Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
HELUPOWER
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Schemat jednokreskowy układu zasilania reklamy przystankowej

04 Wrz 2013 11:48 5709 28
  • Poziom 9  
    Witam,

    potrzebuję schemat jednokreskowy układu zasilania wiaty przystankowej z istniejącego słupa oświetleniowego.

    Czy ktoś jest w stanie pomóc?

    Dzięki
  • HELUPOWER
  • HELUPOWER
  • Poziom 9  
    Muszę narysować sam ten schemat. Jeśli chodzi o słup oświetleniowy i wyjście kablem z niego to nie wiem jak mam narysować schemat wiaty reklamowej.
  • Specjalista elektryk
    Rysujesz wiatę jako odbiornik będący w określonej klasie, zawierający określone elementy.
    Całość odbiornika obramowana linią przerywaną.
  • Moderator - Elektryka
    zywiol85 napisał:
    Muszę narysować sam ten schemat.

    To narysuj (naszkicuj) go w wersji wielokreskowej a my pomożemy Ci zredukować do jednokreskowego.
  • Poziom 9  
    Schemat jednokreskowy układu zasilania reklamy przystankowej

    Odpuściłem schemat wiaty przystankowej, w wersji bardzo uproszczonej rysunek powyżej. Jeśli moglibyście pomóc to będę wdzięczny.
  • Specjalista elektryk
    zywiol85 napisał:
    Jeśli moglibyście pomóc to będę wdzięczny.
    Czy w latarni i w wiacie przystankowej na pewno zastosowany jest rozłącznik bezpiecznikowy? Po co kabel 4-żyłowy do zasilania odbiornika jednofazowego? W jakim układzie pracuje sieć zasilająca i instalacja?
  • Poziom 9  
    W latarni jest wkładka bezpiecznikowa 6A, więc taką samą myślę, że trzeba zastosować do reklamy wiaty przystankowej. Z wytycznych dostałem, że kabel ma być 4 żyłowy.
  • Specjalista elektryk
    zywiol85 napisał:

    W latarni jest wkładka bezpiecznikowa 6A, więc taką samą myślę, że trzeba zastosować do reklamy wiaty przystankowej.
    To trzeba policzyć, a nie myśleć na ten temat. Poza tym pytałem, czy w latarni jest rozłącznik bezpiecznikowy (został narysowany na schemacie), a nie o to, jaka wkładka jest zastosowana.
  • Moderator Elektrotechnika
    Ale dlaczego 35mm2 ? To przecież jakieś 135A .
  • Moderator Elektrotechnika
    To ma sens, nie tworząc nowego zabezpieczenia dla kabla dodanego.
  • Poziom 9  
    Dziękuje za podpowiedzi. Z tego co wywnioskowałem to przy wiacie przystankowej należy zastosować zabezpieczenie adekwatne do przekroju kabla. Czy rysunek jest w miarę prawidłowy?
  • Pomocny post
    Poziom 42  
    Nie.
    Ty przy wiacie masz zastosować zabezpieczenie adekwatne do obwodów zasilających odbiorniki zamontowane w wiacie.
    Więc być może te 6A wystarczy.
    Natomiast w słupie żadnych zabezpieczeń nie stosujesz, gdyż Twoja w.l.z. będzie przedłużeniem linii kablowej zasilających oświetlenie drogowe a jej zabezpieczenie znajduje się gdzieś w szafce oświetlenia ulicznego lub w jakiejś innej rozdzielni.
  • Poziom 9  
    A czy nie w każdym słupie oświetleniowym znajduje się zabezpieczenie? Czy chodzi po prostu o to, że omijam zabezpieczenie umieszczone w słupie przedłużając linię kablową bezpośrednio do projektowanej wiaty?
    Z góry dzięki za pomoc
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Kolego zywiol85 - dostałeś odpowiedzi powyżej.
    W słupie masz zainstalowane zabezpieczenie dla odbiornika słupa (lampa), to wszystko. Linia kablowa (do słupów) jest zabezpieczona na zasilaniu, na poczatku tej linii. W/w linia może (ale nie musi) być wykonana w pierścieniu.
  • Pomocny post
    Poziom 42  
    Cytat:
    ...omijam zabezpieczenie umieszczone w słupie przedłużając linię kablową bezpośrednio do projektowanej wiaty?
    Dokładnie tak, chociaż w zasadzie nie omijasz lecz wpinasz się przed tym zabezpieczeniem.
    To zabezpieczenie w słupie dotyczy tylko oprawy na tym słupie zamontowanej.
    Jeśli są dwie oprawy to są dwa zabezpieczenia.

    Zresztą na rysunku jaki zamieściłeś kwestia zabezpieczenia oprawy jest doskonale widoczna.

    Link Link
  • Specjalista elektryk
    A tak wyglada w słupie :

    Schemat jednokreskowy układu zasilania reklamy przystankowej
  • Poziom 9  
    Czyli mój schemat jednokreskowy jest do przyjęcia?
  • Specjalista elektryk
    zywiol85 napisał:
    Czyli mój schemat jednokreskowy jest do przyjęcia?
    Jeszcze raz pytam: czy na zdjęciach kol. kkas12 i elpapiotr jest rozłącznik bezpiecznikowy, który występuje na przedstawionym rysunku? Jaki jest układ sieci i system ochrony pporaż?

    Według mnie schemat wymaga jeszcze poprawek.

    Krzysztof Reszka napisał:
    Ale dlaczego 35mm2 ? To przecież jakieś 135A .
    Z mojego doświadczenia wynika, że przy projektowaniu oświetlenia zwykle większe problemy są ze spadkiem napięcia i SWZ niż z obciążalnością przewodów.
  • Poziom 15  
    O ile wzrok mnie nie myli to : 1) na zdjęciu nie widzę "rozłącznika" ale zabezpieczenie z listwą zaciskowa . 2) nie widzę również takich przekroi kabla (na zdjęciu jest max 3x4 mm2
  • Moderator - Elektryka
    greg095 napisał:
    O ile wzrok mnie nie myli to (...)nie widzę również takich przekroi kabla (na zdjęciu jest max 3x4 mm2

    Schemat jednokreskowy układu zasilania reklamy przystankowej
  • Specjalista elektryk
    Łukasz-O napisał:
    Chodzi o ten biały przewód :wink:
    I jeszcze o to, że jest on 2x1,5, a instalacja wygląda na nową, a odbiornik nie jest w II klasie.
  • Specjalista elektryk
    Witam.

    Innego pod ręką nie miałem.
    Zdjęcie pochodzi z targów Energetab 2010 w Bielsku Białej :D
  • Poziom 9  
    A jeszcze pytanie:

    gdybym mógł zmienić swój rysunek to najlepiej jakim kablem zasilić oświetlenie wiaty przystankowej?

    Czy może lepiej było by zasilić kablem YKY 5x6 lub YAKY 5x16?
    Proszę o opinie
  • Poziom 15  
    Koledzy wyżej już pisali o przekroju kabla.
    Wiesz jakie będą zamontowane urządzenia w wiacie? Wiesz jakiej będą mocy? Jeśli tak to z tego policzysz sobie obciążenie i do tego dobierzesz kabel.
    Jeśli chodzi o moje zdanie to 4x4mm2 byłby światem na taką reklamę ale jak mówiłem wcześniej wszystko zależy od obciążenia :)
  • Poziom 42  
    A moim zdaniem należy zastanowić się przed zamieszczeniem kolejnego postu aby chęć pomocy nie zamieniała się we wprowadzanie w błąd, czyli w bzdurę.
    Po pierwsze zmiana przekroju kabla może wymagać montażu dodatkowego zabezpieczenia, a na taką ekstrawagancję miejsca w słupie nie ma.
    Ponadto obowiązuje nas a więc i kolegę wymóg minimalnego przekroju PEN.
    Wymóg, który kolega lekceważy.