UPS orvaldi 400. W stanie pracy awaryjnej na wyjściu jest obniżone napięcie 156V

11 Mar 2005 15:08 2027 2
REKLAMA
  • #1 1306180
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 1308852
    Wlodek83
    Poziom 17  
    Z tego co slyszalem to w zasilaczach UPS bez obciazenia moze byc nizsze napiecie wyjsciowe, a dopiero pod obciazeniem napiecie wynosi 230V.
    Podlacz cos do wyjscia i wtedy mierz napiecie. Jezeli napiecie to wynosi tyle pod obciazeniem to juz ci nie pomoge.
    Pozdro.
  • #3 11794602
    piusik
    Poziom 13  
    Czy twój miernik mierzy napięcie TureRMS?
    Napięcie na wyjściu UPS ma kształt prostokąta zwykly miernik mierzący napięcie "uśrednione" będzie pokazywał ok 177V lub mniej.
    Jak nie masz miernika z TureRMS to najlepiej podłącz żarówkę 100W (99W :-) ) i zobacz czy podczas przejście z pracy sieciowej na prace bateryjną będzie znaczne zmniejszenie jasności to by dopiero świadczyło o zbyt niskim napięciu. Wtedy trzeba szukać dalej...