PN-HD sprawdzanie - Pomiar impedancji pętli zwarcia

01 Aug 2013 00:25 9894 34
  • #32
    User removed account
    Level 1  
  • #33
    User removed account
    User removed account  
  • #34
    TWK
    Electrician specialist
    Bronek22 wrote:
    nalęży obserwować napiecia sieci, zmierzyć wtedy jak jest w miarę stabilne. Trzeba zrobić kilka pmiarów i wyciagnać średnią z wartości zbliżonych.
    Tego twórca normy nie napisał.
    W tym linku- jak się uważnie czyta jest napisane, że Sonel automatycznie robi 3 pomiary. Jak napięcie nie jest stabilne,to czas pomiaru może osiagnąć 30 sekund.
    Mam w swoich zasobach również analogowy miernik impedancji pętli zwarcia (typu MZK-2). Jest niepraktyczny, pomiar jest czasochłonny, ale przydaje się w niektórych sytuacjach. I bardzo dobrze na nim widać, jak w czasie pomiaru zmieniają się wyniki. Na przykład upalające się połączenia (pomiar wykonywany jest prądem 10A). Innym miernikiem odruchowo wykonuję kilka pomiarów i różnice są często są widoczne.

    Darom wrote:
    Kolega TWK powinien zwrócić stówę z odsetkami. :)
    Jak dają to bierz, jak biją to uciekaj ;)
  • #35
    User removed account
    User removed account