transformator impulsowy - parametry rdzeni - jak interpretować

alagner 26 Lip 2013 01:32 876 0
  • #1
    alagner
    Poziom 26  
    Przymierzam się do zrobienia pierwszej przetwornicy transformatorowej, porównuję co mi na uczelni do głowy powkładali ze wzorami ze Schmidt-Walter oraz Ferroxcube (http://www.ferroxcube.com/prod/assets/sfintro.pdf)i mam odnośnie datasheetów kilka pytań:

    1. Czy core factor gdzieś jeszcze uwzględniam poza obliczeniami Al? Bo wydaje mi się on w tej karcie katalogowej trochę nadmiarowy.
    2. W datasheecie od Ferroxcube'a mam tabelkę "Core sets", gdzie mam Ae, Aemin itd. To jest raczej jasne: mam parametry jakie uwzględniam przy obliczeniach po poskładaniu rdzenia. Ale potem mam "Core halves" i informacja o sile jaka te połówki ściska, no i tu zgłupiałem (przykładowa nota tutaj: http://www.tme.eu/pl/Document/ffa23820bae03926d5e1625a2d5cf5be/etd34.pdf). To podane Al jest po złożeniu rdzenia (tak to wygląda)? Bo tytuł "core halves" nieco mylący.
    3. I dalej: jeżeli zeszlifuję środkową kolumnę/dam przekładkę izolacyjną, to czy i jak w obliczeniach zmienia mi się Amin bądź Ae? Generalnie z tego co liczyłem to raczej można to w ogóle zaniedbać bo Al będzie głównie zależne od szczeliny, czy tak?

    4. Idąc dalej: załóżmy że wyszlifowałem trochę ze środka i chcę policzyć reluktancję szczeliny:
    $${R_{M}} = \frac{d}{ {\mu_{0}}{S}}$$ to za S wstawiam pole podstawy kolumny środkowej?
    Jeśli natomiast zastosowałem przekładkę, to wtedy liczę pole wszystkich kolejno kolumn rdzenia?

    Z góry dziękuję za odpowiedzi. Jeżeli pytania zbyt banalne to proszę przenieść do stosownego działu.

    Pozdrawiam