zmontowanym i gotowym do uzytku.dolozenie przekaznika lub optoriaka z triakiem i gotowe. Mamy przy okazji monitorowanie temperatury ukladu na linijce 10 diod LED.
  • Poziom 22  
    fulcrum14 napisał:
    Po co tak komplikowac sobie proste zadanie?

    ponieważ to, co dla Ciebie jest skomplikowane, dla innych jest właśnie rozwiązaniem prostszym. Zanim znalazłbym układ, o który Ci chodzi, (a nie podałeś żadnych namiarów ) zamówiłbym go płacąc dodatkowo za transport , zanim by przyszedł itp to szybciej złożyłbym mikrokontroler z części z szuflady na płytce prototypowej i oprogramowałbym go i to za ułamek kwoty 60zł.
  • Poziom 11  
    Ganz Conrad.Nie zauwazyles ze nie odpowiedzialem Tobie a zalozycielowi tego tematu.Jak widze nie doczytales dokladnie tego co chce osiagnac Autor postu.Zanim zaczniesz budowac fabryke aby zgasic swieczke to proponuje zastanowic sie czy ma to sens.....
    A propos Twojego pytania o namiary na uklad to tutaj jest ich pelno..wystarczy poszukac..ale dla niechetnych szukania podaje namiary Kit AVT1484.dolozylem tylko klucz tranzystorowy do wysterowania optotriaka i triak aby zalaczal uklad na 230 AC.mam dobry wskaznik tempertury ukladu na linijce led..oraz szeroki zakres regulacji punktu wlaczenia sie pompy..Ale jak widze dla Ciebie to zbyt proste?..:)
  • Poziom 42  
    fulcrum14 napisał:
    Uklad sterowania do wyzej wymienionego ukladu jest banalnie prosty

    Przedstaw go więc w postaci schematu opisu itp. abyśmy mogli ocenić jego prostotę oraz funkcjonalność.
    fulcrum14 napisał:
    z tym ze w tym ukladzie ktory wymienil zalozyciel tego tematu widze problem z regulacja predkosci silnika pompy od pralki z racji samej konstrukcji tego silnika...wiec jedynie co mozna tanio i szybko zrobic to "automatyke" w zaaczeniu pompy w miare narastania temperatury w ukladzie..i jej wylaczenie gdy temperatura opada.

    Widzisz problemy tam gdzie ich nie ma i odwrotnie. Nie byłeś łaskaw (jak i pozostali) zwrócić uwagi koledze, że silnik do pralki nie nadaje się do solara, ale wypisujesz o dziwne rzeczy o trudności jego regulacji.
    fulcrum14 napisał:
    A propos Twojego pytania o namiary na uklad to tutaj jest ich pelno..wystarczy poszukac..ale dla niechetnych szukania podaje namiary Kit AVT1484.dolozylem tylko klucz tranzystorowy do wysterowania optotriaka i triak aby zalaczal uklad na 230 AC.mam dobry wskaznik tempertury ukladu na linijce led..oraz szeroki zakres regulacji punktu wlaczenia sie pompy.

    Widać że nie rozumiesz zasady włączania pompy solarnej. Ma to być "wyłącznik" RÓŻNICOWY (nie wiem czy to ci coś mowi???) a nie jakaś zabaweczka z linijką diod i jednym czujnikiem temp., o którym z resztą nie wspominasz...
    GanzConrad napisał:
    Ci chodzi, (a nie podałeś żadnych namiarów ) zamówiłbym go płacąc dodatkowo za transport , zanim by przyszedł itp to szybciej złożyłbym mikrokontroler z części z szuflady na płytce prototypowej i oprogramowałbym go i to za ułamek kwoty 60zł.

    Też tak uważam. Mało tego. Taki układ jest dużo lepszy przy małej liczbie elementów zewnętrznych oraz "rozwojowy" pod warunkiem napisania mało skomplikowanego programu. Można np. dorobić programowo zmianę prędkości pompy.
    Cóż, takie czasy nastały, że szybciej, taniej i do tego lepiej zrobić układ na procesorze.
  • Poziom 11  
    "kolego" jackilestam...zanim zaczniesz pluc sie z nastepnym elaboratem poza tematem to postaraj sie przeczytac ze zrozumieniem prosby zalozyciela tego tematu.Jakos nie zauwazylem tam prosby o pisanie programu do sterowania profesjonalnej pompy solarnej z wylacznikie roznicowym..a o prosta porade jak z byle czegos zrobic cos,co ma szanse jako tako dzialac.
    a co do twoich "wyjasnien",to nie przekonaly mnie...bo moj "banalny zabawkowy "ukladzik dziala bez zastrzezen od roku.Nie pisal bym bzdur gdyby nie byly poparte dowodami.
    Podalem numer kitu AVT ktory wykorzystalem..to za malo?nie umie sie szukac tutaj na elektrodzie lub w googlach..No coz..to juz nie moj problem a chyba twoj....
    Pozdrawiam i dalszych "sukcesow" zycze,

    PS.Sztuka czytania ze zrozumieniem to jak widze jednak sztuka nie dana wszystkim....