UPS APC Smart UPS 1000 - grzejące się akumulatory Ultracell w technologii AGM?

27 Lip 2013 16:03 6213 8
  • Poziom 13  
    UPS APC Smart UPS 1000 - grzejące się akumulatory Ultracell w technologii AGM?
    Posiadam 15 letniego UPS-a ( APC Smart UPS 1000 ), w którym wymieniałem wielokrotnie baterie przez ten czas.
    Ostanio (kilka mies. temu) wymieniłem baterie na takie :
    UPS APC Smart UPS 1000 - grzejące się akumulatory Ultracell w technologii AGM?
    Po 1-2 mies. zaczęły się bardzo grzać, aż się zdeformowały, więc oddałem na gwarancję i przy mnie wymienili na teoretycznie nowe takie same, ale znowu pojawił się taki sam problem. Akumulatory bardzo się grzeją (najpierw nagrzewa się, tak mi się wydaje transformator z tyłu, a potem zaczynają grzać się też akumulatory).
    Napięcie ładowania zawsze jest takie samo ~27,5-6V (mierzone miernikiem).
    Jak UPS i baterie się ostudzą, to potem wszystko znowu jest ok przez 7-20 dni, po tym czasie znowu się grzeją.

    Zastanawiam się czego to jest problem, nigdy tak nie było z tym UPS-em, problem pojawił się odkąd kupiłem te "nowe" akumulatory w technologii AGM, kiedyś używałem jakiś chińskich żelowych np. HPG bez AGM i wszystko było ok na kilka lat, nic się nie grzało. Kupno nowego UPS-a średnio mi się widzi, bo te nowe szybko padają, 1-3 lat i po UPS-ie.
  • OptexOptex
  • Poziom 38  
    W zasadzie to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
    Zmień baterię na innego producenta i sprawdź czy problem występuje.
  • Poziom 13  
    dr.master napisał:
    W zasadzie to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
    Zmień baterię na innego producenta i sprawdź czy problem występuje.

    Tak, ale zastanawiam się jak to jest z tymi akumulatorami, że polecają wszyscy AGM, że są takie super i w ogóle...
    I czy w tym przypadku faktycznie winny jest producent czy technologia AGM, czy ktoś inny miał też takie problemy z tymi akumulatorami.
    Edit:
    Znalazłem taki fragment na zagranicznym forum:
    Cytat:
    2. Overcharging
    Overcharging which causes thermal runaway.
    Basically your battery overheats from oxygen recombining with the negative plate, etc.
    Causes all kinds of internal damage.
    AGM are the most prone to this, Gells are more resistant, flooded batteries are the most resistant


    Wynika z niego, że baterie typu AGM bardzo nie lubią przeładowania, co powoduje ich nadmierne grzanie. W UPS baterie ciągle są ładowane więc może to trochę wyjaśniać sytuację.

    Zastanawia mnie tylko, dlaczego wszyscy polecają w takim razie AGM do UPS-a?
    Chcą sprzedać towar, nie patrząc na resztę? Tyle, że im się to nie opłaci, jak już 2 raz będę reklamował te baterie na ich koszt kurierem...

    Na allegro ciężko też już dostać te stare akumulatory żelowe, pełno tych AGM...
  • OptexOptex
  • Poziom 25  
    1. Jeżeli UPS jak na "foto", to jego wiek jest mniejszy niż 15 lat -- pomyłka -
    może mieć 15 lat.
    2. UPS powinien być eksploatowany w odpowiednich warunkach.
    3. Jeżeli temperatura baterii nadmiernie wzrasta przy prawidłowych warunkach eksploatacji baterie są zasiarczone.
    4. 15 letni UPS nadaje się do solidnej konserwacji (nawet APC) nie prostej wymiany baterii.
    5. W tych zasilaczach od "zawsze" stosowano baterie AGM.
    6. Napięcie ładowania zbyt wysokie.
    7. Baterie "magazynowane" zbyt długo bez doładowania.
    8. UPS nie "wentyluje" się - instrukcja obsługi (ten model nie posiada chłodzenia
    wymuszonego).
    9. Stałe bateryjne.
  • Poziom 13  
    SLAL napisał:
    1. Jeżeli UPS jak na "foto", to jego wiek jest mniejszy niż 15 lat.
    4. 15 letni UPS nadaje się do solidnej konserwacji (nawet APC) nie prostej wymiany baterii.


    Nie, mój jest biały, poza tym oprogramowaniem odczytałem, że wyprodukowany był w 1998. Napięcie ładowania w normie, a baterie mogły trochę poleżeć w sklepie w którym kupowałem. UPS ma dostęp do powietrza po obu stronach.

    Co do punktu, że stosowane były od zawsze AGM, to się nie zgodzę, pierwsze i następne miałem kwasowe z otworami na baterii, przez które po kilku latach z baterii zaczęło trochę kipieć. W jaki sposób taki UPS można "konserwować" ?
    Otwierałem go i czyściłem z kurzu dokładnie, ale i tak dużo go tam nie było.
  • Pomocny post
    Poziom 25  
    Wszystkie baterie były AGM, różniły się konstrukcją górnej częśi obudowy. Konserwować można w sensie elektrycznym. Istnieją elementy, które podlegają procesowi starzenia. Według mnie napięcie na bateriach wcale nie jest poprawne.

    Kolejnym problemem są same baterie - typ, ich charakterystyki, czas i sposób magazynowania, przygotowanie przed instalacją. Ostatnio widziałem "podpuchnięte" po ... tygodniu eksploatacji. Jeżeli chodzi o dobór baterii - w tym okresie produkcji APC używał głównie baterii CSB typu GP12120F2, gdzie F2 oznacza zacisk 6.35mm. Zastosowanie tego zacisku nie jest przypadkiem - dużo większa obciążalność prądowa od zacisku 4.75 mm.

    Większym problemem są charakterystyki stałomocowe wspomniany CSB może w ciągu 10 minut oddać moc 280W przy rozładowaniu do 1.85V/ogniwo, natomiast przedstawiony na foto poniżej 195W.
    Widać więc, że przedstawiony akumulator nie nadaje się do pracy w UPS-ie o krótkim czasie podtrzymania. Prawdopodobnie zasadniczym problemem jest ładowarka oraz stan baterii przed montażem w zasilaczu.
  • Poziom 13  
    Minęło 16 dni odkąd wymieniłem akumulatory na Vipow i do tej pory wszystko jest ok, UPS jest w idealnej temperaturze. Przede wszystkim nie grzeje się na razie i mam nadzieję, że już tak pozostanie.

    Firma w której kupowałem wcześniej akumulatory Ultracell na szczęście zwróciła mi pieniądze. Więc póki co, nie polecam akumulatorów Ultracell do UPS-a bo mogą zniszczyć UPS-a.
  • Poziom 25  
    Te baterie również nie są "demonami" wydajności. Raczej nadają się do systemów alarmowych (niewielkie prądy rozładowania).
  • Poziom 13  
    SLAL napisał:
    Te baterie również nie są "demonami" wydajności. Raczej nadają się do systemów alarmowych (niewielkie prądy rozładowania).

    UPS i tak nie jest obciążony więcej jak 40% max, a normalnie ma poniżej 20%. Specjalnie chciałem, żeby UPS był trochę mocniejszy i dłużej trzymał sprzęt w razie awarii prądu.