    Witam,

    to mój pierwszy post na tym forum zatem witam wszystkich i poniżej prezentuję mój problem

    zakupiłem dom w którym jest zamontowany piec gazowy jednofunkcyjny Vitodens 100 35 kw, sądzę że jest on o dużo przewymiarowany z tego względu że powierzchnia użytkowa nie przekracza 150m2 + 50m2 podłogówki.

    Proszę o opinie czy będzie on spalał dużo więcej gazu niż piec który byłby idealnie dopasowany do w/w powierzchni oraz ewentualnie jaką aparaturę sterującą można do niego zamontować żeby zarówno ograniczyć zużycie gazu jak i ułatwić sobie życie (piec prócz dwóch pokręteł na nim nie posiada żadnej dodatkowej aparatury sterującej np sterownika)

    Z góry dziękuję za pomoc :)
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Trzeba dostosować (w tym przypadku ograniczyć) moc kotła do danego budynku (ograniczenie mocy maks. wykonuje serwisant). Polecam też montaż czujnika temp. zewnętrznej który na bierząco będzie korygował temp. w kotle do warunków panujących na zewnątrz (temp. zewnętrznej). Można też zabudować termostat temp. wewnętrznej.
  • #3
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    wawrzeczko_t wrote:
    Można też zabudować termostat temp. wewnętrznej.

    Myslę, że nawet było by to wskazane. Co do kotła, to faktycznie ciut za duży... Spokojnie 350m by ogarnął...