Uziemienie sprzętu sieciowego / szafy RACK w bloku - czy potrzebne?

12 Sie 2013 21:23 5340 7
  • Poziom 12  
    Tak jak w temacie. Chciałbym Was prosić o informację czy powinienem uziemić w bloku sprzęt sieciowy w szafie RACK.
    Mam akurat remont i montuję szafkę RACK w której: szafa, wentylatory, patch panel, switch mają przewód uziemiający albo miejsce na takowy.

    Zastanawiam się jednak co można z tym fantem zrobić w bloku gdzie nigdy nie było żadnych szyn uziemiających. Czy jest sens to robić biorąc pod uwagę koszta i bezpieczeństwo?

    Oczywiście nie chcę tego robić samodzielnie ale chcę coś o tym wiedzieć bo ostatnio gość od remontu (ponoć robi też elektrykę) powiedział że powinienem to podłączyć pod przewód PE. Oczywiście zacząłem o tym czytać i już wiem że on na pewno nie będzie mi robił niczego co jest związane z elektryką :-)
  • Specjalista elektryk
    Co jest złego w podpięciu PE do tych szaf?
  • Poziom 12  
    Właśnie czytałem że tak nie powinno się robić. Nie wiem co o tym sądzić więc wolałem napisać pytanie tutaj.
  • Poziom 39  
    Jak się dobrze przyjrzysz szafie rack to zobaczysz śrubę do przykręcenia właśnie przewodu ochronnego.
    Poza tym w instrukcji montażu każdej szafy jest napisane o jej uziemieniu.
  • Poziom 12  
    Czyli wystarczy że przewody z wentylatorów, patch panela i samej szafy podciągnę do przewodu PE który mam w instalacji?
  • Specjalista elektryk
    Jeżeli posiadają odpowiednie zaciski do przyłączenia przewodu PE, to tak.
  • Moderator Elektrotechnika
    Aby jeden co oto dopytał bo często mamy tu napisane jakie teletechnicy robią " fikołki". Kolega Miniax odpowiedział i pamiętaj obudowa metalowa .Temat pomocny;
    http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=11689
  • Poziom 12  
    Dziękuję za pomoc. Podpiąłem wszystko pięknie do zacisku PE w szafie i stamtąd do rozdzielni.