Pomiar Impedancji pętli zwarcia przy zastosowaniu RCD

krzysiek11191 23 Jul 2013 19:47 11664 12
  • #1
    krzysiek11191
    Level 9  
    Witam
    Mam chyba dosyć proste pytanie dla kogoś kto się zna, odnośnie pomiaru SWZ Gdy instalacja jest zabezpieczona przed dotykiem pośrednim Wyłącznikiem RCD to nie wymaga się pomiaru pętli zwarcia a przy pomiarze wyłącznika RCD nie wymaga się pomiaru czasu wyłączenia dla nowych instalacji czy zapis " RCD nie wymaga się pomiaru czasu wyłączenia dla nowych instalacji " jest aktualny również przy pomnieciu pomiaru pętli zwarcia ?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2
    voytalo
    Level 25  
    A przy SWZ realizowanym przez wyłącznik nadprądowy mierzysz czas zadziałania wyłącznika?
  • #3
    krzysiek11191
    Level 9  
    Witam
    W normalnej sytuacji mierze impedancje pętli zwarcia i na podstawie danego wyłącznika nadprądowego i jego charakterystyki wyliczam czy nastąpi SWZ w wymaganym czasie natomiast chodzi mi o to ze gdy obwód jest zabezpieczony RCD to nie wy,aga sie pomiaru Petli zwarcia i czy przy pominięciu tego pomiaru muszę zmierzyć czas wyłączenia RCD (skoro pisze ze nie jest wymagane dla nowej instalacji )
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #4
    Anonymous
    Anonymous  
  • #5
    krzysiek11191
    Level 9  
    Dziekuje bardzo dobry człowieku, czyli pomiar czasu zadiałania RCD mierzymy tylko w przypadku rozbudowy instalacji którą bedzie ów wyłącznik obejmował ?
    i jeszcze jedno pytanie kiedy wykonuje się pomiar pętli zwarcia metoda silnoprądowa czy to chodzi dla obwodów o dużym prądzie roboczym ?
    Dziekuje i Pozdrawiam
  • #6
    e-sparks
    Electrician specialist
    krzysiek11191 wrote:
    pomiar czasu zadiałania RCD mierzymy tylko w przypadku rozbudowy instalacji którą bedzie ów wyłącznik obejmował ?
    Tak.
    Ale warto wiedzieć, czy RCD, nawet nowe działa poprawnie (mnie zdarzyły się wadliwe, choć nowe)
    krzysiek11191 wrote:
    kiedy wykonuje się pomiar pętli zwarcia metoda silnoprądowa czy to chodzi dla obwodów o dużym prądzie roboczym ?
    Wtedy, gdy nie posiada się nowoczesnego miernika umożliwiającego pomiar pętli zwarcia w obwodach wyposażonych w RCD...

    No chyba, że mierzysz Zs szyn w trafostacji...

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #7
    Anonymous
    Anonymous  
  • #8
    krzysiek11191
    Level 9  
    Witam WojcikW
    chodzi mi o stosowanie mierników silnoprądowych Pętli zwarcia np MZC-310S w którym rezystor zwarciowy wynosi 1,5 Ohma a maksymalny prąd pomiarowy to 280 A kiedy wykonujemy pomiary tym miernikiem? i czy wzór na oblicznie skutecznosci SWZ dla pomiaru metodą silnopradowej jest taki sam tzn Zs=Uo\Ia
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #9
    TWK
    Electrician specialist
    krzysiek11191 wrote:
    stosowanie mierników silnoprądowych Pętli zwarcia np MZC-310S w którym rezystor zwarciowy wynosi 1,5 Ohma a maksymalny prąd pomiarowy to 280 A kiedy wykonujemy pomiary tym miernikiem?
    W obwodach o małej impedancji pętli zwarcia. Im większy prąd pomiarowy tym większa dokładność.

    http://www.sonel.pl/pl/katalog-produktow/pomiary-ochronne/mzc-310s.html wrote:
    oferuje wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarciowej z rozdzielczością 0,1 mΩ; co pozwala na dokładny pomiar również w obwodach, gdzie mogą wystąpić bardzo duże wartości prądów zwarciowych (w sieciach rozdzielczych i odbiorczych zabezpieczonych wyłącznikami wysokoprądowymi)
  • #10
    krzysiek11191
    Level 9  
    A jeżeli chodzi o wzór Zs=2Uo\3Ia dla pomiarów klasycznym przyrządem o małym prądzie pomiarowym czytałem ze nie jest on obowiązkowy do stosowania czy to prawda ?
    Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
  • #11
    TWK
    Electrician specialist
    krzysiek11191 wrote:
    A jeżeli chodzi o wzór Zs=2Uo\3Ia dla pomiarów klasycznym przyrządem o małym prądzie pomiarowym czytałem ze nie jest on obowiązkowy do stosowania czy to prawda ?
    Jest to dokładnie opisane w normie PN HD 60364-6:2008 na stronach 22 i 23. Opisane jest również, co należy zrobić, gdy nie jest spełniona ta zależność (tylko ze znakiem mniejsze równe a nie znakiem równości). Polecam lekturę tej normy.
  • #12
    Anonymous
    Anonymous  
  • #13
    krzysiek11191
    Level 9  
    Faktycznie przeoczyłem znak mniejszosci.
    Jeszcze raz Dziekuje i Pozdrawiam