połączenia wyrównawcze w mieszkaniu ?

13 Sie 2013 21:29 4086 10
  • #1 13 Sie 2013 21:29
    2229558
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 13 Sie 2013 21:33
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Dziwne.
    Robisz instalację elektryczną i ... (niedomówienie)
    Dlaczego robisz ?

    0
  • #3 13 Sie 2013 21:47
    .Jack
    Specjalista elektryk

    Saketo napisał:
    czy wymagane jest wykonanie połączeń wyrównawczych w takim mieszkaniu w którym są rury stalowe, miedziane, gazowe i jak to miało by wyglądać czyli gdzie ta szyna wyrównawcza powinna być zamontowana

    Tyle razy na Forum było pisane, że połączenia wyrównawcze miejscowe mogą być wykonane wyłącznie przy obecności głównych połączeń wyrównawczych w budynku. Należy zrobić wywiad techniczny w piwnicy jeżeli jest to stare budownictwo.
    Szyna wyrównawcza w łazience i doprowadzony przewód wyrównawczy żółto-zielony z głównego zacisku PE w rozdzielnicy elektrycznej.
    Połączenia wyrównawcze zawsze mają sens, jest to doskonały środek ochrony jeżeli zawiodą pozostałe.
    A odnośnie ograniczników przepięć to zawsze mogą się przydać, chociażby jako argument przy odszkodowaniu za spalony sprzęt dla firmy ubezpieczeniowej ( szukają zawsze dziury w całym aby nie becelować ).

    0
  • #4 14 Sie 2013 13:27
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #5 14 Sie 2013 13:28
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Mieszkanie może w bloku , a o przekrój PEN przed licznikiem to nawet nie pyta . Przecież będzie miał 5x 10 to gdzie zrobi rozdział.

    0
  • #6 14 Sie 2013 22:01
    2229558
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 15 Sie 2013 11:41
    .Jack
    Specjalista elektryk

    Saketo napisał:
    czy dobrze rozumiem?

    Miejscowe połączenia wyrównawcze są tylko uzupełnieniem połączeń wyrównawczych głównych w budynku. Miejscowe połączenia w lokalu podłączone do głównego zacisku PE stwarzają lokalną ekwipotencjalizację konkretnego pomieszczenia ( np. łazienki ). I wcale nie musi to być potencjał ziemi tak, jak dla uziemionej szyny GSW w budynku. Przy braku połączeń wyrównawczych głównych w budynku, stworzenie lokalnego wyrównania potencjałów mija się z celem a nawet może być groźne w starych instalacjach z zerowaniem ochronnym, gdzie jedyne połączenie z ziemią było poprzez mostek na wodomierzu metalowoego rurociągu.
    Cytat:
    sprawdziłem nie ma w tym budynku głównych połączeń wyrównawczych

    To już problem trzeba zgłosić do działu technicznego administracji budynku.

    0
  • #8 15 Sie 2013 19:30
    2229558
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 16 Sie 2013 10:39
    .Jack
    Specjalista elektryk

    Saketo napisał:
    ok, ale gdy zrobię te połączenia miejscowe wyrównawcze u siebie w układzie TNC-S i połączę je z uziomem budynku w piwnicy to czy stwarza to jakieś zagrożenie

    Zamiast tworzyć znów elaborat, to polecam opracowanie:

    Musiał E., Jabłoński W.: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej – nowelizacja projektu przepisów.

    Szukałem w necie, nie mogę znaleźć, chyba skasowali, może ktoś posiada to opracowanie i może udostępnić.