Obliczenie strat mocy w transformatorze energetycznym

Marcin.93 13 Aug 2013 14:46 2448 0
  • #1
    Marcin.93
    Level 8  
    Witam :) .
    Ostatnio postanowiłem sporządzić rozpływ mocy dla sieci SN, do której przyłączona jest elektrownia wodna z generatorem asynchronicznym o mocy
    P≈150 kW. Elektrownia ta pracuje na napięciu niskim, lecz jest podłączona bezpośrednio do rozdzielni nn w stacji 15/0,4 kV.
    Moc czynna przepływa przez transformator od uzwojenia wtórnego (do którego podłączony jest generator) do uzwojenia pierwotnego i dalej jest wyprowadzana bezpośrednio do sieci kablowej 15 kV. Chciałem obliczyć z uwzględnieniem strat mocy na transformacji ile dokładnie mocy czynnej zostaje "na czysto" wprowadzone do sieci.
    Moje pytanie brzmi, czy sposób obliczeń, który przyjąłem jest odpowiedni?

    Dołączam do tego pytania zdjęcie kartki z obliczeniami oraz planem sieci:



    Obliczenie strat mocy w transformatorze energetycznym Obliczenie strat mocy w transformatorze energetycznym Obliczenie strat mocy w transformatorze energetycznym Obliczenie strat mocy w transformatorze energetycznym Obliczenie strat mocy w transformatorze energetycznym

    ΔPcu1- straty mocy w uzwojeniu wtórnym
    ΔPcu2- straty mocy w uzwojeniu pierwotnym
    ΔPcu prim- straty mocy w jednej fazie transformatora
    ΔPcu- całkowite straty mocy czynnej
    R1- rezystancja jednej fazy uzw. wtórnego
    R2- rezystancja jednej fazy uzw. pierwotnego
    Xs1- reaktancja jednej fazy uzw wtórnego
    Xprims2- reaktancja jednej fazy uzwojenia pierwotnego.

    Serdecznie dziękuję za zainteresowanie, pozdrawiam ;) .