Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Ogrzewanie podłogowe nie grzeje

s250 03 Sep 2013 08:39 61239 19
  • #1
    s250
    Level 9  
    Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, a mianowicie nie chce grzać.
    Ogrzewanie mam w 3 pomieszczeniach tj kuchnia-salon (4 pętle ok. 30m2), łazienka (jedna pętla ok. 9m2), korytarz (jedna pętla ok. 7m2)
    Mam dodatkowo w łazience jeden grzejnik drabinkowy i jeden grzejnik w pokoju gdzie nie ma ogrzewania podłogowego.
    Ogrzewanie zakładał mi hydraulik który niby zna się na swojej robocie. Odpowietrzał mi dwa razy cały układ.
    Temperaturę na podłogówkę reguluję za pomocą głowicy termostatycznej Hertza z kapilarą.
    Jak uruchomiłem podłogówkę i ustawiłem temp. na 25st. to podłoga nie grzała, grzejniki były gorące. Po zakręceniu grzejników to nic się nie zmieniło tj podłoga nadal zimna.
    Ustawiłem na głowicy temperaturę max czyli ponad 50st i podłogówka ruszyła temperatura wzrosła w salonie wskazało ok. 25st w łazience prawie 28st. przestawiłem termostat na 30st i temperatura na podłogówce spadła do 21 st.
    Kolektor wejściowy przy temp.30st mam ciepły ale rurki czym dalej od kolektora to są chłodniejsze, kolektor powrotny jest całkowicie zimny. Zauważyłem ze gdy głowica była ustawiona na maxa powrót był ciepły.
    Co może być przyczyną nie działającej podłogówki przy niskiej temperaturze. Wydaje mi się ze podłogówka właśnie powinna grzać przy tem. ok. 30-35st.
    Zdjęcia mojej kotłowni może coś pomogą.
    Pozdrawiam i dziękuję za rady.

    Ogrzewanie podłogowe nie grzeje Ogrzewanie podłogowe nie grzeje Ogrzewanie podłogowe nie grzeje Ogrzewanie podłogowe nie grzeje
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Potrzebujesz pompkę do podłogówki na rozdzielaczu za zaworem regulacyjnym.
    Nie wiem co to za moda montować rozdzielacz do podłogówki niżej niż są położone pętle. W jaki sposób ma się to odpowietrzać?

    Takie coś musisz sobie posklejać: Ogrzewanie podłogowe nie grzeje

    Zobacz sobie również ten temat: Link
  • #3
    saskia
    Level 39  
    Ta podlogowka nie grzeje bo zawor z kapilara nie puszcza wody, ktora ma wiecej niz ustawione 30 stopni C. Musial bys pierw zasilac go woda o zbizonej temperaturze, czyli poprzez mieszacz.
    Musisz zmontowac taki uklad jak kol. piracik pokazuje na zdjeciu, innaczej nie bedzie dzialac.
    Taki zawor z kapiara to zaklada sie aby: abo reguowac temperature pomieszczenia, albo samej posadzki. Kapilara wtedy jest na scianie, abo w posadzce miedzy rurami petli.
    Tak jak masz, to gdy zawor pusci troszke wody o temp. wyzszej od ustawionej do rozdzielacza to kapiara zamknie zawor do czasu az ta niewielka ilosc wody w rozdzielaczu ostygnie do ustawionej temperatury. Wtedy znow cyknie troszke wody i zamknie sie zawor.
    To takie "pulsacjne zasilanie" po 200gram wody na minute. :-)
    Zanim ta pierwsza dawka wody dojdzie do konca petli to minie prawdopodobnie ze 3 dni.
  • #4
    s250
    Level 9  
    dziekuję za szybkie odpowiedzi

    saskia rozumiem to co napisałeś,a jak bym "czujnik" kapilary umieścił na powrocie wówczas głowica była by otwarta aż do powrotu wody o żądanej temperaturze.
    jak nie można przestawić czujnik kapilary to muszę zamontować pompę z bajpasem
  • #5
    saskia
    Level 39  
    Nie chodzi o sama pompe, ale o zestaw pompowo mieszajacy. Mieszacz miesza goraca wode zasilania z chlodna z powrotu podogowki ktora pompa podaje na rozdzieacz.
    Ten zawor z kapilara jest tam niepotrzebny. Mozesz go uzyc do grzejnika-kaloryfera.
    Jesi przestawisz kapiare na powrot, to na zasilaniu bedziesz mial wysoka temperature, tzn. taka jaka daje kociol, a to moze uszkodzic rury podogowki.
    Mieszacz dziala jak bateria termostatyczna do kabiny natryskowej, ustawisz na niej temperature i z sitka natrysku leci odpowiednio ciepa woda, abys sie nie poparzyl.
    Podogowka potrzebuje tez takiej stalej temp. i zabezpieczenia przed "poparzeniem"-deformacja rurek i parzeniem w stopy.
  • #6
    s250
    Level 9  
    To ten hydraulik który mi wykonywał podłogówkę zrobił niedoróbkę :(
    a pytałem się go czy ten zestaw będzie działał dobrze zaklinał się, że będzie wszystko działo, że kapilara dobrze będzie sterować temperaturą tj zaworem. Cóż pozostaje zamontować zestaw pompowo mieszający. W takim razie zawór trójdrożny również muszę zamontować czy wystarczy taki układ jaki przedstawił na zdjęciu piracik?
  • #7
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Wystarczy zamontować pompę i bypass. Reszta jest ok. Zawór jest dobry.
    Tylko po zamontowaniu pompy pętle będą działać w drugą stronę i albo trzeba będzie przełożyć kapilare na dolną belkę albo zamienić zasilanie i powrot z kotła.
  • #8
    s250
    Level 9  
    Piracik jak dobrze zrozumiałem to jak zamontuję bypass i pompę, muszę zawór termostatyczny z kapilarą założyć na powrocie (lub zmienić przyłączenie wody do belki rozdzielacza)?? jak tak to jak to będzie działać??
    Ja uważałem że kapilara steruje zaworem tj otwiera zawór gdy woda jest chłodniejsza i przymyka gdy woda osiągnie temperaturę żądaną.

    mam rozumieć że sterujemy temperaturą powrotu wody z podłogówki?? jak jest za wysoka to krąży w pętlach aż się nie "wychłodzi" po osiągnięciu temperatury niższej niż zadana na termostacie to termostat się otwiera i wówczas wypływa woda chłodna i wpływa wlotem woda gorąca z pieca. Jak tak to ma działać to czy jest możliwość sterowania wodą gorącą, czy mam sterować temperaturę tylko zaworem 4drożnym??

    Mam nadzieję że dość zrozumiale to napisałem.
  • #9
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zapoznałeś się z tematem do którego Cię odesłałem?
    Pompka przetłacza wodę przez pętle, jeżeli kapilara stwierdzi, że temperatura wody wpływającej na pętle jest zbyt chłodna to lekko otworzy zawór i trochę ciepłej wody z kotła puści na podłogówkę, jeżeli temperatura osiągnie już zadaną wartość to znowu przymknie zawór odcinając wodę z kotła, a pompka nadal przetłaczać będzie wyłącznie poprzez pętle. To tak w skrócie i najprościej.
    Jeżeli zamontujesz pompkę to belka zasilająca pętle będzie belką do której będzie podłączony powrót do kotła. Znowu odsyłam do obrazków załączonych w temacie z podanego wyżej LINKa.
    Więc jeżeli zamontujesz pompkę to masz dwa wyjścia:
    1. Zamienić zasilanie z kotła z powrotem, pozostawiając zawór na zasilaniu. Czyli zasilanie na dolnej belce, powrót na górnej, kapilara na górnej pompka tłoczy z dolnej belki na górną.
    2. Jeżeli pętle mogą pracować w drugą stronę niż obecnie to montujesz pompkę, belka górna jest belką powrotu, dolna zasilania, kapilarę przenosisz na dolną belkę, zawór pozostaje na zasilaniu z kotła, pompka tłoczy z górnej belki na dolną.
  • #10
    s250
    Level 9  
    Przeczytałem podesłany link i zdam się na Twoją propozycję, mam nadzieję ze to rozwiąże problem.

    Na jednym z postów z linka (26.08.2013 godz.00.01) napisałeś: "Zapomniałem dodać, że na zdjęciu załączonym prze zemnie kapilara głowicy jest umocowana nieprawidłowo. Powinna być na belce górnej. " Kapilara ma być na powrocie czy na wlocie??
    Dla wyjaśnienia bo nie jestem znawcą kapilara jest to mosiężny/miedziany "czujnik" przyczepiany za pomocą pasków.

    Nie chce zmieniać zasilania z kotła ponieważ musiał bym zmienić również zasilanie na grzejnikach. Wiec przerobię tylko zasilanie kolektora tj dół będzie zasilaniem a górna belka powrotem.
  • #11
    saskia
    Level 39  
    Kapilara powinna kontrolowac temp, zasilania, ale na ktorej rurze jest zawor to nie istotne.
    Nie przerabiaj nic do czasu zakupu reszty elementow, bo nie masz pewnosci jaka konstrukcje kupisz.
  • #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Na początek zamontuj pompę tak aby pompowała z górnej belki na dolną i na dolnej belce umieść kapilarę głowicy. Tak, jest to miedziany czujnik umocowany na opaskach.
  • #13
    s250
    Level 9  
    Piracik z tych ważniejszych elementów muszę teraz kupić pompę (Pompa obiegowa OHI 25-60 powinna być wystarczająca??, ) po 2 trójniki na belkę górną i dolną do podłączenia pompy i bypass'u oraz zawór zawór zwrotny przed pompą.
  • #14
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zawór zwrotny raczej nie potrzebny.
    Bypass musi mieć możliwość przykręcenia przepływu na nim.
    Ciężko będzie się chyba zmieścić w tej szafce bez ruszenia rur od kotła.
    Bypass możesz zamontować po lewej stronie jako pierwszy. Zyskasz troszeczkę miejsca na pompkę.
  • #15
    s250
    Level 9  
    A można bypass zamontować po drugiej stronie? to nie przeszkadza że będzie za rozdzielaczem?
    Ja usunę tą szafkę (szkoda było na nią pieniędzy),
    Myślę aby cały rozdzielacz przesunąć lekko w lewo i umieścić pompę a tak jak piszesz z lewej strony jako pierwszy umieścić bypass.
    Bypass mogę przykręcić za pomocą kolanek.
  • #16
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Możesz wykorzystać nawet króćce do spuszczania wody.
  • #17
    s250
    Level 9  
    Piracik zrobiłem tak jak mówiłeś, podłogówka już działa. Wielkie dzięki za pomoc :)
  • Helpful post
    #18
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Szkoda, że już czasu na kliknięcie pomógł nie znalazłeś.

    Pozdrawiam :(
  • #19
    Zmudzin2
    Level 1  
    Ale Ja Tobie dziekuje za podpowiedzi jakich udzieliles bo sporo sie dowiedzialem. Jestem w fazie rozplanowywania calej kotlowni :) a dzieki takim jak Ty jest łatwiej... Pozdrawiam
  • #20
    wsjoanna222
    Level 11  
    Witam
    1 Pętla nie morze przekroczyć max 120 MB
    2 Kto ci zamontował ten rozdzielacz do grzejników
    3 Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego musi posiadać rotametry (Przepływomierz)
    4 Do rozdzielacza potrzebujesz pompę zawór 3d termostatyczny

    Twoja instalacja na moje fachowe oko niema możliwości regulacji przepływu wody po poprzez poszczególne pętle
    Rozdzielacz należy przenieść na parter najlepiej to rozkuć i wkuć szafkę w ścianę
    przy pierwszym zagotowaniu wody instalacja ponownie się zapowietrzy przy uzupełnianiu itp. jeśli rozdzielacz tak zostanie
    czy masz jakieś zdjęcia rur rozłożonych w pomieszczeniach bo z milom chęcią bym zobaczył jak to wygląda i jeszcze tego fachowca bo śmiac mi się chce jak można tak spr.... insalacje
    najlepsze to RTL na cały rozdzielacz.
    Jeszcze jedno pytanko czy ten partacz montował ci ten piec jeśli tak to pokaż zdjęcia z tyłu pieca bo może się okazać że masz bombę zegarową

    Do wszystkich użytkowników biorących dotychczas udział w dyskusji
    czy macie jakieś pojęcie o instalacjach ?