YAKY 4x16 i wyprowadzenie w domku letniskowym

08 Aug 2013 10:26 11427 51
  • Level 18  
    Witam.

    Mam zgoła proste pytanie. WLZ będzie wykonane z YAKY 4x16 ze względu na PEN, moc 15kW, TNC. Średnica żyły to jakies 4,5mm, jak to jest z kruchością tych dzisiejszych kabli aluminiowych? Ze względu na cenę kieruje się bardziej w alu niż miedź. Dodatkowo miedź dostaje szybko nóg, a alu nie ruszają.

    Wygląda na to, że ten YAKY da radę bezpośrednio wpiąć do FR'a 63A legranda i trzeba będzie wykonać "zawijasa" na górze, da rade czy pęknie? Kabel wejdzie peszlem przez podłoge do rozdzielni natynkowej "taniocha online". Budynek nie ma płyty fundamentowej tylko słupy.

    M
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Moderator of the Technical section
    Nie szukaj problemów gdzie ich nie ma. Kabel jak najbardziej właściwy i do zastosowania.
    Tylko po jaką... ten peszel? Kabli nie wkładamy w żadne peszle! Jeśli jest potrzeba zabezpieczenia go, to dajemy rurę osłonową, ale nie peszel! Bo narobi więcej szkód niż pożytku.
  • Electrician specialist
    mmx01 wrote:
    Dodatkowo miedź dostaje szybko nóg, a alu nie ruszają.

    Jak się pić chce to i aluminium pójdzie.
    mmx01 wrote:
    jak to jest z kruchością tych dzisiejszych kabli aluminiowych?

    Właśnie ze względu na kruchość nie stosuje się żył przewodów wykonanych z aluminium poniżej 16 mm2. A nawet w tych starych instalacjach z zerowaniem ochronnym, jeżeli przewody aluminiowe nie zostały przegrzane ( między innymi przez watowanie bezpieczników ), to nie stają się samoistnie kruche. Spoko można zastosować Al. na wlz w ziemi jako najtańszą alternatywę doprowadzenia zasilania do budynku.
  • Level 18  
    Dziękuje za informację. Z alu miałem styczność tylko przy starych instalacjach w wielkiej płycie z lat 50. Lamało się wszystko jak zapałki, stąd pytanie.

    Quote:
    Właśnie ze względu na kruchość nie stosuje się żył przewodów wykonanych z aluminium poniżej 16 mm2.


    A ja myślałem że dlatego że wymaga tego norma ponieważ idzie PEN w WLZ?

    Oczywiście nie miałem na myśli karbowanej rurki tylko rure osłonową pcv odpowiedniej średnicy. Kabel wejdzie natynkowo w zasadzie nadeskowo.
    Ponieważ wychodzi z ziemi a do podłogi ma jeszcze 30cm w powietrzu, rura będzie zakopana do głębokości 1m (tak na wszelki ludzki i zwierzęcy wypadek) i dochodziła będzie do rozdzielni.

    Mam dowolność między 4x10 Cu a 4x16 Al od ZE więc wybieram tańsze.
    Do zabezpieczenia przedlicznikowego 25A wystarczył by 4x10 Al ale idzie PEN więc muszę zostać przy 16.

    Rozdział PEN w rozdzielni głównej, 30m bednarki i 2 szpilki po 3m. Uziom poprowadzony linką 16tką do szyny gdzie łączy się z bednarka i ze szpilkami.

    M
  • Moderator of Electrical engineering
    mmx01 wrote:
    30m bednarki i 2 szpilki po 3m

    Kolego mmx to nie loteria że dasz 2 szpilki po 3m i OK ,pomiar i tylko pomiar oporności wskaże ile tych szpilek musisz wbijać.
    mmx01 wrote:
    przedlicznikowego 25A

    To masz taka wartość daną przez ZE ?
  • Level 25  
    mmx01 wrote:
    . Uziom poprowadzony linką 16tką do szyny gdzie łączy się z bednarka i ze szpilkami.

    M


    W jaki sposób chcesz dokonać połączenia linki "16" z bednarką? Bo rozumiem, że połączenie to będzie w ziemi?
  • Level 43  
    Quote:
    ...dasz 2 szpilki po 3m i OK ,pomiar i tylko pomiar oporności wskaże ile tych szpilek musisz wbijać.
    Jeśli pomiar ma wskazać ile szpilek wbić to ów wyimaginowany pomiar powinien przyjąć konkretną wartość.
    Jaką???
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Electrician specialist
    mmx01 wrote:
    A ja myślałem że dlatego że wymaga tego norma ponieważ idzie PEN w WLZ?

    Norma zaleca i trzeba sobie zadać pytanie: dlaczego sztab ekspertów taki ustalił. Norma nic nie wymaga, to jest wiedza techniczna wynikająca z praktyki, doświadczenia i praw fizyki.
    kkas12 wrote:
    Jaką???

    W projektach często podawana jest wartość nie więcej jak 30 Om ( bo coś tam muszą podać, często wartość wynika z uziemienia dodatkowego sieci eletkroenergetycznej ). Wiadomo im mniej tym lepiej, ale przy uziemieniu ochronnym budynku i uziemieniu GSW wartość rezystancji nie ma większego znaczenia. Ma być zachowana ciągłość z ziemią.
  • Level 18  
    Odnośnie połączenia bednarki i linki to mam szynę wyrównawczą przy podłodze do której można podejść płaskownikiem (bednarką) jak i ma otwory pod linki 16. Linka 16 idzie z podziału PEN w rozdzielni do szyny i tam spotyka się z bednarką i 2ma szpilkami, każda podciągnięta też 16 ( w sumie 3 punkty styku z ziemią, niezależne ). Szpilki jedna ma łeb nad ziemią, jest obok ściany, druga pod ziemią. Po skręceniu zabezpieczyłem to fundabitem, taka coś ala smoła do uszczelnień dachów, fundamentów i zasypałem.

    Pomiarów jeszcze nie ma bo kabel nie zakopany (jeszcze nie kupiony) a bednarka leży w zwoju i czeka na kabel. Pójdzie wzdłuż kabla. Szpilki mam chwilowo 2 ponieważ zasilam sie agregatem i dobrze było by miał uziom jak zasila domek i odbiorniki. Rozdzielnia z różnicówkami itd gotowa, zostało tylko WLZ.

    Odnośnie pytania o ZE, to tak, ZE daje 25A zab. przedlicznikowego, zespolone na 3 fazy. W rozdzielni nie dawałem już zalicznikowego. Wchodzę (lub raczej wejdę) na FR (jako p.poż też) i rozbicie na różnicówki dla każdej fazy i dalej Ski na obwody. Aż za ładnie jak na działkę ale cóż.

    M
  • Level 43  
    Quote:
    Aż za ładnie jak na działkę ale cóż.
    Gratuluję samozachwytu.
    Te trzy uziomu to mają się łączyć w ziemi a nie na GSW.
    Połączenie linki z uziomem ma być dostępne gdyż jest ono newralgicznym punktem i z racji tego możliwość kontroli być powinna.
    Po co jeszcze bednarka wzdłuż kabla?

    Uziom ma być połączony z szyną PE a nie z szyną PEN która nie wiadomo skąd tam się wzięła.
  • Moderator of Electrical engineering
    Pytanie skierował do mnie moderator to odpowiem dlaczego uzależniłem oporność uziemienia od wbitych szpilek.
    Bo i ponieważ jednym z ważniejszych kryterium jest rezystywność gruntu . A takowej nie znamy. I dlatego pomiar ,pomiar i potem dalsze działania , jak wbijanie dalszych szpilek e.t.c.
  • Level 43  
    Kolego ja nie o to pytam.
    Pytam o wartość rezystancji uziemienia.
    O konkretną wartość, która jest zależna od ilości szpilek a na którą to ilość ma z kolei wpływ rezystywność gruntu.
    Kolega ciągle krąży wokół jakiejś wyimaginowanej wartości jednocześnie strzeże jej jak oka w głowie.
    To jakaś tajemnica???

    Proszę więc nie pisać o niczym tylko podać ową wartość.
  • Moderator of Electrical engineering
    A co tu krążyć napisałem że zależy od gruntu i zależy a więc wystarczy zajrzeć do PN/E-05003 [13, 14] i doczytać .
  • Level 43  
    Kolega Jacek napisał:
    Quote:
    ...przy uziemieniu ochronnym budynku i uziemieniu GSW wartość rezystancji nie ma większego znaczenia. Ma być zachowana ciągłość z ziemią.

    Innymi słowy wartość rezystancji uziemienia GSW nie ma żadnego znaczenia dla ochrony przeciwporażeniowej.
    Nie można więc pisać o tym, że wynik pomiaru ma wpływ na ilość wbitych uziomów pionowych.
    I o tym należy pamiętać by nie robić wody z mózgu innym osobom.
    Proszę również nie mieszać pojęć gdyż nie ma żadnej wzmianki o instalacji odgromowej w tym wątku.

    A w ochronie odgromowej również zaczynają pojawiać się inne trendy.
    Dziś bardziej liczy się powierzchnia zajmowana przez uziom niż jego rezystancja.
    Proszę więc do archiwum nie sięgać ani nikogo nie wysyłać.
    Link
  • Moderator of Electrical engineering
    Fakt podałem zły numer PN ,ale wartość 30 Om jest dalej tą obligatoryjną . Czy jeśli ze względu na dużą oporność gruntu ułożę dodatkową bednarkę i dodatkowe szpilki a wynik pomiarów potwierdzi poprawienie oporności to popełniam błąd?
  • Moderator of Electrical engineering
    A ośmielę się i napiszę o N-SEP-E-001
    Przewody PEN (PE) linii elektroenergetycznych powinny być połączone z przewodami ochronnymi PE
    instalacji odbiorców energii, uziemionymi poprzez główną szynę uziemiającą obiektu budowlanego i jego
    uziom. Rezystancja takiego uziemienia nie powinna przekraczać 30 Ω.
  • Level 43  
    Prosiłem by nie sięgać do archiwum.

    Proszę jednak zapoznać się dokładniej z normą jaką kolega podał i napisać czego ona dotyczy.
    Mam tu na myśli tytuł normy.

    Może kolega również przestudiować PN HD 60364 arkusz 5-54 a także arkusz 4-41 by znaleźć potwierdzenie tego co powyżej napisał.

    Dr Musiał w znakomicie prosty sposób w jednym ze swych opracowań wyjaśnił to co kolega napisał powyżej.
  • Moderator of Electrical engineering
    Powiem tak napisałem w pierwotnej wersji 4-41 powyższego postu ale się zastanowiłem i skreśliłem Hmm ...PN-IEC ..... 7.704 odsyła mnie do PN-IEC 60364.4.41 znam sprawę ochronników .
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Witam
    Tak jak pisał kol. Krzysztof (kkas12) - wartość rezystancji uziemienia dla ochrony p.porażeniowej nie ma znaczenia. Co nie znaczy, że nie należy wykonać pomiaru. Wartość zmierzona będzie w przyszłości odnośnikiem dla bieżącego sprawdzenia stanu uziemienia.

    Dla elektryka raczej oczywistym jest, że wartość ta będzie zależna od rezystywności gruntu. Jednak będzie ona zawierać się w jakiś rozsądnych granicach. Wynik 2200omów świadczył będzie o jakim uszkodzeniu (przerwaniu), wynik 0,47oma o połączeniu z PEN/PE sieci zasilającej.

    pzdr
    -DAREK-
  • Level 43  
    Oczywiście, że należy zmierzyć, ale nie oznacza to by ilość uziomów pionowych czy długość uziomu powierzchniowego od wyniku tego pomiaru uzależniać.
    A to czy będzie 30; 40; 50;70 czy 100 omów nie ma znaczenia, gdyż każda wartość jest wartością akceptowalną.
    A pomiar jest potrzebny po to by w następnych latach stanowił odniesienie do stanu fizycznego uziomu.
  • Level 42  
    W tym momencie wartoby wspomnieć o ogranicznikach przepięć. Obowiązkowe są czy nie? I czy wtedy rezystancja uziomu jest bez znaczenia? ;)
  • Level 18  
    Jak na temat odnośnie dzisiejszych kabli aluminiowych, temat zszedł na zupełnie inną drogę.

    Odnośnie pytania o połączenie z szyną PE i PEN, PEN nie wchodzi na GSW, PEN jest rozdzielony w rozdzielni. PEN wchodzi na szynę PE w rozdzielni i dalej wychodzi jako N do FR/a. PE z rodzielni następnie idzie do GSW która jest na dole i gdzie schodzą się uziomy. Nie jest to więc PEN a PE.

    Za FRem są 3 różnicówki a więc 3 szyny N.

    M
  • Level 43  
    Quote:
    PEN wchodzi na szynę PE w rozdzielni i dalej wychodzi jako N do FR/a.
    Po co???
    Quote:
    PE z rodzielni następnie idzie do GSW która jest na dole i gdzie schodzą się uziomy. Nie jest to więc PEN a PE.
    To nie jest Przewód PE. To jest przewód CC.
    To jest ten przewód który łączy szynę PE z GSW.
  • Moderator of Electrical engineering
    mmx01 wrote:
    PEN wchodzi na szynę PE w rozdzielni i dalej wychodzi jako N do FR/a.

    mmx01 wrote:
    Za FRem są 3 różnicówki a więc 3 szyny N.

    To jak to z tym N-em jest.
    Dopisuję że zrozumiałem, a chodziło mi oto co przed Fr-em
  • Level 18  
    Racja, formalnie przewód CC.

    Czyli pytanie dlaczego uziemiam rozdział PEN, czy dlaczego używam CC?

    Jeżeli pyt. 2 to:
    - łatwiej mi wejść kablem 4x16 i rozszyć tylko na górze bezpośrednio na szynę PE i fazy na FR. Podział PEN i wszystko załatwiam schludnie na górze rozdzielnicy.

    - przerwanie CC pomiędzy GSW a rozdzielnią, czy też przerwa pomiędzy GSW a uziomami powoduje że rozdział PEN nie jest uziemiony w rozdzielni, sama żyła PEN pełni jednak dalej swoją funkcję i pozostaje połączona z szyną PE (gdzie schodzą się uziomy wszystkich obwodów). Dodam że ZE uziemia PENa i u siebie w ZK/ZKP (siedzi tam licznik). Ochrona przeciwporażeniowa pozostaje sprawna.

    M
  • Level 43  
    To co robi ZE nie ma znaczenia.
    Nie ma czegoś takiego jak "uziomy wszystkich obwodów". Są żyły ochronne tych (wszystkich) obwodów.
    Pytałem po co N na rozłącznik?
    Przerywanie N nie jest dobrym pomysłem a często niesie opłakane skutki.
    Było to wielokrotnie wyjaśniane.
  • Level 18  
    Wiem że nie ma, pośrednio podnosi jednak bezpieczeństwo bo PEN mimo wszystko pozostaje uziemiony mimo przerwy CC, oczywiście w sytuacji awarii. Podział PEN jest uziemiony w rozdzielni w obiekcie jak napisałem wcześniej.

    FR pełni również rolę wyłącznika p.poż., odcina zasilanie obiektu. Model ten ma oznaczony tor N który rozłącza się ułamek sekundy póżniej "z wąsem". To chyba odnośnie zagrożenia braku N i opłakanych skutków.
  • Level 43  
    Ty nie masz zakładać przerwy CC lecz przerwę PEN a nawet zwarcie PEN z fazą za miejscem uszkodzenia.
    Nie pisz o roli FR bo bujasz w obłokach.
    Twoje PE jest połączone z Twoim N, tam gdzie PEN podzielony został a więc przed FR.
    Teoria Twa kupy się nie trzyma gdyż to co będzie na N (awaria), będzie i na PE.
    Tymczasem N nie jest dostępny dla dotyku, natomiast PE dostępny jest jak najbardziej, gdyż potencjał jego będzie zawsze obecny na częściach przewodzących dostępnych.