Przy małym ciśnieniu leci zimna woda

arek9025 16 Sie 2013 18:41 5331 19
  • #1 16 Sie 2013 18:41
    arek9025
    Poziom 6  

    Witam
    Od pewnego czasu mam problem, tzn przy małym "ciśnieniu" leci zimna woda. Nie chodzi o ciśnienie w sieci tylko jak trochę popuszczę na baterii gdy puszcze na maksa to leci gorąca jak zmniejszę to zimna. Dzieje się tak w każdej baterii w domu tak w wannie zlewie jak pod prysznicem.
    Mam bojler w którym grzeje wodę przy pomocy pieca na groszek. Podejrzewam że coś nie tak z bojlerem ale czy to możliwe żeby mieszał wodę czy coś w tym rodzaju? Wykluczam baterie przecież wszystkie by się nie popsuły temperatura na piecu też ok więc na moją głowę to bojler, proszę o poradę czy oddać na gwarancji czy mnie wyśmieją w sklepie :) a może macie inne pomysły.

    0 19
  • #2 17 Sie 2013 09:39
    Magister_123
    Poziom 33  

    Jaki masz ten bojler?
    Masz zainstalowana pompę obiegową od ciepłej wody?
    Nie masz gdzieś zdemontowanej baterii i założonego mostka?

    1
  • Pomocny post
    #3 17 Sie 2013 10:07
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    A bateria z mieszaczem?

    1
  • #4 17 Sie 2013 12:10
    630176
    Użytkownik usunął konto  
  • #5 17 Sie 2013 12:56
    adam_es
    Poziom 27  

    Jeśli przy małym wypływie z baterii przydławiony jest strumień ciepłej wody, to przyczyną może być wadliwy zawór zwrotny przy bojlerze. Jego zanieczyszczenie powoduje, że dopiero silny strumień otwiera go dostatecznie.

    0
  • #6 17 Sie 2013 14:18
    arek9025
    Poziom 6  

    1. Bojler galmef 120litrów z wężownicą zamontowany pionowo
    2. Nie mam pompy obiegowej odległości od bojlera nie są duże wiec niewiele wody zimnej musi zlecieć uznałem że nie jest potrzebna.
    3. nigdzie nie mam żadnych mostków wszędzie baterie są nowe mieszkam w nowym domu od pół roku.
    4. baterie tres grohe tylko panele pod prysznicami z allegro "firma nieznana"
    5. Dodam ze podobną sytuacje miałem w zimie albo tak mi się tylko wydaje po paru dniach wszystko wróciło do normy teraz to już trwa 2 tygodnie. żeby wygrzać się w naprawdę ciepłej wodzie grzeje piec na jakieś 70 nawet 80 stopni Przy małym ciśnieniu leci zimna woda Przy małym ciśnieniu leci zimna woda

    0
  • #7 17 Sie 2013 15:57
    630176
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 17 Sie 2013 17:08
    630176
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 17 Sie 2013 17:54
    arek9025
    Poziom 6  

    Puszczam tylko ciepłą wodę gdy otworzę na max to po tym jak zleci zimna woda z rury (wiadomo ze jak stoi to ostygnie na odcinku od bojlera do kranu) leci super ciepła woda ale jak tylko zmniejszę przepływ wody to zaraz zaczyna lecieć coraz chłodniejsza i chłodniejsza aż wręcz zimna. Powtórzę nie używam zimnej tylko ciepłą.

    Tak sobie pomyślałem ze to musi być coś z bojlerem bo tylko tam realnie miesza się woda ciepła z zimną czy jest jakaś dziura i przy małym ciśnieniu pobiera wodę od dołu tam gdzie jest zimna nie mam pojęcia.

    A w ogóle jest to możliwe???

    1
  • Pomocny post
    #11 17 Sie 2013 17:56
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    Zasobnik Galmet, Neptun, pionowy, wiszący, lewy? /2/]Link
    Jedyne co mi przychodzi na myśl, to uszkodzenie rurki pobierającej wodę z górnej części zasobnika. To rura wychodząca z króćca wylotu ciepłej wody. Sięga do sufitu zasobnika i zabiera stamtąd podgrzaną, ciepłą wodę. Jeśli ta rurka przy dnie ma otwór, to przy małym przepływie, niewielka różnica ciśnień powoduje zasysanie zimnej z dołu zasobnika. Ciepła woda, z powodu różnicy gęstości, trzyma się w górze. Przy dużym przepływie różnica ciśnień jest większa i pobierasz większość wody z górnej części. W zimie nie miałeś tego problemu, bo dłuższe wygrzewanie powodowało, że cała objętość była gorąca. Teraz dół jest wyraźnie chłodniejszy i stąd to zjawisko. Musisz atakować producenta.

    0
  • #12 17 Sie 2013 18:08
    arek9025
    Poziom 6  

    O dokładnie taki bojler

    I szczerze mówiąc takiej opinii potrzebowałem :) pytanie czy jak zgłoszę to na gwarancji to czy mi go nie oddadzą bo przecież grzeje :)

    Wiecie jak to się odbywa? Muszę zdjąć go sam i zawieść do jakiegoś punktu czy przyjeżdżają z serwisu???

    0
  • Pomocny post
    #13 17 Sie 2013 18:08
    Olton
    Poziom 13  

    Kolega mnie już uprzedził o uszkodzonej rurce wypływowej wewnątrz bojlera, ale jeszcze należałoby sprawdzić, czy nie jest podłączony odwrotnie, bo np. niebieski i czerwony plastik były zamienione miejscami. W tym celu zakręcamy dopływ przy zaworze bezpieczeństwa, odkręcamy kran z ciepłą wodą i zaworem spustowym przy bojlerze próbujemy spuszczać wodę, której powinno być z kilkadziesiąt litrów.

    0
  • #14 17 Sie 2013 18:45
    arek9025
    Poziom 6  

    Chyba daruje sobie spuszczanie wody przecież gdyby było coś podmienione to problem był by cały czas a ten pojawił się ok 2tyg temu

    0
  • #15 25 Sie 2013 13:33
    arek9025
    Poziom 6  

    Niestety nici z gwarancji nie wymieniłem anody magnezowej i 1.5 miesiąca temu przepadła mi gwarancja.

    Ma ktoś może pomysł czy we własnym zakresie można coś zrobić z taka ewentualna dziurą?

    0
  • Pomocny post
    #16 25 Sie 2013 19:15
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    Wsunąć do środka cienkosciennną rurkę o odpowiedniej średnicy. Nie może to byc alupex bo za gruby, musi to też być tworzywo odporne na gorącą wodę. Miedź się nie nadaje bo sztywna i grozi korozja. Spróbowałbym najpierw z czystym pexem np. Wirsbo, jeśli nie będzie nadmiernego spadku cisnienia to problem rozwiązany.

    0
  • #17 26 Sie 2013 11:46
    arek9025
    Poziom 6  

    Mam jeszcze pytanie:
    1. Czy gdybym wykręcił grzałkę (ta elektryczna) od dołu bojlera to będzie można sprawdzić np ręką czy ta dziura faktycznie jest?
    2. Czy wtedy mógł bym założyć np jakąś obejmę?
    3. Ktoś mi wspomniał jeszcze o rękojmi czy faktycznie należy mi się naprawa po gwarancyjna z tytułu rękojmi??? czy coś takiego jeszcze funkcjonuje?

    0
  • #18 27 Sie 2013 16:40
    arek9025
    Poziom 6  

    Jestem już po naprawie bojlera.
    Udało się wcisnąć do środka plastikową rurkę, ciężko było z powodu kamienia który osadził się na ściankach jak przetestuje po paru dniach to dam znać czy jest już po problemie czy trzeba szukać czegoś innego.

    0
  • #19 28 Sie 2013 11:38
    arek9025
    Poziom 6  

    Witam

    Jestem w szoku okazało się ze naprawa nic nie dała.
    W ogóle dziwne że serwisant będąc na miejscu potwierdził ze to co podejrzewamy za przyczynę tej zimnej wody to dziura w rurce mówił ze takie sytuacje się zdarzają.
    Po naprawie miało wszystko grac.
    Wieczorem rozpalam w piecu a tu jest jak było.

    Do sedna byłem już taki zły ze postanowiłem zdejmować wszelkie zamontowane baterie. Fartem zacząłem od prysznica i trafione jak zakorkowałem rurki z wodą nagle wszędzie zaczęła lecieć gorąca woda wręcz parzyła.

    Problem tkwił w mieszaczu w panelu prysznicowym ciekawe czy da się to wymienić czy nowy panel.
    Zastanawiające jest też to jak mieszacz na piętrze wpływa na baterie na parterze ale najwyraźniej jakiś obieg się tworzył pewnie w rurkach z zimną wodą jest większe ciśnienie i pchało taki mój wniosek :)

    0
  • #20 28 Sie 2013 16:47
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    piotr_boncza napisał:
    A bateria z mieszaczem?

    A nie mowilem :D

    0