Junkers kocioł ZWC 21-3 - przegrzewa cwu

tadro 11 Sie 2013 13:43 1584 3
  • #1 11 Sie 2013 13:43
    tadro
    Poziom 11  

    Kocioł raz po raz podczas podgrzewania przegrzewa wodę. Wtedy wyłącza się palnik, temperatura na wyświetlaczu gwałtownie rośnie i kocioł wyrzuca wodę ("parska") przez rurę od spodu wychodzącą z Automatycznego odpowietrznika. Dzieje się to zupełnie nieregularnie. Kocioł, szczególnie blok cieplny, jest wyczyszczony. Wentylator się załącza i pracuje normalnie. W sezonie grzewczym to się nie działo. Włączyłem ogrzewanie i kocioł pracował dobrze. Może musiałbym na dłużej włączyć ogrzewanie i być może problem by wystąpił, ale przy tych upałach trudno jeszcze ogrzewać chatę. Podejrzewam, że pompa (Grundfos UPS15-50) nie zawsze się uruchamia. Może zabrudzona? Czy to jest możliwe?

    0 3
  • Pomocny post
    #2 11 Sie 2013 22:58
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Pompa może być zanieczyszczona, zakamieniona lub kondensator stracił swoją pojemność i należy go wymienić.

    0
  • #3 13 Sie 2013 19:08
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Może być również defekt zaworu 3-drogowego a dokładniej siłownika tegoż zaworu dlatego kocioł się przegrzewał i wyrzucał ciepło w c.o. podczas realizacji c.w.

    0
  • #4 10 Paź 2013 09:30
    tadro
    Poziom 11  

    Objawy się nasilały, przegrzewanie występowało szybciej i częściej. Zaczęło także występować przy ogrzewaniu. Powodowała to pompa. Po wymianie pompy wszystko jest OK.

    0