Cerapur Junkers piec niee reaguje na nastawy tempertury wody uzytkowej

02 Sie 2013 11:09 1158 2
  • Poziom 6  
    Posiadam piec Junkers Cerapur 28kW, do którego podłaczony jest zasobnik ciepłej wody ACV 160 litrów.
    Obecnie woda podgrzewa się do zdecydowanie wyższych temperatur niż nastawy na programatorze pieca. ( w zasadzie do bardzo wysokich bez względu na ustawienia programatora ręcznego).
    Jaka przyczyna, po stronie pieca , czy zasobnika?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Sprawdź umiejscowienie czujnika NTC w zasobniku (czy jest w tulei, czy nie zawilgotniał, czy jest junkersa...) i ciśnienie wody na manometrze ok. 1,5bara. Jeśli jest podłączona automatyka FX (FR albo FW) sprawdź odczyty na info.
  • Poziom 6  
    Dzięki za wskazówki,;)