Instalacja odgromowa - wynonanie części podziemnej

marcin w 25 Jul 2013 12:43 6081 21
  • #1
    marcin w
    Level 22  
    Witajcie

    Chciałbym wykonać we własnym, prywatnym domu jednorodzinnym piorunochron. Pytanie mam o część podziemną. Planuję na wysokości około 70 cm nad gruntem wykonać połączenie drutu z bednarką. Bednarka ma schodzić pionowo do ziemi na głębokość ok 0,5 metra, reszta rozciągnięta poziomo na długości ok 5 - 6 metrów. Co 2 metry od poziomu bednarki dodatkowa szpilka z rury cynkowanej 0,5 cala wbita na głębokość 2 metry - czyli licząc od poziomu gruntu jakieć 2,5 metra. Oczywiście bednarka ze szpilką połączona. Tak wykonany każde zejście piorunochronu do ziemi. Czy to wystarczy ?
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #2
    opamp
    User under supervision
    Wiesz że są pomiary rezystancji uziomy? A jak masz budynek zasilany TN-C-S?
  • #3
    Miniax
    Electrician specialist
    czy budynek posiada już uziemienie, jeżeli tak to jakie? Czy posiada GSW? Czy posiada ograniczniki przepięć?

    Co do uziemienia dla ochrony odgromowej musi być mniej niż 10 Omów, a ta wartość jest zależna przede wszystkim od rodzaju gruntu.

    Jeżeli jest taka możliwość to najpewniej i najlepiej wykonać otok.
  • #4
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    marcin w wrote:
    Witajcie

    Chciałbym wykonać we własnym, prywatnym domu jednorodzinnym piorunochron. Pytanie mam o część podziemną. Planuję na wysokości około 70 cm nad gruntem wykonać połączenie drutu z bednarką. Bednarka ma schodzić pionowo do ziemi na głębokość ok 0,5 metra, reszta rozciągnięta poziomo na długości ok 5 - 6 metrów. Co 2 metry od poziomu bednarki dodatkowa szpilka z rury cynkowanej 0,5 cala wbita na głębokość 2 metry - czyli licząc od poziomu gruntu jakieć 2,5 metra. Oczywiście bednarka ze szpilką połączona. Tak wykonany każde zejście piorunochronu do ziemi. Czy to wystarczy ?

    Twój sposób wykonania uziemienia jest błędny i poza wydaniem niepotrzebnie kasy na szpilki ryzykujesz dalszą utratę mienia przy wyładowaniu atmosferycznym.
    Na Twój domek powinien być wykonany projekt przez uprawnionego do tego projektanta branży elektrycznej, wykonanie takowej instalacji w zakresie elektryka ze stosownymi świadectwami kwalifikacji który po wykonaniu inst. odgromowej i uziemienia wyda stosowne papiery i podpisze się pod wykonaną instalacją.

    Sama dywagacja na temat Twojego problemu jest w zarodku błędem gdyż nikogo nie było na miejscu budowy oraz nikt nie wie jak Twój domek wygląda.

    Pozdrawiam: JohnySpZOO :)
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #5
    marcin w
    Level 22  
    Wiem że wykonuje się pomiary - ja niestety nie posiadam takowego sprzętu. Chciałbym wykonać to maksymalnie najlepiej. A na końcu wynająć pomiarowca który tylko przyjedzie i potwierdzi że uziom ma wymaganie 10 ochm. Instalacja w domu TN-C.

    Nie mam możliwości wkopania otoki wokół domu, byłoby to najlepsze rozwiązanie, ale właśnie zamiast tego chcę zejść szpilkami na większą głębokość, to zrekompensuje brak otoku. Grunt nie jest piaszczysty.

    Jakie ochmy? Litości! Jednostką rezystancji jest om!!! [retrofood]
  • #6
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    marcin w wrote:
    Wiem że wykonuje się pomiary - ja niestety nie posiadam takowego sprzętu. Chciałbym wykonać to maksymalnie najlepiej. A na końcu wynająć pomiarowca który tylko przyjedzie i potwierdzi że uziom ma wymaganie 10 ochm. Instalacja w domu TN-C.

    Nie mam możliwości wkopania otoki wokół domu, byłoby to najlepsze rozwiązanie, ale właśnie zamiast tego chcę zejść szpilkami na większą głębokość, to zrekompensuje brak otoku. Grunt nie jest piaszczysty.

    Dla wiedzy kolegi może lepiej zabić jedną szpilkę na głębokość 6m ale do tego trzeba mieć stosowny sprzęt. Swoją drogą dalej nic nie wiadomo o instalacji odgromowej i elementach wymienionych przez kolegów.

    Lepiej wezwij kolego elektryka ze stosownymi świadectwami kalifikacji, on Ci lepiej doradzi a przy tym bezpiecznie wykona instalacje - zaoszczędzi to Twojego czasu.
  • #7
    marcin w
    Level 22  
    Czy poza ceną samego wykonania poprawnie wykonana instalacja przez niefachowca różni się czymś od instalacji wykonanej przez fachowca ? Ideą forum jest wzajemne doradzanie i rozwiązywanie problemów przez bardziej doświadczonych. Jako że nie mam sprzętu do pomiaru i tu za pomocą forum nie określę rezystancji to na końcu będę zmuszony poprosić fachowca do sprawdzenia.
  • #8
    MrMazi
    Level 16  
    Nie rozumiesz Kolego, że się tak nie da?
    Zakopiesz uziom, przyjedzie ktoś z miernikiem i będzie 100 Omów. Będziesz odkopywał?
    A ilość zwodów znasz? Liczbę przewodów odprowadzających? Odległości pomiędzy nimi? Ich przekrój? Z głowy wszystko weźmiesz?

    Źle zrobiona instalacja odgromowa jest bardziej niebezpieczna niż jej brak.
  • #9
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    marcin w wrote:
    Czy poza ceną samego wykonania poprawnie wykonana instalacja przez niefachowca różni się czymś od instalacji wykonanej przez fachowca ?.
    A czy kolega posiada niezbędne informacje i doświadczenie w ww. zakresie? Jeśli tak to dlaczego założyłeś kolego ten temat?

    marcin w wrote:
    Ideą forum jest wzajemne doradzanie i rozwiązywanie problemów przez bardziej doświadczonych.

    Regulamin Forum Elektroda.pl

    3. Zasady uczestnictwa w forum.
    3.1. Zabronione jest w szczególności:
    3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #10
    marcin w
    Level 22  
    To inaczej zadam pytanie. Jakbyście proponowali jako fachowcy wykonać instalację odgromową.
  • #11
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    marcin w wrote:
    To inaczej zadam pytanie. Jakbyście proponowali jako fachowcy wykonać instalację odgromową.

    Zacząć od wizji lokalnej i sporządzenia projektu.
  • #12
    MrMazi
    Level 16  
    Łukasz-O wrote:
    marcin w wrote:
    To inaczej zadam pytanie. Jakbyście proponowali jako fachowcy wykonać instalację odgromową.

    Zacząć od wizji lokalnej i sporządzenia projektu.


    I tutaj Ci nikt innej odpowiedzi dać nie może.
    A znając życie Ty zrobisz po swojemu tak jak większość pytających, którzy akceptacji na swoje pomysły nie dostali na forum.
    Żebyś tylko później w pewną burzliwą noc swojej decyzji nie żałował tak jak żałujesz gotówki na projekt.
  • #13
    Miniax
    Electrician specialist
    Poza tym zadałem kilka pytań na które kolega nie odpowiedział.

    Między innymi wykonanie instalacji odgromowej bez ograniczników przepięć, to nieporozumienie.
  • #14
    marcin w
    Level 22  
    Miniax wrote:
    Między innymi wykonanie instalacji odgromowej bez ograniczników przepięć, to nieporozumienie.


    Mi zależy na instalacji odgromowej gdyż na kominie posiadam maszt z anteną, którego szczyt jest jednym z wyższych punktów w okolicy.
  • #15
    KaW
    Level 34  
    1-trzeba zadać w tym przypadku pytanie : komu ten maszt jest na kominie potrzebny ? Kto go tam kazał instalować ?

    2-urządzenia antenowe lokuje się z dala od budynku, jeśli oprócz funkcji anteny mogą też spełniać rolę punktu przyjmującego wyładowania.

    3-w pewnym "tajnym" obiekcie dowodzenia -zakopanym pod ziemią -instalację antenowa wykonano w postaci masztu stalowego 300mb od tego obiektu .
    Wysokość ok 30m.Była doskonale widoczna i niesamowicie tajna.

    4-nie powinno się sprowadzać na swój dom możliwości jego uszkodzenia.
  • #16
    marcin w
    Level 22  
    Jakby była niepotrzebna to zapewne jej by tam nie było. Gwarantuję że dla ozdoby nie stoi.
  • #17
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    KaW wrote:
    2-urządzenia antenowe lokuje się z dala od budynku, jeśli oprócz funkcji anteny mogą też spełniać rolę punktu przyjmującego wyładowania.
    Mogą i spełniają ale sama instalacja odgromowa jest w takim wykonaniu zazwyczaj w I klasie LPS. Na kablach sygnałowych i zasilających dawane są ograniczniki przepięć by nie wprowadzić ładunku do budynku - jednym słowem wyższa szkoła jazdy i zdecydowanie praktyka w projektowaniu instalacji.
    P.S. Miałem kilka razy możliwość opracowania dokumentacji projektowej tego typu.
  • #18
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    marcin w wrote:
    wykonać połączenie drutu z bednarką.

    jak to wykonasz?
    marcin w wrote:
    Bednarka ma schodzić pionowo do ziemi na głębokość

    jakiego przekroju ta bednarka ?
    marcin w wrote:
    dodatkowa szpilka z rury cynkowanej 0,5 cala

    dlaczego rura a nie pręt ocynkowany?
    marcin w wrote:
    Oczywiście bednarka ze szpilką połączona.

    jak połaczona ?
    Wiele niejasności a ty żądasz od nas jasnej odpowiedzi
    i dlatego jak piszą koledzy wezwij fachowca bo nie zawsze chcieć to móc .
  • #19
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    marcin w wrote:
    Jakby była niepotrzebna to zapewne jej by tam nie było. Gwarantuję że dla ozdoby nie stoi.

    Jak Cię stać na maszt, to powinno być również stać na odpowiednią instalację. Inaczej stawianie masztu było błędem. I chcesz błędy mnożyć.
  • #20
    Darom
    Electrician specialist
    Witam
    marcin w wrote:
    Chciałbym wykonać we własnym, prywatnym domu jednorodzinnym piorunochron. Pytanie mam o część podziemną. Planuję na wysokości około 70 cm nad gruntem wykonać połączenie drutu z bednarką. Bednarka ma schodzić pionowo do ziemi na głębokość ok 0,5 metra, reszta rozciągnięta poziomo na długości ok 5 - 6 metrów. Co 2 metry od poziomu bednarki dodatkowa szpilka z rury cynkowanej 0,5 cala wbita na głębokość 2 metry - czyli licząc od poziomu gruntu jakieć 2,5 metra. Oczywiście bednarka ze szpilką połączona. Tak wykonany każde zejście piorunochronu do ziemi. Czy to wystarczy ?


    Cieszę się, że kolega ma świadomość potrzeby wykonania instalacji odgromowej. Jednak aby ocenić kolegi rozwiązanie - należałoby wiedziec coś niecoś więcej. Chociażby rozmiary budynku (rzut fundamentów/piwnic). Wskazany byłby także rzut dachu

    Wydaje mi się, że zaproponowane przez kolegę uziemienie jest ok, ale może dotyczyć tylko połączenia do jednego lub dwóch przewodów odprowadzających schodzących na jedną stronę budynku. A co z drugą stroną budynku? No właśnie diabeł tkwi w szczegółach - więc bez uszczegółowienia pewnych danych trudno spekulować do do tego co należałby wykonać.

    pzdr
    -DAREK-
  • #21
    kajserr
    Level 11  
    Czytając komentarze mam wrażenie, że zwyczajnie nikt nie chce pomóc zwykłą radą tylko wymądrza się na zasadzie "głupi jesteś, wezwij fachowca". Po co w ogóle pisać takie komentarze. Wiadomo, że wielkie pomiary, projekty robi się w przypadku wielkich budów, gdzie jest więcej papierów niż materiału. Z doświadczenia wiadomo, że zazwyczaj robi się to wszystko mniej więcej tak, jak być powinno.
    Moja rada jest taka, że może byłoby dobrze przejść się do jakiegoś elektryka, który np robił w podobnym domu odgrom, zapytać co i jak i wtedy z ewentualną nadwyżką (pilon czy dwa więcej) wykonać u siebie taką instalację.
  • #22
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    kajserr wrote:
    Czytając komentarze mam wrażenie, że zwyczajnie nikt nie chce pomóc zwykłą radą tylko wymądrza się na zasadzie "głupi jesteś, wezwij fachowca". Po co w ogóle pisać takie komentarze.


    Po to, że tylko "elektrycy" z wiedzą fachową na poziomie konserwatora powierzchni płaskich od razu wszystko wiedzą, bo przecież co w tym trudnego? Dwa kable i... świeci!
    Dlatego może nie czytaj komentarzy, skoro wiesz lepiej i nie lubisz czytać innych, uczciwie podchodzących do problemu.