Instalacje elektryczne wymiana gniazda siłowego

14 Sie 2013 10:00 5148 11
  • Poziom 7  
    Witam. Mam mały problem, a mianowicie związany z instalacjami elektrycznymi. Mam gniazdo siłowe w pomieszczeniu. Gniazdo jest zasilane jakimś aluminiowym przewodem, a chciałbym gniazdo wyprowadzić na zewnątrz. Gniazdo zabezpiecza bezpiecznik kanlux c20; z reguły wiem, że B są na gniazda wtyczkowe i wyłączniki oświetlenia, a C na maszyny o większym rozruchu np. silniki trójfazowe. Więc chodzi mi o to jaki dopasować odpowiedni przewód do bezpiecznika C20 - czy ydy 4x4 okrągły wystarczył by na takie zabezpieczenie.
    Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Piotrek510 napisał:
    jaki dopasować odpowiedni przewód do bezpiecznika C20 czy ydy 4x4 okrągły wystarczył by na takie zabezpieczenie

    W domowej instalacji elektrycznej na gniazdo 3-f, zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym C20 A powinien być ułożony przewód zasilający YDYżo 5x4mm2.
    Jest kilka warunków doboru przekroju przewodu ze względu na obciążenie, warunki zwarciowe, uszkodzenia mechaniczne, ochronę przeciwporażeniową i spadek napięcia. Ale w domu raczej tak jak napisałem wcześniej.
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Jeżeli gniazdo jest 16 A, to nie możesz użyć takiego zabezpieczenia.
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Miniax napisał:
    Jeżeli gniazdo jest 16 A, to nie możesz użyć takiego zabezpieczenia.

    To też fakt, gniazda siłowe są budowane na 16A, 32A i 63A. Nie wiem czy ktoś pamięta, ale kiedyś były jeszcze gniazda żeliwne na 80A albo 100A ( płaskie a nie okrągłe ).
    W domowej instalacji w garażu nie ma chyba potrzeby montowania gniazda większego od 16A i zabezpieczenie też 16A. I wtedy wystarczy przewód YDYżo o przekroju 5x2,5mm2.
  • Poziom 7  
    Witam. Ach rzeczywiście, nie podałem parametrów gniazda. Gniazdo jest metalowe, płaskie bolce 4 wtyki, a jest napisane na nim 500V 32A, z tym, że żyłę ochronną trzeba podpiąć pod obudowę gniazda i z obudowy na 4 wtyk.Jaki w tym celu najlepiej przewód zastosować na takie gniazdo i bezpiecznik C20.
    Proszę o odpowiedz.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Poziom 25  
    Piotrek510 napisał:
    Witam ach rzeczywiście nie podałem parametrów gniazda gniazdo jest metalowe płaskie bolce 4 wtyki a jest napisane na nim 500V 32A z tym że żyła ochronna trzeba podpiąć pod obudowę gniazda i z obudowy na 4 wtyk i w tym celu najlepiej jaki przewód zastosować na takie gniazdo i bezpiecznik C20
    Proszę o odpowiedz.

    5x4mm2 Cu o ile nie masz zamiaru wymieniać bezpiecznika C20 na większy. Jeśli w przyszłości zamarzy Ci się C32 (bo gniazdo masz 32A) to od razu daj 5x6mm2
  • Poziom 7  
    Aha, dzięki za pomoc.A mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie bym mógł znaleźć jakiś schemacik, abym wiedział jakie przekroje kabli na jaki bezpiecznik dopasować. Żeby bezpiecznik zabezpieczał przewody przed przeciążeniami zwarciami itd. Bo ja wiem tylko, że b6 dajemy na przekrój 3x1mm² ; b10 na 1,5mm² ; a b16 na 2,5mm² .
    Z góry bym był wdzięczny za pomoc.
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Piotrek510 napisał:
    Witam ach rzeczywiście nie podałem parametrów gniazda gniazdo jest metalowe płaskie bolce 4 wtyki a jest napisane na nim 500V 32A z tym że żyła ochronna trzeba podpiąć pod obudowę gniazda i z obudowy na 4 wtyk i w tym celu najlepiej jaki przewód zastosować na takie gniazdo i bezpiecznik C20
    Proszę o odpowiedz.

    To gniazdo 3P+Z czyli "po nowemu" 3P+PE i żyłę ochronną podłącza się pod czwarty styk.

    P.S. Widzę że Kolega powtarza pytanie o przekrój przewodu.
    Tak w uproszczeniu, dla zabezpieczenia 20A właściwy będzie Cu 4 mm², dla 25A 6mm², dla 32A 10mm².
    Czyli dla zasilania tego gniazda z zabezpieczeniem C20 przewód YDYżo 4x4mm².

    Jeśli potrzebujesz gniazda ze stykiem N (czyli 3P+N+PE) zasilanego przewodem pięciożyłowym, musisz zmienić gniazdo.
  • Poziom 7  
    Acha dzięki za pomoc i z góry dziękuję a mam jeszcze jedno pytanie gdzie bym mugł znależć jakiś schemacik abym wiedział jakie przekroje kabli na jaki bezpiecznik dopasować aby bezpiecznik zabezpieczał przewody przed przeciążeniami zwarciami itd. Bo ja wiem tylko że b6 dajemy na przekrój 3x1mm2 b10 na 1,5mm2 a b16 na 2,5mm2
    Z góry bym był wdzięczny za pomoc.
  • Specjalista elektryk
    Piotrek510 napisał:
    mam jeszcze jedno pytanie gdzie bym mugł znależć jakiś schemacik abym wiedział jakie przekroje kabli na jaki bezpiecznik dopasować aby bezpiecznik zabezpieczał przewody przed przeciążeniami zwarciami

    A to już jest zadanie dla projektantów, którzy korzystają z normy 60364-5-523 Obciążalność długotrwała przewodów, gdzie są zależności pomiędzy zabezpieczeniem, dopuszczalnym prądem dla przewodu ze względu na nagrzewanie i prądem pobieranym przez odbiornik oraz sposobem ułożenia i chłodzenia przewodu czy kabla.
    Dobór przekroju przewodu był poruszany na Forum.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298087.html
    Piotrek510 napisał:
    Bo ja wiem tylko że b6 dajemy na przekrój 3x1mm2 b10 na 1,5mm2 a b16 na 2,5mm2

    dla 20A Cu 4 mm², dla 25A 6mm², dla 32A 10mm².
    Dla domowych instalacji ułożonych p/t to wystarczy, po co zagłębiać się dalej. W razie problemów Forum ELEKTRODA służy pomocą 24h na dobę.
  • Poziom 7  
    Acha dzięki za pomoc teraz mogę zabrać się za wymianę gniazda. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich którzy postarali się mi pomóc.
    Temat uwazam za zakończony.