  • #421 08 Paź 2014 19:57
    ufo67
    Poziom 10  

    Koczi23 napisał:

    Jakie nr kodów mi sie przydadza do odczytów?. Bo jest ich tam bardzo duzo.Chodzi mi o te najgłówniejsze.Zuzycie rejestr głowny i oddana do ZE .Dziekuje.POZDRAWIAM.


    1.8.0 energia pobrana
    2,8,0 energia sprzedana(raczej oddana :D )
    5,8,0 , 6,8,0 , 7,8,0 , 8,8,0 rejestry energii biernej
    do tego kilka rejestrów z napięciami i prądami.
    instrukcję licznika znajdziesz bez problemu w necie

  • #422 08 Paź 2014 20:21
    Koczi23
    Poziom 12  

    pv1 napisał:
    Witam,
    Mam ten sam licznik najważniejsze dla ciebie to 1.8.0(pobór) i 2.8.0(oddawanie).
    W załączniku wszystkie odczyty.


    Dzięki WIELKIE

    Dodano po 38 [sekundy]:

    ufo67 napisał:
    Koczi23 napisał:

    Jakie nr kodów mi sie przydadza do odczytów?. Bo jest ich tam bardzo duzo.Chodzi mi o te najgłówniejsze.Zuzycie rejestr głowny i oddana do ZE .Dziekuje.POZDRAWIAM.


    1.8.0 energia pobrana
    2,8,0 energia sprzedana(raczej oddana :D )
    5,8,0 , 6,8,0 , 7,8,0 , 8,8,0 rejestry energii biernej
    do tego kilka rejestrów z napięciami i prądami.
    instrukcję licznika znajdziesz bez problemu w necie


    Dzięki Wielkie

  • #423 10 Paź 2014 22:10
    Koczi23
    Poziom 12  

    ufo67 napisał:
    Koczi23 napisał:

    Jakie nr kodów mi sie przydadza do odczytów?. Bo jest ich tam bardzo duzo.Chodzi mi o te najgłówniejsze.Zuzycie rejestr głowny i oddana do ZE .Dziekuje.POZDRAWIAM.


    1.8.0 energia pobrana
    2,8,0 energia sprzedana(raczej oddana :D )
    5,8,0 , 6,8,0 , 7,8,0 , 8,8,0 rejestry energii biernej
    do tego kilka rejestrów z napięciami i prądami.
    instrukcję licznika znajdziesz bez problemu w necie


    Licznik zamontowany 8.10.2014r ok 11:00 podłączony i została uruchomiona instalacja 2,3kW.

    Stan licznika na dzień 10.10.2014r godz. 20:10

    Kod 1.8.0 energia pobrana - 16,4kW
    2.8.0 energia oddana - 11,6kW
    Na inverterze totalna produkcja ok 23 kW dzis 9,6kW

    Praktycznie w domu od 5tej do 15tej nikogo nie ma w domu więc pobór chaty taki stały mysle około 200-300W.Cały dzień wczoraj i dzis słońce to raczej prad powinien iśc z paneli i zasilic te urzadzenia działajace.Czy waszym zdaniem te 16,4kW to nie zaduzo pobranej z sieci?.Czy Jest róznica w pobranych kW przy tym liczniku LandisGyr+ 550 ZMG310CR4.440b 43 S2 PO6 na jakiej fazie stoi inverter ?.Bo moze został podpiety pod inna fazę a te urzadzenia są na innej fazie.

  • #424 10 Paź 2014 22:31
    ufo67
    Poziom 10  

    Koczi23 - wygląda na to, że wszystko jest ok. pobrałeś ok 16 kw/h sprzedałeś ok 11 kw/h, tylko odczyt produkcji powinien być z podlicznika (czyli produkcja brutto,inwerter może oszukiwać). różnica pomiędzy prod. brutto a energią sprzedzną to jest Twoja oszczędność

  • #425 10 Paź 2014 22:39
    kriss032
    Poziom 20  

    koczi nie ma różnicy na jakiej fazie został podpięty inwenter licznik mocy pobranej liczy energię pobraną pomniejszoną o oddaną, liczydło energii pobranej wyświetla się na początku zaraz za zegarkami i innymi bzdetami

  • #426 11 Paź 2014 08:30
    Koczi23
    Poziom 12  

    Ufo67 , kriss032 w takim razie jestem spokojniejszy :-D.Pzdr

  • #427 11 Paź 2014 20:10
    sebecxs
    Poziom 9  

    Witam Panowie.
    Czytam was od jakiegoś już czasu .. jeśli znajdę na to chwilę...
    jestem posiadaczem w sumie 730 W paneli...
    230w ładuje aku 230 Ah z czego oświetlam prawie całą chałupinkę...
    a 500W leci przez inverter 10.8v -28v - 600w do sieci ...
    W zasadzie wszystko mi działa świetnie .... na liczniku kręconym z 3 fazami z zapadką, ale ostatnio doszły mnie słuchy, że liczniki chcą zmieniać ... ile w tym prawdy to nie wiem ...
    no i zastanawiam się, czy w razie czego uda mi się podłączyć mój chiński inverter do sieci - legalnie...
    w specyfikacji są jakieś zgodności EN50081.part1 EN50082.part1
    EN61000-3-2 EN60950-1
    DIN VDE 1026
    oraz CE

    podłączony jestem do PGE
    pozdrawiam wszystkich
    użytkowników

  • #428 11 Paź 2014 20:35
    kriss032
    Poziom 20  

    sebecxs napisał:
    Witam Panowie.
    ale ostatnio doszły mnie słuchy, że liczniki chcą zmieniać ... ile w tym prawdy to nie wiem ...
    no i zastanawiam się, czy w razie czego uda mi się podłączyć mój chiński inverter do sieci - legalnie...
    w specyfikacji są jakieś zgodności EN50081.part1 EN50082.part1
    EN61000-3-2 EN60950-1
    DIN VDE 1026
    oraz CE


    użytkowników


    Tak to prawda liczniki mają wymieniać na elektroniczne no to poległeś taki licznik liczy energię twoją oddaną jako pobraną i zapłacisz za twoją produkcję ratuje cię tylko licznik dwukierunkowy

    Jakie wyjście ? zalegalizuj instalacje zrób zgłoszenie do ZE dostaniesz za darmo licznik dwukierunkowy. Ja kiedyś też miałem chińczyka bez papierów podałem papiery od inwentera niemeckiego Steca nikt tego nie sprawdzał i przeszło No teraz mam legalny Powerstock 6000 z świadectwem zgodności.Swiadectwa zgodności oraz zgłoszenie instalacji PV do ZE można zciągnąć ze strony http://www.pvmonitor.pl
    Sprawdż czy zgodności które podałeś są wg. wymogów ZE prawidłowe może wystarczą Każdy dostawca rządzi się inaczej ja mam RWE
    AAAAAA ważne gdybyś chciał rozbudowywać instalację podaj większą moc ja tego nie zrobiłem. (Miałem na początku zgłoszone 600 wat) w związku z rozbudową i zwiększeniem mocy musiałem cała papierologię przerabiać drugi raz to identyczna procedura jak pierwsze zgłoszenie

  • #429 12 Paź 2014 15:50
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    Jeśli chcę dwa osobne inwertery, ale dopiero w przyszłym roku, to można od razu zgłosić?

  • #430 12 Paź 2014 16:44
    kriss032
    Poziom 20  

    Jan_Werbinski napisał:
    Jeśli chcę dwa osobne inwertery, ale dopiero w przyszłym roku, to można od razu zgłosić?


    Można zgłosić a nawet jest to wskazane, i tak odbiór instalacji przy opieszałości naszych urzędników nastąpi pewnie w przyszłym roku, dom też mimo otrzymania zezwolenia na budowę buduje się kilka lat, W twoim wypadku masz rok na wybudowanie instalacji i odbiór od daty zgłoszenia

  • #431 12 Paź 2014 21:26
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    Które przepisy nakazują zgłaszanie? W regulaminie dostaw energii nic nie znalazłem. Ustawa wprowadza obowiązek zgłaszania?

  • #433 12 Paź 2014 22:15
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Jan_Werbinski napisał:
    Które przepisy nakazują zgłaszanie? W regulaminie dostaw energii nic nie znalazłem. Ustawa wprowadza obowiązek zgłaszania?

    Reguluje to ustawa Prawo energetyczne z dnia 10-04-1997 z późniejszymi zmianami.
    Określa kto i jak może zostać podłączony i jakie wymogi musi spełniać.
    Ostatnia mowelizacja z dnia 26-07-2013 (dz. U. za 2013 poz. 984) wprowadza prosumenta i określa co i jak.
    Do pobrania TU

  • #434 12 Paź 2014 22:22
    kriss032
    Poziom 20  

    Putas wrzuć na stronę pvmonitor druki z linku zgłoszenie do RWE podałem go troszkę wyżej czasami ten link nie działa lepiej wrzucić druki

  • #435 12 Paź 2014 22:25
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Tak chcę uczynić, ale jutro.

  • #436 13 Paź 2014 00:36
    sebecxs
    Poziom 9  

    Witam.
    To przyjdzie mnie się wziąć za zgłoszenie.

    Tylko jeszcze przydałoby mi się ze dwie sztuki 100w dokupić.
    mam:

    vmp 17,9v
    voc 21,7v
    imp 5,56A

    Jak ktoś ma w normalnych pieniądzach
    to ja chętnie na priv poproszę

  • #438 14 Paź 2014 15:59
    pablik123
    Poziom 2  

    Witam

    Jest może ktoś w posiadaniu deklaracji zgodności dla inwertera kostal piko 4,2 w j.polskim?

    Dziękuję z góry za pomoc ;)

  • #439 23 Paź 2014 22:42
    bjoan
    Poziom 7  

    Witam,

    czy ktoś z szanownych forumowiczów zgłaszał już mikroinstalację do Energa Operator S.A. na pomorzu ?

    tu link do wniosku :
    Link

    martwią mnie te wymagania dotyczące uprawnień / certyfikatów instalatora oraz wymagane załączniki a konkretnie ten:
    Deklarację zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności
    elektromagnetycznej

    co to jest ?

  • #440 24 Paź 2014 06:07
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    Na chłopski rozum, to zapoznaj się z tą dyrektywą czy ją spełniasz i zadeklaruj że jest zgodna jeśli jest.

  • #441 24 Paź 2014 08:29
    rwxw
    Poziom 22  

    bjoan napisał:
    co to jest ?

    Wszystkie ZE wymagają spełnienia tych norm, a są to:
    2004/108/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
    LVD 2006/95/WE to aktualna Dyrektywa Niskonapięciowa (od 20 kwietnia 2016 r. ww. dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE)
    inwerter powinien spełniać obie i mieć odpowiedni certyfikat, np. taki jak u moich Froniusów:
    Warunki przyłącza mikro inst. OZE do sieci po wejściu "małego trójpaku"

  • #442 24 Paź 2014 11:33
    bjoan
    Poziom 7  

    Starałem się dziś dodzwonić do Energa Operator oddz. w Starogardzie Gd. - chwilowo głuchy telefon nikt nie odbiera a numer dostałem z BOKu.

    Nie dokońca rozumiem też wpis na końcu wniosku tj:

    Cytat:
    Załączenie mikroinstalacji do współpracy z siecią elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR SA będzie możliwe po otrzymaniu Certyfikatu dostosowania sieci elektroenergetycznej przez ENERGA-OPERATOR SA


    tzn. oni mi dadzą certyfikat czy oni mają dostać certyfikat ??

    Czy ktoś z Was używa inwertera firmy Elektronix ?

  • #443 28 Paź 2014 16:51
    JohnMro
    Poziom 1  

    Witam wszystkich! Jestem ze Szczecina i planuję przyłączyć 2,9 KW. Czy ktoś już może ma doświadczenia ze Szczecińskim oddziałem Enea? Jeżeli tak to chętnie dowiem się jakie. Z góry dzięki !

  • #444 29 Paź 2014 14:33
    kriss032
    Poziom 20  

    Uwaga dla piszących wniosek Byłem dzisiaj w naszym RWE w związku z rozbudową instalacji PV niby wszystko O.K. ale dopatrzyli się że mam przydział mocy 10 kW na trzy fazy a mój inwenter ma moc 5,5 kW na jednej fazie i kaplica, powiedzieli mi żebym pisał pismo o zwiększenie mocy mojego przyłącza na 16 kW oczywiście za zwiększenie mocy trzeba zapłacić ok 400 zeta
    Gdybym wiedział wcześniej na schemacie kreskowym wrysował bym inwenter trójfazowy i wszystko by się zgodziło (Dotąd nikt nie sprawdził jaki inwenter mam założony)

  • #445 29 Paź 2014 18:46
    CzystyZYSK
    Poziom 24  

    Moim zdaniem bezprawnie - powinni to łyknąć. Jest przecież zapisane że do mocy umownej - nie ma powiedziane w jakim układzie itp. Przecież wiadomo, że 95% inwerterów do mocy 6 kW jest jednofazowych.

  • #446 29 Paź 2014 21:34
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    CzystyZYSK napisał:
    Moim zdaniem bezprawnie - powinni to łyknąć.

    Trochę nie do końca moim zdaniem.
    Przy liczniku jest zabezpieczenie dostosowane do mocy umownej i jeśli mocno przeciążymy jedną fazę to może je wywalać.

  • #447 29 Paź 2014 22:17
    kriss032
    Poziom 20  

    putas napisał:
    CzystyZYSK napisał:
    Moim zdaniem bezprawnie - powinni to łyknąć.

    Trochę nie do końca moim zdaniem.
    Przy liczniku jest zabezpieczenie dostosowane do mocy umownej i jeśli mocno przeciążymy jedną fazę to może je wywalać.


    Może wywalić ale to mój problem zawsze można wywalony bezpiecznik włączyć ręcznie, Przy liczniku mam zabezpieczenie 20A i jakoś nigdy nie wywaliło bezpiecznika z powodu połączonej instalacji PV 4,5 kW, no ale mają takie przepisy ( bez chechełma na wojnę nie można ) Przy liczniku elektronicznym wszystko jest rejestrowane - za przekroczenie mocy pobranej u mnie powyżej 10 kW dodatkowa opłata, za nadmiar kilowarów opłata, tylko nie znalazłem wykładni czy dotyczy to jednej fazy czyli 3,33 kW czy trzech, no bo jak wpiąć spawarkę w jedną fazę to na pewno będzie przekroczenie

  • #448 30 Paź 2014 10:38
    CzystyZYSK
    Poziom 24  

    Dokładnie tak jak kolega mówi. Zabezpieczenie jest 20A i nie będzie wywalać przy 4 kWp.

    Poza tym bezpiecznik nie ma za zadanie ograniczać mocy - tylko w naszym kraju taki debilizm. Bezpiecznik ES jest zabezpieczeniem zwarciowym, które ma zabezpieczać przewód. Jeżeli kabel jest np 5x10mm2 to mogliby dać i zabezpieczenie 40A.

    Później jest problem z brakiem selektywności i przy zwarciu zamiast wywalić najbliżej esa w domu w obwodzie, wywala trójfazę na dworze bo energetyka robi z ESA ogranicznik mocy...

  • #449 30 Paź 2014 19:59
    kriss032
    Poziom 20  

    Dziś w RWE złożyłem dokumenty o zwiększenie mocy do 16kW i po sprawie niestety za zwiększenie mocy trzeba płacić, czas oczekiwania jak zwykle 1 miesiąc, z drugiej strony jestem spokojny że moje przyłącze nie przekroczy w szczycie mocy którą zużywam bo... spawarka, termy elektryczne, pompa ciepła, 10 lodówek no i czajniki elektryczne 5 czajników po 2 kW włączonych jednocześnie to daje pobór szczytowy 10 kW

  • #450 13 Lis 2014 00:02
    grzegorz dob.
    Poziom 20  

    Ile złotówek kosztuje podniesienie mocy deklarowanej do sprzedaży ZE? Że procedura ta sama co zgłoszenie to już wiem.