Dławik wejściowy przed falownikiem.

Janow_ 07 Mar 2005 15:57 9207 5
REKLAMA
  • #1 1294722
    Janow_
    Poziom 11  
    Nurtuje mnie pewna kwestia. Może pytanie jest banalne ale je zadam:
    Jaką funkcję pełnią dławiki wejściowe dla falowników?
    Jedni mówią, że nalezy je stosować w komplecie z filtrem EMC, inni że spełniają one funkcje zabezpieczenia przed przepięciami wchodzącymi na falownik.
    W jakim stopniu służą filtowaniu zakłóceń a w jakim stopniu służą zabezpieczeniu falownika przed skutkami przepięć?
  • REKLAMA
  • #2 1299918
    rt69
    Poziom 14  
    Dlawiki zainstalowane na wejsciu falownika maja za zadanie redukowac zaklucenia w sieci i ich wplyw na urzadzenia zewnetrzne.
    Ale podstawowe zadanie takich dlawikow to ochrona modulow mocy falownika. Mianowicie jesli po stronie zasilania beda mialy miejsce zjawiska takie jak
    -asymetria obciazenia 3% lub wieksza
    -moc zasilania jest najmniej dziesieciokrotnie wieksza niz moc falownika i wynosi 500kVA lub wiecej,
    Przyklad:
    -kilka falownikow jest polaczonych do krotkich szyn,
    -tyrystory lub tranzystory przeksztaltnikow sa zalaczane z krotkimi czasami,
    -sa wlaczane i wylaczane kondensatory przesuwajace faze
    W powyzszym przypadku zaleca sie stosowanie dlawikow na wejsciu falownika.
    Przy braku dlawika moze dojsc do zniszczenia modulu mocy falownika.
  • REKLAMA
  • #3 1302518
    Janow_
    Poziom 11  
    Jeśli można kontynuować:
    Z jaką jakością zabezpieczenia mamy do czynienia?
    Czy dławik wejściowy na zasilaniu falownika może występować jako element samodzielny, czy tylko jako uzupełnienie innych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych na rozdzielni?

    A jak z dławikami wyjściowymi?
    Jaka jest relacja w stosowaniu dławików w kwestii ograniczania impulsów Upeak, jak również stromości narastania du/dt?
    Standardowy dławik wejsciowy może tutaj pomóc (i w jakim stopniu) czy tylko warte uwagi są fitry sinus i du/dt?

    Jakby, ktoś był uprzejmy podesłać jakieś tytuły literatury to byłbym bardzo wdzięczny.

    Pozdr!
  • REKLAMA
  • #4 1305362
    rt69
    Poziom 14  
    Ja osobiscie staram sie zapoznac szczegulowo z dokumentacja producenta falownika. Oni najlepiej znzja konstrukcje swego produktu. Czesto podaja warunki w jakich nalezy stosowac dlawiki , filtry.
    Oczywiscie ,ze dlawik jako jedyna ochrona przepieciowa jest nie wystarczajacach w systemach narazonych na znaczne iczeste przepiecia. Dlawik chroni moduly mocy. Jednak trzeba miec na uwadze pozostale czesci systemu.
    Wzgledy ekonomiczne tez sa istotne.
  • REKLAMA
  • #5 1319307
    napioo
    Poziom 14  
    dławiki raczej służą do ochrony przed zakłóceniami natomiast do ochrony przed przepieciami służy układ RC, zarówno łaczeniowymi jak i komutacyjnymi. wracając do dławika to zależy czy jest to falownik napiecia czy prądu w tych drugich dławiki stosuje sie w obwodzie pośredniczącym (miedzy prostownikiem sterowanym a falownikiem)
  • #6 1323508
    tomek.z
    Poziom 11  
    Jeżeli to jest falownik prądu, to dławik wraz ze źródłem napięcia tworzy źródło prądowe, z którego taki falownik jest zasilany.

    Pozdrawiam
REKLAMA