Jaki sterownik i stycznik do nagrzewnicy 3,3kW jednofazowej?

b2s20 03 Wrz 2013 18:49 3135 11
REKLAMA
  • #1 12698865
    b2s20
    Poziom 9  
    Na wstępie witam Wszystkich ponieważ to mój pierwszy post na forum elektrody.
    Zamontowałem centralkę wentylacyjną która nie posiada w swoim "standardowym sterowniku" możliwości sterowania nagrzewnicą wstępną (3,3kW jednofazowa) chroniącą wymiennik przed zbyt niską temperaturą na wejściu... Jeżeli ktoś ma chwilkę czasu prosiłbym o jakąś poradę jaki sterownik zakupić, jaki do tego stycznik, oraz prosty schemacik podłączenia (interesują mnie raczej tańsze rozwiązania, ponieważ budżet mam przekroczony)...
    Nagrzewnica powinna zostawać załączona gdy w kanale przed centralą "poczuje" 0 stopni celciusza, natomiast wyłącza się gdy "czuje" 10 stopni :)

    Wszystkim zainteresowanym i zaangażowanym dziękuję za pomoc, postaram się wymieniać doświadczenia (choć laik ze mnie) :)

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 12698875
    Błażej
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Termostat z odpowiednim elementem wykonawczym. W zasadzie możesz dowolnie konfigurować z dostępnych produktów. Więc masz do wyboru od prostych rozwiązań, po kompleksowe.
  • #3 12698897
    b2s20
    Poziom 9  
    b2s20 napisał:
    (choć laik ze mnie) :)

    Pozdrawiam


    Dziękuję za odpowiedź choć chodziło mi bardziej, żeby ktoś podpowiedział model jakiegoś taniego regulatora z wyświetlaczem lcd (żeby było go łatwo zaprogramować), oraz dobranie stycznika do nagrzewnicy i jakiś malusieńki schemacik abym mógł to podłączyć sam przy minimalnej wiedzy :D Da się tak ? Pozdrawiam
  • #4 12698899
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Trochę niejasno to opisałeś-skoro sterownik ma możliwość sterowania nagrzewnicą 3.3KW to znaczy że ma tam już przekaźnik na taką moc i skoro masz podane zakresy działania tej nagrzewnicy to wychodzi że oprócz nagrzewnicy o mocy do 3.3KW nie potrzebujesz już nic-no może jeszcze przewody...
  • REKLAMA
  • #5 12698913
    b2s20
    Poziom 9  
    b2s20 napisał:
    która nie posiada w swoim "standardowym sterowniku" możliwości sterowania nagrzewnicą wstępną (3,3kW jednofazowa) chroniącą wymiennik przed zbyt niską temperaturą na wejściu...


    OJĆ.... proszę czytać
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 12699017
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Przepraszam-całkiem na opak to odczytałem. Już podaje-np taki kupisz za 32pln http://www.tme.eu/pl/details/bt-kap90_a/termostaty/apar/st9/# Musisz tylko to zamocować w jakiejś obudowie, ale chcesz tanio więc trochę pracy będzie trzeba zainwestować...
    A najlepszy jeśli chodzi o zakres byłby ten:
    http://www.tme.eu/pl/details/bt-kap40_a/termostaty/apar/st4/#
  • REKLAMA
  • #7 12699071
    b2s20
    Poziom 9  
    kurde jakie to było proste :D do tego jakiś stycznik?
    a jak tu sie ustawia temp przy jakiej sie włacza a przy jakiej wyłącza ? :D
    A chłopaki ma ktoś jakiś patent z wyświetlaczem LCD lub czymś innym co cieszy oko bardziej niż pokrętełko :D ? Jeśli nie to jade z pokrętełkiem :D
  • #8 12699102
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Nie trzeba stycznika. Ustawiasz temp 5-8 stopni i w okolicach takiej załączy przekaźnik.
  • #9 12699158
    b2s20
    Poziom 9  
    a kiedy sie wyłączy?
  • #10 12699213
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Gdy osiągnie setpoint plus minus błąd i histereza. Musisz nastawę dobrać eksperymentalnie bo histereza tam to 4-5 stopni a dokładność kolejne 3-4.
  • #11 12699405
    Olton
    Poziom 13  
    Do podanej mocy potrzebny stycznik, największy dwubiegunowy - prąd 20 A, i jeszcze można złączyć równolegle jego zestyki. Proponowane termostaty mieszkowe mają histerezę ok. 5*K. Najlepszy byłby termostat przeciwzamrożeniowy. Konieczny jest, oprócz zabezpieczeń obwodu nagrzewnicy wstępnej, termik bezpieczeństwa STB, który rozłączy fazę zasilającą grzałkę - w przypadku zacięcia się termostatu lub stycznika. Jeżeli nagrzewnica jest wodna, to potrzebne są klapy odcinające powietrze z zewnątrz, sterowane siłownikiem sprężynowym. Jeżeli centrala posiada wentylator, to grzałka powinna mieć zezwolenie na załączenie kiedy ten wentylator pracuje, lub grzałka może czuwać w zimę przy nagrzewnicy wodnej, ale należałoby zainstalować sygnalizację jej pracy.
  • #12 12700540
    b2s20
    Poziom 9  
    Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi :)