Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Świecąca się dioda ALARM na liczniku prądu i brak fazy

Harahido 22 Lip 2013 15:51 16479 30
  • #1 22 Lip 2013 15:51
    Harahido
    Poziom 10  

    Witam,
    Bawiłem się dziś zepsutym miernikiem elektrycznym ojca(myślałem, że jak działa wyświetlacz to jest dobry) i po włożeniu do kontaktu wtyków zgasło światło w całym pokoju (w innych jest). Poszedłem sprawdzić licznik i tam paliła się czerwona dioda "ALARM". Jest to starty typ licznika 6C8cdz, a nad nim jest tablica do której wkręca się bezpieczniki (w takich ceramicznych oprawkach). Poszedłem do sklepu i kupiłem nowe bezpieczniki, wymieniłem te stare, ale nic się nie zmieniło. Czerwona lampka wciąż świeci, a prądu w moim pokoju nie ma.

    Co zrobić? Wydaje mi się, że to może być dość prosta usterka i nie opłaca się dzwonić po elektryka na 5min roboty.

    0 29
  • #2 22 Lip 2013 16:00
    warka2000
    Poziom 18  

    Jaki wyciągnąłeś wniosek.

    Do zabawy służą zabawki!

    1
  • #4 22 Lip 2013 16:06
    jann111
    Poziom 31  

    Prawdopodobnie zakres miernika ustawiłeś na omomierz i zrobiłeś zwarcie."Wywaliłeś" przy okazji zabezpieczenie przedlicznikowe ,stąd ten alarm.

    0
  • #5 22 Lip 2013 16:12
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Co zrobić? Wydaje mi się, że to może być dość prosta usterka i nie opłaca się dzwonić po elektryka na 5min roboty.

    Przy takim podejściu sugeruję wezwać elektryka nawet jeśli miałby pracować 5 sekund.

    0
  • #6 22 Lip 2013 16:19
    Harahido
    Poziom 10  

    Miałem na zakresie 1000V, więc chyba wszystko powinno być ok.

    @Loker
    Rozumiem, że z twojego linka mam wyciągnąć takie informacje:

    Cytat:
    Kontrolka ta służy do zasygnalizowania jakichkolwiek niedozwolonych manipulacji przy liczniku.
    Jak przedmówcy pisali wcześniei:

    działanie zewnętrznego pola magnetycznego;
    próba cofnięcia licznika;

    Jedyna opcja to zgłosić do ZE, iż kontrolka ta świeci. Licznik jest do wymiany, a jeśli chcesz poczekać na legalizację tego który masz to przez kilka dni nie będziesz miał prądu - licznik jest do zdjęcia.
    I niestety procedura sądowa jest w tym momencie wszczęta, bo zachodzi podejrzenie o kradzież prądu. Ta kontrolka niczego innego nie sygnalizuje.
    Wyładowanie mogło by uszkodzić licznik.


    i
    Cytat:
    Dioda AWARIA ma zasygnalizować uszkodzenie licznika a nie uszkodzenia w instalacji.

    2
  • Pomocny post
    #7 22 Lip 2013 16:24
    Loker
    Poziom 38  

    Niekoniecznie. W Twoim przypadku bardziej prawdopodobny jest zanik jednej fazy - sprawdź bezpieczniki przedlicznikowe.

    0
  • #8 22 Lip 2013 17:14
    Harahido
    Poziom 10  

    Też mi się wydaje, że tam może tkwić błąd.
    Link czy o Link]
    Pod pojęciem bezpieczników przedlicznikowych mam rozumieć te wkręcane ceramiczne korki z bezpiecznikiem w środku? (to nie jest zdjęcie moje, u mnie jest bardzo podobnie). One nie mają żadnej plomby na sobie. Bo jest też czarny bezpiecznik.
    Otóż mam takie cztery wejścia na wkręcane ceramiczne korki, w których środku są dwa korki z bezpiecznikami. Korki są wkręcone w pozycje środkowe (2 i 3). Jak wykręcę korek nr3 to znika prąd w dwóch pozostałych pokojach(gdzie dotychczas był). Jak wykręcę korek nr2 to nie dzieje się nic (wniosek- tam jest błąd). Wymieniłem na nowy ten bezpiecznik i dalej nic. Zamieniłem korek nr2 z korkiem nr 3 i dalej nic. Tam chyba nie ma w ogóle prądu.

    0
  • Pomocny post
    #9 22 Lip 2013 17:15
    .Jack
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Jest to starty typ licznika 6C8cdz

    Nie taki znowu stary. Ten typ licznika ma wbudowany układ kontroli napięć i może także sygnalizować brak jednej fazy z dochodzących do licznika.
    Jak radzi przedmówca - sprawdź zabezpieczenie przedlicznikowe. Jeżeli jest OK, to sprawdź ciągłość przewodu neutralnego.
    Cytat:
    Otóż mam takie cztery wejścia na wkręcane ceramiczne korki

    To jest zabezpieczenie zalicznikowe, te przedlicznikowe to pewnie TYTAN, obok - są plombowane. Czy świeci się na nich jakaś kontrolka, neonówka mryga ?

    1
  • #10 22 Lip 2013 17:26
    Harahido
    Poziom 10  

    Jest coś takiego, oplombowane z dwóch stron napisane jest na nim Odbiornik SCA firmy ZPA cz trutnov. Są dwie diody na nim. Żółta nr 1 i czerwona nr 2. Miga żółta.
    Takie coś: Link
    [Łukasz]

    0
  • Pomocny post
    #11 22 Lip 2013 17:37
    .Jack
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Jest coś takiego, oplombowane z dwóch stron

    To nie jest to o czym ja piszę, chodzi mi o to zaznaczone kółkiem czerwonym jak na zdjęciu poniżej.
    Świecąca się dioda ALARM na liczniku prądu i brak fazy
    Można jeszcze sprawdzić neonówką na tych gniazdach w czarnym bakielicie czy na stopki gniazd przychodzą wszystkie fazy.

    0
  • #12 22 Lip 2013 17:59
    Harahido
    Poziom 10  

    Nie mam więcej zaplombowanych rzeczy u mnie w przedpokoju. Tylko tablica do której się wkręca korki, jeden czarny korek z przyciskiem i ten zaplombowany Odbiornik SCE czeskiej firmy. Czy to możliwe że zabezpieczenie przedlicznikowe jest na klatce zamknięte w jakieś skrzynce? To kamienica sprzed wojny, więc rozwiązania mogą być różne od tych w domach jednorodzinnych. Gospodarz powinien mieć do niej klucze, ale plomby i tak sam zerwać nie mogę, prawda?

    A napięcie na tych wkręcanych jest w gnieździe nr 3 i 4. A w gnieździe nr 2 nie ma (tam brakuje, bo ono jest odpowiedzialne za ten pokój).

    0
  • Pomocny post
    #13 22 Lip 2013 18:02
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Czy to możliwe że zabezpieczenie przedlicznikowe jest na klatce zamknięte w jakieś skrzynce?

    Tak. Jest to możliwe.

    0
  • Pomocny post
    #14 22 Lip 2013 18:03
    .Jack
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Gospodarz powinien mieć do niej klucze, ale plomby i tak sam zerwać nie mogę, prawda?

    Gospodarz budynku powinien mieć klucze do skrzynek ZELP. Tam mogą być zabezpieczenia przedlicznikowe.
    A rozplombować zabezpieczenie bez zgody ZE to jak kradzież prądu, lepiej tego nie robić. W niektórych rejonach można dokonać zdjęcia plomby po ówczesnym powiadomieniu ZE, potem przyjeżdżają zakładają nową plombę i pobierają opłatę, ok 20 PLN ( zależy od rejonu ).

    0
  • #15 22 Lip 2013 18:37
    Harahido
    Poziom 10  

    Dziękuję użytkownikowi .Jack i zbich70.

    Już wiem gdzie popełniłem błąd. Sprawdzałem napięcie w zakresie 1000V, ale na prądzie stałym, a nie na zmiennym. Shame on me :oops:

    Edyta:
    Zabezpieczenia przedlicznikowe trzeba po prostu przycisk przeciągnąć do góry czy trzeba je wymienić całe?

    0
  • #16 22 Lip 2013 19:33
    .Jack
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Zabezpieczenia przedlicznikowe trzeba po prostu przycisk przeciągnąć do góry czy trzeba je wymienić całe?

    To zależy co jest zainstalowane.
    W przypadku bezpieczników i rozłącznika bezpiecznikowego - wymiana wkładek topikowych na nowe.
    W przypadku wyłącznika nadmiarowo-prądowego wystarczy hebelek do góry.
    Ale, że jest to stare budownictwo to stawiam na bezpieczniki topikowe.

    0
  • #17 22 Lip 2013 21:00
    Harahido
    Poziom 10  

    Rozmawiałem ze znajomym elektrykiem. Również powiedział mi, że to bezpieczniki przedlicznikowe. Spytałem gospodarza, pokazał mi gdzie, otworzyłem skrzyneczkę i nie było tam żadnych plomb. Były tam 3 takie wejścia na wkręcane ceramiczne otoczki z bezpiecznikami w środku. Wykręciłem je wszystkie i ku mojemu zdziwieniu wciąż jedna faza była u mnie w domu. Wydaje mi się, że po ich wykręceniu prądu nie powinno być nigdzie. Mam rację?
    I też co mnie zdziwiło bezpieczniki były różne. Dwa po 20A i jeden po 25A. Mam jutro kupić 3 po 25A i zamienić?

    0
  • #18 22 Lip 2013 22:49
    TWK
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Dwa po 20A i jeden po 25A. Mam jutro kupić 3 po 25A i zamienić?
    A jakie są w umowie z Zakładem Energetycznym? Nie powinny być większe niż w tej umowie.

    Czy któryś z nich był przepalony? Jeśli nie, to znaczy, że źródła braku fazy trzeba szukać gdzie indziej. To na pewno Twoje zabezpieczenie przedlicznikowe, a nie sąsiada?

    Harahido napisał:
    Wykręciłem je wszystkie i ku mojemu zdziwieniu wciąż jedna faza była u mnie w domu. Wydaje mi się, że po ich wykręceniu prądu nie powinno być nigdzie. Mam rację?
    Tak. Jeśli są takie sytuacje oznacza to najpewniej nielegalny pobór energii. Grozą za to duże kary finansowe.

    0
  • #19 23 Lip 2013 06:25
    yokoon
    Poziom 28  

    Harahido napisał:
    Witam,
    Bawiłem się dziś zepsutym miernikiem elektrycznym ojca(myślałem, że jak działa wyświetlacz to jest dobry) i po włożeniu do kontaktu wtyków zgasło światło w całym pokoju (w innych jest). Poszedłem sprawdzić licznik i tam paliła się czerwona dioda "ALARM". Jest to starty typ licznika 6C8cdz, a nad nim jest tablica do której wkręca się bezpieczniki (w takich ceramicznych oprawkach). Poszedłem do sklepu i kupiłem nowe bezpieczniki, wymieniłem te stare, ale nic się nie zmieniło. Czerwona lampka wciąż świeci, a prądu w moim pokoju nie ma.

    Co zrobić? Wydaje mi się, że to może być dość prosta usterka i nie opłaca się dzwonić po elektryka na 5min roboty.


    Dlaczego piszecie o zabezpieczeniu przedlicznikowym skoro w innych pomieszczeniach jest napięcie ?

    0
  • #20 23 Lip 2013 11:52
    Loker
    Poziom 38  

    Inne pomieszczenia mogą być na innych fazach, a zabezpieczenie przedlicznikowe nie musi by sprzężone. Tak na marginesie - to już chyba czas, żeby wezwać elektryka - sądząc po zdjęciach i opisie jest tam niezły... bajzel ;)

    1
  • #21 23 Lip 2013 16:23
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Loker napisał:
    Tak na marginesie - to już chyba czas, żeby wezwać elektryka - sądząc po zdjęciach i opisie jest tam niezły... bajzel ;)

    Przychylam się do tej porady, choć sugerowałem ją już we wpisie #5.

    Problem może być istotnie błahy (np. przepalona wkładka) ale też po opisach laika można spodziewać się NPEE (kilka tysięcy w plecy) lub zagrożenia pożarowego i/lub porażeniowego (prokurator). A tu już żartów nie będzie. :|

    0
  • #22 23 Lip 2013 16:35
    Harahido
    Poziom 10  

    Kontaktowałem się telefonicznie z elektrykiem. Powiedział, że najprawdopodobniej wybiło na zabezpieczeniu głównym/zbiorczym gdzieś w piwnicy budynku i trzeba zadzwonić na pogotowie energetyczne oni zerwą plomby itp.
    Zadzwoniłem na pogotowie, sympatyczna pani powiedziała, że z ich strony wszystko gra i prąd dochodzi, więc administracja lub właściciel musi załatwić elektryka, który po telefonie do nich może zerwać plomby i naprawić, a oni do miesiąca przyjadą założyć nowe.
    Poinformuję Was jak wszystko się skończy.

    0
  • #23 23 Lip 2013 18:54
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Harahido napisał:
    Poinformuję Was jak wszystko się skończy.

    Czekamy niecierpliwie.

    0
  • #24 24 Lip 2013 00:38
    Piotrek piki
    Poziom 12  

    Witam.
    Kolego miernik miałeś ustawiony na zakres 1000v (nieważne jakie to było napięcie stałe czy zmienne) ale przewód włożyłeś w gniazdo do pomiaru prądu. To było powodem zadziałania bezpiecznika.

    0
  • #25 24 Lip 2013 10:34
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    Harahido napisał:
    Zadzwoniłem na pogotowie, sympatyczna pani powiedziała, że z ich strony wszystko gra i prąd dochodzi, więc administracja lub właściciel musi załatwić elektryka, który po telefonie do nich może zerwać plomby i naprawić, a oni do miesiąca przyjadą założyć nowe.
    Przyjdzie rachunek za usługę, dwa lata temu to było chyba 25zł.
    Zastanawia mnie fakt czemu nie zadziałały bezpieczniki w tablicy licznikowej, albo zdrutowane, albo za duży amperaż.

    0
  • #26 26 Lip 2013 11:40
    Harahido
    Poziom 10  

    Dziś zadzwoniłem po elektryka. Przyjechał Pan sprawdził instalację i doszedł do takich wniosków:
    1. Jest napięcie na wszystkich bezpiecznikach przedlicznikowych. Na jednym bezpieczniku zalicznikowym nie ma napięcia. Wniosek: instalacja jest gdzieś uszkodzona między licznikiem a zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Może na skutek zwarcia puścił jakiś styk na liczniku?
    2. Czerwona lampka sygnalizująca awarię na liczniku oznacza, że awaria jest przed licznikiem.
    3. Nie ma plomb na zabezpieczeniu przedlicznikowym na klatce, a powinny być.

    Pan zrobił mostek (połączył kabelkiem fazę, która działa z tą która nie działa). Zapytałem się go czy to bezpieczne. Powiedział, że to rozwiązanie tymczasowe. Skarżył się na wielki bajzel w całej instalacji i mówił, że to dość dziwna sytuacja. Radził wezwać jakiegoś elektryka, który jest zaznajomiony z tym budynkiem( znam takiego, ale chwilowo jest na urlopie).
    Pan porobił godzinę i wziął 50zł. Uczciwie przyznał, że niewiele mi pomógł.

    Tu są zdjęcia z mojego domu (te z poprzednich postach nie były - pisałem o tym). Zdjęcie2 to bezpieczniki przedlicznikowe.
    Świecąca się dioda ALARM na liczniku prądu i brak fazy Świecąca się dioda ALARM na liczniku prądu i brak fazy
    Proszę zapoznać się z tym ogłoszeniem. Więcej razy poprawiać nie będę. [Łukasz]

    Co sądzicie?

    0
  • #27 26 Lip 2013 12:31
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Sądzimy, że pan jest gamoń, nie elektryk.
    Zaczął robotę, powinien dokończyć, łącznie ze zdjęciem plomby z licznika, jeżeli była taka konieczność.
    (Swoją drogą powiększył ten bajzel dając mostek).

    0
  • #28 26 Lip 2013 19:40
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Gamoń to mało powiedziane. Zajrzał chociaż pod osłony zabezpieczeń, lub chociaż do gniazd bezpiecznikowych - przecież tam może kryć się usterka, być może niebezpieczna. Może wystaczyło rozkręcić styki, przeczyścić, skręcić ponownie i zakonserwować a nie zakładać tymczasowe mostki.

    1
  • #29 26 Lip 2013 23:58
    gogi20
    Poziom 24  

    Harahido napisał:
    Powiedział, że to rozwiązanie tymczasowe. Skarżył się na wielki bajzel w całej instalacji i mówił, że to dość dziwna sytuacja.
    Dziwna to to sytuacja nie jest. Ale patrząc na to zdjęcie (1000Mpx) to faktycznie wymaga jakiejś interwencji administracji. Mam nadzieję, że pod tym mostkiem nie włożył dobrego bezpiecznika:)
    Kolego "elapiotr" i "zbich70" a co powiecie na grzebanie w takiej instalacji bo komuś fazy brakuje:
    Świecąca się dioda ALARM na liczniku prądu i brak fazy
    Na tym zdjęciu widać:
    - WLZ;
    - zabezpieczenia przedlicznikowe;
    - liczniki;
    - centralę od domofonu;
    - zasilacz domofonu;
    - centralę telefoniczną;
    - połączenia telefoniczne wybranych abonentów połączone poza centralą w celu separacji.
    Można walić jak w dym.
    Sorry jeszcze coś:
    - połączenie obwodów administracyjnych i automat schodowy.

    0
  • #30 27 Lip 2013 00:32
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    gogi20 napisał:

    Na tym zdjęciu widać:
    - WLZ;
    - zabezpieczenia przedlicznikowe;
    - liczniki;
    - centralę od domofonu;
    - zasilacz domofonu;
    - centralę telefoniczną;
    - połączenia telefoniczne wybranych abonentów połączone poza centralą w celu separacji.
    Można walić jak w dym.
    Sorry jeszcze coś:
    - połączenie obwodów administracyjnych i automat schodowy.

    Toż to standard w wielkiej płycie ;)

    0