Grzeją się eski w rozdzielni głównej

grzeniarumia 25 Jul 2013 11:23 3243 17
Bosch
  • #1
    grzeniarumia
    Level 9  
    Witam wszystkich
    Jestem tutaj pierwszy raz. Nigdy nie korzystałem z takiego forum także przepraszam jeżeli dubluje temat.
    A mianowicie:
    Energa podłączyła mnie do sieci i jakieś 2 miesiące temu założyli mi licznik.
    Dopiero teraz zacząłem prace na budowie. Po włączeniu małej wiertarki 500W lub jakiegoś innego urządzenia , to po około 3-5 minut wyrzuca mi eskę i to nie na mojej tablicy w domu ale w skrzynce przy ulicy. Jak chcę ją włączyć to jest ciepła i muszę poczekać aż trochę ostygnie. W domu mam bezpieczniki 16A a zabezpieczenie przed licznikowe 20A. Moc zamówiona to 10,5Kw.
    W enerdze powiedzieli mi że to w mojej instalacji jest problem a jest wykonana przez elektryka z uprawnieniami i sprawdzona przez innego elektryka. Każą czekać, ktoś od nich przyjedzie i to sprawdzi. Minął już tydzień i zero odzewu. A ja za miesiąc chcę się wprowadzić.
    Czy ktoś słyszał o takim problemie?
  • Bosch
  • #2
    jerry1960
    Level 35  
    Ściągnij tego elektryka ca zakładał tą instalację niech zmierzy mirnikiem cęgowym jaki prąd pobiera ta wiertarka . Możliwe jest też że zabezpieczenie przedlicznikowe jest uszkodzone.
  • Bosch
  • #3
    grzeniarumia
    Level 9  
    W mojej skrzynce Legrand a w tej przy ulicy nie wiem.
    Mogę sprawdzić i w ciągu pół godziny dać znać.
    Instalację w domu robił mój teść który ma uprawnienia. Skrzynkę w domu podłączał kuzyn który pracuje przy prądach 20000W także chyba też ma uprawnienia:-)
  • #4
    edziu
    Level 29  
    Zapewne masz licznik elektroniczny
    wyłącz główny bezpiecznik w domu w rozdzielni i sprawdź na liczniku jakie jest aktualne zużycie prądu.

    Tak naprawdę dużo nie jesteśmy w stanie pomóc bez wykonania odpowiednich pomiarów, ale jedno jest pewne albo skopana instalacja, błędne podłączenie,lub przebicie do ziemi albo uszkodzony bezpiecznik.
  • #5
    grzeniarumia
    Level 9  
    Obojętnie jakie urządzenie podłączam to się tak dzieje.
    Pierwsze co to myśleliśmy że właśnie wiertarka umarła.
    Ktoś mi powiedział że kabel zasilający 5X10 jest zawilgocony. Czy słyszał pan o tym?
  • #6
    edziu
    Level 29  
    Jaki był położony w ziemi kabel biały czy czarny?
  • #7
    grzeniarumia
    Level 9  
    Sam go kładłem. Czarny
  • #8
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Gdyby kabel był zawilgocony to działo by się to ciągle a tobie robi się to w tedy jak używasz elektronarzędzi.
    Bardziej bym podejrzewał na szybko słabo dokręcony styk i grzanie się go i dopiero to ciepło przenosi się na wyłącznik bimetalowy ( przeciążeniowy ) i wyłącza się es.
    Może być też kwestia że es już się wysłużył i ma po nadpalane styki kontaktowe w środku i tworzy się rezystor i grzeje się i znów bimetal wyłącza.
  • #9
    grzeniarumia
    Level 9  
    Mam trzy fazy i obojętnie na której fazie podłączam to jest tak samo. Myślę że aż trzy kable żle dokręcone w jednej skrzynce często się nie zdarzają. Ja obstawiam że może jednak ta wilgoć. Bo dzieję się tak przy obciążeniu około 500W przez 3-5 minut. Jak jest włączone samo radio i z 2-3 żarówki to tego nie robi.
    Jeżeli to wilgoć to sam wyschnie czy trzeba go wymienić.
  • #10
    zbich70
    Level 43  
    Na 99% przychylam się do diagnozy postawionej przez Zdziśka. Wyłącznik naprądowy zapewne do wymiany. Kto to zrobi i za czyje pieniądze zależy o tego po której stronie granicy własności on jest.
  • #11
    grzeniarumia
    Level 9  
    Znając takie firmy to mogę już się przygotować na wydatek.
    Skrzynka jest na mojej działce. Ale kupiona jest od nich i to oni ją montowali.
    Mam nadzieję że to wina skrzynki bo już położyłem kostkę brukową i wymiana kabla byłaby kłopotliwa. A teraz czekam na kogoś z energii i dam znać jak się to skończy.
  • #12
    djlukas
    Level 27  
    Teść z uprawnieniami, kuzyn z uprawnieniami i żaden nie potrafi diagnozy postawić? Co to za uprawnienia mają na wózki widłowe? Śmiechu warte!
  • #13
    grzeniarumia
    Level 9  
    Mam już prąd.
    W czwartek mnie nie było na budowie a w piątek robiliśmy i eski nie wyskakiwały także myślę że ktoś z elektrowni był i albo dokręcił przewody albo wymienił uszkodzoną część.
    Mogliby zadzwonić że coś zrobili bo teraz nie wiem.
    Może był kabel wilgotny i wkońcu wysechł.
    Pozdrawiam wszystkich którzy się interesowali
  • #15
    Francelektryk
    Level 17  
    grzeniarumia wrote:
    Może był kabel wilgotny i wkońcu wysechł.

    Alleluja i do przodu !!!
    Po opadach deszczu będzie rozrywka z powtórki. ha ha
  • #16
    grzeniarumia
    Level 9  
    Mam nadzieję że nie. Dzisiaj po południu się okaże bo całą noc lało.
  • #17
    Darom
    Electrician specialist
    Witam

    Ja też myślę, że diagnoza kol. Zdziśka (post #8) jest słuszna i nie wchodzi tu zawilgocenie kabla.

    Francelektryk wrote:
    grzeniarumia wrote:
    Może był kabel wilgotny i wkońcu wysechł.

    Alleluja i do przodu !!!
    Po opadach deszczu będzie rozrywka z powtórki. ha ha


    Wyłączanie po opadach - byłyby to objaw raczej miejscowego uszkodzenia kabla niż jego zawilgocenia. To ostatnie nie jest rzadkością jak kabel sobie poleży w ziemi bez podanego napięcia.

    pzdr
    -DAREK-
  • #18
    grzeniarumia
    Level 9  
    Kabel w ziemi leżał jakiś miesiąc może półtora.