Budynek gospodarczy. Kiedy wymagana jest instalacja odgromowa

janek1815 22 Aug 2013 22:08 5295 8
  • #1
    janek1815
    Level 38  
    Witam.
    Temat oddaje chyba całość pytania. Czy może mnie ktoś naprowadzić na normy itd

    Wysokość budynku w szczycie 8m dach dwuspadowy. Jednym bokiem do najbliższych zabudowań (niższych) 15m. Drugi bok duża ilość drzew w odległości około 30m dwa pozostałe boki nie ma nic. Budynek ma 24m*42m.
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    discawery
    Level 11  
    O ile się nie mylę, nie ma w Polsce prawa zmuszającego do montowania instalacji odgromowej. To po prostu twój spokojny sen podczas burzy :D
  • #3
    janek1815
    Level 38  
    Taka odpowiedź to żadna odpowiedź.
  • #4
    TWK
    Electrician specialist
    Kwestie te reguluje norma PN-EN 62305-2 "Ochrona odgromowa. Część 2: zarządzanie ryzykiem". Jest ona przywołana w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 239 poz. 1597 z 2010 r) - to tak nawiązując do postu kol. discavery. Norma ma 116 stron.
  • #5
    janek1815
    Level 38  
    Czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie?

    Norma rozumiem jest angielskojęzyczna czy są również wydania w naszym ojczystym języku?

    Myślałem że wynika to z kategorii budynku wielkości itd.
  • #6
    kkas12
    Level 43  
    Norma nie jest w języku oryginału, bo gdyby była nie została by powołana w rozporządzeniu, a wszystko co w tym temacie jest do wyjaśnienia, wyjaśnił kolega TWK.

    Temat zamykam.

    Dodano po 1 [godziny] 25 [minuty]:

    Na prośbę autora odblokowuję.
  • #7
    .Jack
    Electrician specialist
    Quote:
    Czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie?

    Przecież TWK podał jednoznaczną odpowiedź.

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych” (§ 53 ust. 2), a „Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych” (§ 184 ust. 3).

    To chyba powinno wystarczyć, bez zapoznania się z normą: 62305 i to arkusz 1. Bo sama nazwa budynek gospodarczy to za mało aby jednoznacznie odpowiedzieć.

    Kolego, aby ustalić czy ochrona zewnętrzna ( LPS ) jest potrzebna czy też nie, należy najpierw dokonać analizy zagrożenia piorunowego. I to są minimalne wymagania. Nic nie stoi zresztą na przeszkodzie aby kolega tej instalacji sobie nie zamontował, niezależnie od zagrożenia piorunowego dobieranego według norm a uwzględniając miejsce zamieszkania na południu kraju czy też anomalie pogodowe jakie w trakcie zmiany klimatu będą występowały częściej niż kiedyś.
    Druga sprawa to obowiązuje kolegę wykonanie wewnętrznej ochrony odgromowej co jest zawarte w w/w Rozporządzeniu.

    Kiedyś mniejsze pół Polski obowiązywał montaż instalacji odgromowej, teraz jest to nieaktualne ( ale także jeden z aspektów zawarty w normie 62305 ) A wielkość budynku, jego wymiary są potrzebne do obliczania ilości zwodów, przewodów odprowadzających, obliczania siatki zwodów, kątów ochronnych itd. i nie decydują bezpośrednio o wymogu zastosowania ochrony odgromowej.
  • #8
    TWK
    Electrician specialist
    .Jack wrote:
    pół Polski
    Też się zasugerowałem, jak kol. .Jack, że chodzi o Polskę. Muszę odwołać swoją poradę i przeprosić za zamieszanie. Kol. janek1815 wpisał jako miasto Barrancabermeja czyli miasto w środkowej Kolumbii. Nie mam pojęcia, czy obowiązujące tam przepisy nakładają konieczność budowy instalacji odgromowej i w jakim zakresie.
  • #9
    janek1815
    Level 38  
    Nie miałem jednoznacznej odpowiedzi i dalej nie mam. Projektant części budowlanej napisał tak :
    Instalację odgromową wykonać dla budynku zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001 PN-IEC 61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2

    Projektant części elektrycznej stwierdził iż nie ma potrzeby wykonywania instalacji odgromowej zewnętrznej dla tego budynku. Wewnątrz są zainstalowane ochronniki B+C i połączone z bednarką okalającą budynek pod fundamentem.

    Czyli pozostaje zwrócić się do elektryka czy projektanta aby mieć jednoznaczną odpowiedź?