przy zwarciu wywala bezpiecznik na klatce zamiast w domu

13 Aug 2013 15:32 17340 7
  • Level 11  
    witam

    mam pewien problem, mieszkam w dość nowym bloku (2008) gdzie jest całkiem "nowoczesna" instalacja elektryczna jednak przy zwarciach w domu "strzela" mi bezpiecznik główny od mieszkania na klatce zamiast bezpiecznika w domu odpowiedzialnego za dany obwód lub wyłącznik nad-prądowy w mieszkaniu - może ktoś będzie umiał mi coś konstruktywnego poradzić?

    Dodam, że taki stan zastałem przy zakupie mieszkania i nie wiem kto budował elektrykę w mieszkaniu :/
    Instalacje jest 3 fazowa bo kuchnia jest elektryczna.


    załączam dwa zdjęcia:
    - bezpieczniki na klatce schodowej

    przy zwarciu wywala bezpiecznik na klatce zamiast w domu


    - bezpieczniki w mieszkaniu

    przy zwarciu wywala bezpiecznik na klatce zamiast w domu
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Level 18  
    Powodem jest brak selektywności. Wyłaczniki nadmiarowoprądowe przy zwarciach działają losowo. Zastosowanie bezpieczników lub wyłącznika selektywnego jako zabezpieczenie przedlicznikowe powinno pomóc.
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Level 11  
    niestety tego bezpiecznika głównego nie mogę wymienić, jest on w zamkniętej szafce do której teoretycznie mam dostępu, muszę kombinować w domowych bezpiecznikach ....
  • Electrician specialist
    obe wrote:
    muszę kombinować w domowych bezpiecznikach ....

    Nic z tego nie wyjdzie, żadne kombinowanie nie pomoże bez ingerencji w skrzynkę na klatce schodowej i wymianie wyłącznika nadprądowego D 25A na wyłącznik nadprądowy selektywny lub bezpiecznik topikowy. I nie jest ważne czy to A, B, C czy D bo wyzwalacze elektromagnetyczne charakteryzują się takim samym czasem zadziałania.
    P.S.
    A co tam za eksperymenty kolega przeprowadza w chałupie że cały czas zwarcia powoduje. W prawidłowo eksploatowanej instalacji elektrycznej zwarcia to rzadkość.
  • Level 13  
    Zabezpieczona w taki sposób instalacja działa poprawnie. Trzeba ustalić przyczynę zwarć i do nich nie dopuszczać.
  • Level 42  
    Olton wrote:
    Zabezpieczona w taki sposób instalacja działa poprawnie. Trzeba ustalić przyczynę zwarć i do nich nie dopuszczać.


    Jak to działa poprawnie? błąd przy projektowaniu lub montaż złych zabezpieczeń przedlicznikowych.
  • Electrician specialist
    Kolego karolark, to jest normalka w naszym kraju.
    Gdzie indziej dają "B" na przedlicznikowe, i ZE odbiera.
  • Level 11  
    naiwnie liczyłem że wymiana bezpieczników na wcześniej reagujące niż przedlicznikowy będzie rozwiązaniem a tu lipa :(

    powód zwarć doskonale znam: wiercenie (przypadkowe) w ścianę gdzie pędzi okablowanie (spokojnie... już kupiłem wykrywacz) albo sporadyczne i świadome kombinowanie przy prądzie (wszystkim którzy za raz napiszą, że to źle i niedobrze... dziękuję za radę i zapewniam, że mam taką świadomość)

    generalnie, troszkę jestem zrezygnowany tym, że tak jak jest musi zostać, bo niby zwarcie miałem raptem 3 razy ale uważam, że za każdym razem powinien strzelać jedynie bezpiecznik obwodowy jak to było za czasów bezpieczników topikowych :/


    pozdrawiam

    A ja naiwnie liczyłem, że kolega skorzysta z wyszukiwarki!
    [Akrzy]