Termgas + RT-1 - stary sterownik RT-1 Termet + Termr Termgas GCO-DP-21-23

minciu 01 Wrz 2013 20:41 2985 3
  • #1 01 Wrz 2013 20:41
    minciu
    Poziom 9  

    Witam, czy stary sterownik RT-1 zasilany standardowo przez 3 żyłowy kabel można podłączyć do kotła Termet Termgas który według instrukcji do prawidłowej pracy wymaga sterownika "z własnym zasileniem i stykiem sterującym wolnym od potencjału".

    Sterownik temperatury nie posiada własnego zasilania. I teraz pytanie, czy jeśli usunę mostek ze sterownika i podepnę osobne zasilanie 230V z sieci pod piny 1 i 2. Natomiast sterowanie z kotła RT podepnę odpowiednio pod 3 i 4 to wszystko będzie miało szansę zadziałać czy istnieje ryzyko uszkodzenia sterownika kotła?

    Nowy sterownik tygodniowy temperatury np Salus czy innej firmy kosztuje do 100zl Na pewno jest taniej od ewentualnej naprawy kotła:) Poradźcie koledzy co zrobić? Termgas + RT-1 - stary sterownik RT-1 Termet + Termr Termgas GCO-DP-21-23

    1 3
  • #2 01 Wrz 2013 22:08
    W0jtek92
    Poziom 35  

    Witam. Zakup nowy programator bo nie warto ryzykować i kombinować. Jeszcze przez przypadek spalisz płytę główną i wgl.

    0
  • #3 03 Wrz 2013 19:14
    minciu
    Poziom 9  

    Czy sterownik Salus 091FL obsłuży bez problemu mój kocił Termet Termgas?

    0
  • #4 03 Wrz 2013 21:27
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    Pewnie, że tak :)