Podłączenie rozdzielnicy AEP z przełącznikiem L-0-P

Neostradek 11 Wrz 2013 12:52 10941 4
  • #1 11 Wrz 2013 12:52
    Neostradek
    Poziom 14  

    Witam.
    W garażu potrzebuję kilka gniazd, więc zakupiłem rozdzielnicę z 1 gniazdem siłowym 32A 4P, 1 gniazdem siłowym 16A 4P, 2 gniazdami zwykłymi 230V i przełącznikiem L-0-P.

    Podłączenie rozdzielnicy AEP z przełącznikiem L-0-P Podłączenie rozdzielnicy AEP z przełącznikiem L-0-P Podłączenie rozdzielnicy AEP z przełącznikiem L-0-P Podłączenie rozdzielnicy AEP z przełącznikiem L-0-P

    Mam kabel siłowy 4-żyłowy, więc myślałem że w środku będzie odpowiednie miejsce do podłączenia 4 końcówek i po sprawie. Otwieram obudowę, a tu wszystko luzem, kabelki nie podłączone do niczego. Załączona została instrukcja podłączenia przełącznika, jednak nic mi nie mówi. Może mi ktoś wyjaśnić jak to podłączyć?

    Podłączenie rozdzielnicy AEP z przełącznikiem L-0-P

    0 4
  • Pomocny post
    #2 11 Wrz 2013 13:36
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    Instrukcja dotyczy przełącznika, podłączenie jest proste, jak chcesz mieć przełącznik L-0-P to podłączasz fazy zasilania pod 1-5-9 a pod 2-4-10 fazy na gnieździe (jeśli będzie wygodniej możesz zamienić wejście z wyjściem, też będzie działać. Przewód fazowy od gniazda 230V podłączasz do dowolnej fazy, wedle gustu. Do tego pozostają przewody neutralny i ochronny który łączysz wszystkie razem (tzn wszystkie tego samego typu) i podłączasz pod przewód neutralny i odpowiednio ochronny od strony źródła zasilania. Możesz podłączyć jedno gniazdo 400V przez przełącznik lub oba, wedle potrzeby. Gniazda 230V można podłączyć na stałe lub żeby się załączały razem z odbiornikiem 400V (w tym przypadku podłączasz do wybranego przewodu fazowego "za przełącznikiem". Dziwi mnie tylko wybór gniazd 400V bez styku neutralnego, dla silników 400V w układzie trójkąta jest to ok, ale większości przypadków będzie sugerowało że ten czwarty bolec jest stykiem neutralnym a nie ochronnym.

    2
  • #3 11 Wrz 2013 14:29
    Neostradek
    Poziom 14  

    Super, mniej więcej wszystko już wiem. Jeśli chcę gniazda 230V załączać przełącznikiem to podłączam je pod wejścia 2, 4 lub 10, a jeśli na stałe to tam gdzie wchodzi zasilanie, czyli 1, 5 lub 9. Tak się zastanawiam jeszcze, po co są pozostałe wejścia - 6,8,12 i 1,7,11?

    Co do przewodu ochronnego i neutralnego, to mam kabel 4-żyłowy, więc są tam 3 przewody fazowe i 1 przewód neutralny (czy ochronno-neutralny). Wszelkie urządzenia pod 230V jakie mam w garażu mają wtyczki 2-bolcowe, więc przewodu ochronnego przy gniazdach 230V nie będę podłączał wcale, skoro nie mam do czego.

    0
  • Pomocny post
    #4 11 Wrz 2013 16:11
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    Neostradek napisał:
    Super, mniej więcej wszystko już wiem. Jeśli chcę gniazda 230V załączać przełącznikiem to podłączam je pod wejścia 2, 4 lub 10, a jeśli na stałe to tam gdzie wchodzi zasilanie, czyli 1, 5 lub 9. Tak się zastanawiam jeszcze, po co są pozostałe wejścia - 6,8,12 i 1,7,11?
    Bo przełącznik ma 6 styków, a żeby działał jako prawo lewo styki są łączone mostkami, np 2-6, 4-8, 1-3 itp.

    Neostradek napisał:
    Co do przewodu ochronnego i neutralnego, to mam kabel 4-żyłowy, więc są tam 3 przewody fazowe i 1 przewód neutralny (czy ochronno-neutralny). Wszelkie urządzenia pod 230V jakie mam w garażu mają wtyczki 2-bolcowe, więc przewodu ochronnego przy gniazdach 230V nie będę podłączał wcale, skoro nie mam do czego.
    Podstawowe pytanie jakie masz układ elektryczny z którego chcesz zasilać tę rozdzielnię i co będzie podłączane. Bo ja tu widzę zgrzyt. Elektrycznie może i będzie dzialać, ale będzie niebezpiecznie albo czasem jakaś różnicówka w "głównej" rozdzielni będzie wywalać.

    1
  • #5 12 Wrz 2013 19:42
    Neostradek
    Poziom 14  

    Nie wiem jaki to układ, wiem tylko, że mam 4 przewody: 3 fazowe i 1 zerowy, neutralny, ochronny czy jak on tam się nazywa. Wszystko mam na wtyczkach, gniazdach 4-bolcowych. Do tej pory ciągnąłem z jednego gniazda gruby kabel by coś (krajzega, spawarka, betoniarka) podłączyć w drugim miejscu. Teraz postanowiłem podprowadzić przewód by mieć bliżej gniazdko. Tak więc jeśli dotąd wszystko działało, to i będzie nadal, a bezpiecznik oczywiście czasem wywali, ale od tego są zapasowe.

    0