Samoczynne załączanie rezerwy

09 Mar 2005 09:47 6394 8
  • Level 11  
    poszukuje szczegółowych informacji na ten temat
    jesli byloby z uwzglednieniem sterownika PLC, albo przekaznika programowalnego to bylby szczyt szczescia ;)

    prosze o pomoc we wskazaniu miejsc gdzie mozna cos takiego znalezc

    pozdrawiam:-)
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 13  
    Ale o co chodzi bo tak do konca nie wiem o co pytasz.
  • Level 11  
    ogolnie schematow, stosowaych konfiguracji, schematow, wszystkiego ;)

    mam cos takiego zaprojektowac a nie mam o tym zielonego pojecia... poki co wykombinowalem jak zrobic gdy mam 2 zrodla zasialania i generator - jednoczesnie moze dzialac jedno zasiloanie, a jak oba padna to generator wchodzi do akcji

    teraz kombinuje nad konfiguracja ze sprzeglem (2 zasilania i sprzeglo miedzy nimi)

    ogolnie dopiero zaczynam prace w tym i sie malo orientuje :/
  • Level 13  
    Toz to nic takiego strasznego i nie wiem dlaczego chcesz to robic na programowalnych sterownikach.
    Do tego wystarczy jeden Rtx przekaznik czasowy, 3 przekazniki 2-4 torowe dwa CKF - czujni kontroli faz , dwa wylaczniki instalacyjbe. I to wszystko co potrzebne do wykonania takiego ukladu SZR w konfiguracji 2x zasilanie ze złacza energetycznego + agregat. Lub 2 x złacze energetyczne.
    Jak dla mnie stosowanie sterownika czy mini sterownia to przerost formy na trescia.
    Ale tez moge napisac aplikacje dla takiego ukladu np. na LOGO!
  • Level 24  
    Dodatkowo, przygotowując się do realizacji SZR za pomocą PLC, należałoby rozwiązać delikatny problem... zasilania samego PLC oraz obwodów wykonawczych podczas zaniku zasilania podstawowego.
  • Level 11  
    Zapytaj w firmie pt; ENERGOPOMIAR, mają tam gotowe sterowniki SZR tj:
    AZRS-U i AZRS-J są to automaty stosowane w układach z rezerwą jawną AZRS-U i rezerwą utajoną AZRS-J. Bardzo funkcjonalne i proste w obsłudze a zarsynchroniczny SZR azem kontrolujące wiele parametrow sieci, potrafią wykonać SZR synchroniczy SZR wolny PPZ synchroniczny PPZ wolny.Rewelacyje aparaty
  • Level 13  
    Mysle ,ze PLC wystarczy trzymac na UPS. Kwestja strowania jest dyskusyjna. O ile w razie awari podstawogego zasilania i przelaczenia na rezerwowe siec problem potrzymania sygnalow sterujacych i pomiarowych jest do przeskoczenia. To jedna k w wypadku wywalenia podstawy i rezerwy i przejscie na zasilanie z agregatu jet bardziej zlozone ,gdyz czas na dolaczenie zasilania z agregatu jest dluzszy. Trzeba brac pod uwage rozruch, wejscie na obroty czyli osiagniecie czestotliwosci 50-60Hz i dopiero podanie napiecia na układy.
  • Level 24  
    rt69 wrote:
    Mysle ,ze PLC wystarczy trzymac na UPS.

    Można jeszcze prościej. Tzn. PLC i styczniki na 24 VDC + akumulator na 24V ładowany z zasilacza zasilanego po stronie odbioru.
    Tyle, że jak sam pisałeś, PLC jest tu "przerostem formy nad treścią". A jak się jeszcze pomyśli o zasilaniu PLC i wykrywaniu obecności napięć, to forma nam zaczyna rosnąć jak na drożdżach...