rozdzielnica CO - Uruchomienie podłogówki

11 Wrz 2013 19:10 12087 26
  • Poziom 10  
    Witam
    Potrzebuję pomocy w takim temacie. Rodzice w istniejącym domu zrobili sobie nowe posadzki i przy okazji ogrzewanie podłogowe. Grzejniki pozostały, na wszystkie założyłem zawory termostatyczne. Dodatkowo doszła rozdzielnica do podłogówki. Kupiłem gotową na 9 obwodów (obwody max 80m na jakieś 10m2 każdy).
    Zdjęcie przedstawia podłączoną rozdzielnicę.
    Problem polega na tym że pompa nie pompuje wody do instalacji podłogówki. Sprawdziłem wszystkie przejścia podłączając wodę z węża ogrodowego, po kolei zakręcone wszystkie oprócz jednego obwodu i tak je przelałem wodą więc mam pewność że nie są zapowietrzone. pozatym by-pass jest zamknięty więc nie ma możliwości pędzenia wody w kółko. ZR na wylocie zamknięty więc jedyne co powina robić pompa to gnać wodę w rurki podłogówki a tego nie robi.
    Przy próbie z wężem ogrodowym woda leci i rotametry się odchylają jak powinny. Po puszczeniu wody z pompy nic się nie dzieje - pompa pracuje i nie pompuje. Odpowietrzanie jej nic nie daje

    Może pompa jest nie taka? Powiedzcie co robię nie tak i gdzie popełniłem błąd. Jestem inżynierem elektrykiem więc na tym nie do końca się znam (może mało się znam). Normalnie nie mogę spać od 2 dni!!!
    Opis pompy można znaleźć na halm.info

    z góry dziękuję.
  • MetalWork
  • Pomocny post
    Poziom 36  
    Witam. A czy czasem zawór powrotny na rozdzielaczu nie jest zamknięty? Może też pompa jest wadliwa.
  • Pomocny post
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Sprawdź czy aby na pewno pompka tłoczy z dolnej belki na górną.

    Jeżeli nie ma strzałki na korpusie pompy, to możesz poznać po króćcach.
    Ssący jest doprowadzony na środek pompy, a tłoczy wychodzi od razu.
    rozdzielnica CO - Uruchomienie podłogówki
    Tutaj ssanie jest na dole, tłoczenie na górze. U Ciebie powinno to wyglądać podobnie.
  • Poziom 10  
    Zawór powrotny zamykałem i otwierałem. Zachowywało się to początkowo tak, że jak otwierałem zawór to górna belka się grzałą a cały czynnkik przelatywał przez belki spowrotem do pieca a nic nie szło w podłogówkę. W tej chwili już nawet górna się nie grzeje przy otwartym powrotnym.
    Pompa ma strzałkę i strawiona jest na pompowanie do górnej belki więc to nie wina złego montażu. W tej chwili podejrzewam że pompa nie działa jak powinna ale wyczytałem gdzieś w necie że nie da się jej uszkodzić. Może układ jest zapowietrzony? z pompy jak odkręcę odpowietrzenie kapią pojedyncze kropelki i nie sadzi wody pod ciśnieniem.

    Już się chyba poddam. Dobrze że grzejniki grzeją bo zima idzie :-)

    pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 36  
    A może pętle podłogówki są przymknięte? Wiesz woda w wężu ma większe ciśnienie i dlatego podnosi przepływomierze. Zerknij czy pętle są na maxa otwarte, regulacja jest zapewne na zaworach dolnej belki tych na których były nakręcone białe korki, bądź też reguluje się przepływomierzami, musisz to zbadać.
  • Poziom 10  
    Patrzyłem, wszystkie przepływomierze są na max odkręcone a na dolnej belce są zawory termostatyczne więc jak pozdejmowałem kurki to przepływ powinien być największy.
    Dodatkowo jak już pisałem przelałem to wodą z węża ogrodowego i działa (woda leci przez każdą pętlę.

    Dodano po 6 [minuty]:

    A może belki rozdzielaczy powinny być pod jakimś kątem a nie poziomo? A jak sprawdzić pompę bez podłączania jej do innego obiegu? (przy piecu mam inny rozstaw 180).
  • Pomocny post
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Może pompa jest po prostu zblokowana. Jak odkręcasz ten korek to pod nim masz zespół wirujący silnika pompy. Przyłóż śrubokręt i zobacz czy się obraca. Jeżeli nie to spróbuj ruszyć ją śrubokrętem.
    Możesz ewentualnie też ją zdemontować. Cztery śruby po rogach. Będziesz miał wirnik na wierzchu. Możesz zobaczyć czy obraca się bez oporów. Ewentualnie z zachowaniem szczególnej ostrożności włączyć i zobaczyć czy pracuje. Tylko nie uruchamiaj jej na dłuższy czas niż powiedzmy 15s. Ponieważ pozacierasz łożyska smarowane wodą.
  • MetalWork
  • Poziom 38  
    Jak na moj gust to pompa gonii wode przez rozdzielacze prosto do powrotu, wspomagajac jedynie pompe glowna przy kotle.
    Nie widac wyraznie na zdjeciach szczegolow, ale sadze ze zle jest podlaczona pompa i zasilanie.
    Albo trzeba zasilanie i powrot podlaczyc z lewej strony pompy, albo pompe z osprzetem przeniesc na prawa strone miedzy rozdzielacze, a zasilanie ipowrot.
  • Poziom 10  
    Jak przeniosę pompę na lewo to chyba będzie miała jeszcze łatwiej wspomagać pompę od CO, bo woda z zasilania poleci od razu do powrotu z pominięciem listew rozdzielacza?

    Zgodnie z tym co napisał kolega saskia jak zamknę zawór regulacyjny czyli na powrocie to powinno pójść w podłogówkę a nie idzie. Chyba jednak awaria pompy! Sam nie wiem.
  • Poziom 38  
    Zrob zdjecie samej skrzynki z rozdzielaczami i pompa, to bedzie lepiej widac co i jak jest tam zamontowane, bo na obecnym zdjeciu nie da sie tego powiekszyc, aby bylo widac co dokladnie tam jest.
  • Poziom 10  
    rozdzielnica CO - Uruchomienie podłogówki

    Dodano po 3 [minuty]:

    Nie sugerujcie się wężami ogrodowymi, pozamykałem zawilanie i powrót i sprawdzałem przepływy w obwodach. Obwody drożne.
  • Poziom 38  
    Teraz widac wyraznie i podlaczenia sa OK.
    Czy probowales robic to samo co przy przelewaniu wezem poszczegolnych obwodow, tylko zamiast weza, uzyc pompe i otwierac po jednym obwodzie, na raz, odpowietrzajac kazdy, oraz pompe. Po przelaniu z weza, czesto zostaje troszka powietrza zawartego w wodzie wodociagowej i petle moga byc nieco zapowietrzone.
    Mozliwe tez ze pompa albo jest wadliwa, albo ma za mala wydajnosc na 9 obwodow na raz.
  • Poziom 10  
    Próbowałem po kolei i nic to nie daje. Wydajność pompy raczej dobra, poza tym jakby była za mała szła by na jedym obwodzie.
    Dziś jeszcze rozbiorę obudowę pompy i sprawdzę czy wirnik chodzi, spróbuję jeszcze dokładnie odpowietrzyć. Jeśli się nie uda to zostaje chyba poszukać na próbę innej pompy.
  • Pomocny post
    Poziom 42  
    Coś dziwny ten układ.
    Kolory izolacji sugerowały by iż zasilanie jest podane na dolną belkę?
    W lewym górnym rogu obok pompy jest chyba (proszę o potwierdzenie) zawór 3d ?
    Jeżeli to zawór 3d to w jak jest podłączony? Strzałek nie widać.
    Jak dla mnie. Nie ma prawa to działać.
    W układach zasilania i sterowania nagrzewnic central wentylacyjnych często stosuje się schemat z tzw. bezciśnieniowym zasilaniem. Czyli bypass na wejściu. Często z zaworem zwrotnym. Dopiero potem pompę i zawór 3d mieszający (czyli na powrocie).
    W układzie oznek'a wszystko jest "poprzestawiane.
    Dodatkowo zawory termostatyczne mają bardzo małe KV a opory przepływu pętli podłogówki też są bardzo duże.
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    Tez tak mi to wygladalo, ale po obejzeniu jak moze przechodzic przeplyw, sadze ze pompa zaciaga wode z dolnego rozdzielacza, do ktorego dochodzi woda zasilania i miesza sie z powrotna i tu przeplyw robi sie taki ze zasilanie jest jakby jedna z petli ktora dostarcza cieplo zamiast je odbierac.
    Termostat z kapilara zamyka sie gdy zbyt duzo cieplej wody z zasilania wejdzie do ukladu.

    I....... tu moze byc zonk z tym trojdroznym, bo praktycznie nie ma powodu, aby tam byl jesli woda jest juz mieszana na wstepie w kolektorze dolnym i przed pompa.
  • Poziom 10  
    To co wygląda jak trójdrożny to jest miejsce na kapilarę od zaworu termostatycznego na zasilaniu. Czujnik mierzy temp wody zmieszanej tj wpuszczonej przez termostat i wchodzącej do dolnej belki z powrotu podłogówki i albo zamyka albo otwiera termostat.
    Nie ma tu trójdrożnego, bypass jest zaślepiony (zakręcony zaworek nad nim).

    Poza tym właśnie rozebrałem pompę. Wirnik chodzi na sucho i po podaniu napięcia. Po założeniu spowrotem do instalacji dalej nic się nie dzieje.
    Dodatkowo ma spuście górnej belki (pompa daje do góry) podłączyłem wąż ogrodowy i tak:
    - pompa wyłączona i woda leci z ciśnieniem z instalacji,
    - pompa włączona i ciśnienie w wężu się nie zwiększa.

    Poddałem się, myślę że to wina pompy, jutro szukam jakiejś do pożyczenia a jak nie to kupię taką 6m podnoszenia i będę dalej testował. Dam znać czy coś to dało.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    No to finał koledzy i koleżanki!!!
    Na dolnej belce pomiędzy trójnikiem by-passa a termometrem w środku w rurce jest sobie taki mały zaworek zwrotny. I wyobraźcie sobie że ten właśnie zaworek się zawiesił i nie puszczał wody do pompy. Rozebrałem wszystko jeszcze raz i jak go wcisnąłem to zrobił "pstryk" i zaczął luźno chodzić. Po ponownym zmontowaniu układu wszystko ruszyło z kopyta.
    Jednak nie wolno się poddawać!!! Dobrze że jestem elektrykiem, tam nie ma takich cudów!!

    dziękuję wszystkim za sugestie, rady i wsparcie duchowe.
    pozdrawiam serdecznie.
  • Poziom 9  
    Kolego ozonek, podepne się pod temat. Mam podobny problem, bardzo podobny uklad, mniej pętli - 4.
    Dzisiaj odpaliłem podłogówkę... niestety podłoga zimna od 6 godz.
    Chcąc porównac twój przypadek do mojego nasuneło mi sie pytanie: czy jak odpalałeś pompę przy zamkniętym zaworku powrotnym, to na chwile rotametry ruszały? U mnie wskakują na 2l na okolo 2 sekundy i wracają do 0. Po wyłączeniu pompy ulatuje trochę powietrza przez odpowietrzniki.
  • Poziom 10  
    U mnie przy zamkniętym zaworku wcale nie ruszały. W moim układzie jest ta "mądra" pompa co pobiera mało prądu i sama reguluje swój przepływ w zależności od oporów przepływu. Na początku chodziła bardzo niestabilnie, jak woda w belce się nagrzewała to pompa ruszała pełną parą, jak woda się wychłodziła to pompa prawie się zatrzymywała. Po drugim rozpaleniu wszystko się ustabilizowała (pewnie układ się dobrze odpowietrzył) i teraz jest OK.
    Tak więc moja rada - niech pochodzi może się odpowietrzy i będzie dobrze aczkolwiek zaworek zwrotny do sprawdzenia. Jego można założyć w dwie strony więc może jest odwrotnie założony.
  • Poziom 38  
    mikrus99 napisał:
    Kolego ozonek, podepne się pod temat. Mam podobny problem, bardzo podobny uklad, mniej pętli - 4.
    Dzisiaj odpaliłem podłogówkę... niestety podłoga zimna od 6 godz.
    Chcąc porównac twój przypadek do mojego nasuneło mi sie pytanie: czy jak odpalałeś pompę przy zamkniętym zaworku powrotnym, to na chwile rotametry ruszały? U mnie wskakują na 2l na okolo 2 sekundy i wracają do 0. Po wyłączeniu pompy ulatuje trochę powietrza przez odpowietrzniki.


    Odpowietrz kazda petle z osobna, zakrecajac pozostale 3 petle.
    Jesli nie ma tam zbyt duzo powietrza to pompa powinna te resztki przegonic.

    Napisz w jaki sposob napelniales petle woda?
  • Poziom 9  
    Generalnie pętle napełniłem wodą z c.o. pompka miała cieźko przepchnąć. Dzisiaj zakupiłem złączki i podłaczyłem wode z wodociagu do każdej z pętli. To załatwilo sprawę odpowietrzenia. Niestety. Podlogówka grzeje słabo. Co mam na myśli mówiąc słabo. Na zasilaniu i powrocie 40 stopni. A podłoga... nie jest zimna. Ale i nie jest ciepła. Termometr, po 30 min leżakowaniu na podłodze wskazuje 18 stopni - w środku około 15 stopni. Wiec mozna wnioskować ze cos tam płynie ciepłego. Wydaje mi sie ze to wina instalacji... podlogowke podłączyłem pod układ otwarty c.o. i to prawdopodobnie jest wina jej słabej sprawności. Czeka mnie chyba zakup wymiennika i instalacja ciśnieniowa. Mam racje?
  • Poziom 36  
    Nie koniecznie. Jak długo wygrzewasz te podłogę?
  • Poziom 38  
    Wlasnie to! Nowa podlogowka, pewnie niewyschnieta do konca (min. 2 tyg.) wylewka, wyziebiona i pomieszczenie wyziebione.
    Moze to rozgrzewanie potrwac troche.
  • Poziom 9  
    Grzałem 3 godz. Pompa na najwyższym biegu. Przepływy na poziomie 2l na każdym obiegu. Bypass mocno przymknięty. Wylewki prawie 4 mies. Schną. Spróbuje grzać podłogę dłużej... około doby i wrócę z nowym info.
    Ps. Faktycznie pomieszczenie jest zdane jedynie na ocieplone ściany i podłogi. Temperatury tam panujące są mocno zbliżone do temp na zew.
  • Poziom 9  
    Podłogówka już po nocy się rozgrzała. Trzeba być jednak cierpliwym... to nie grzejnik :) Dzięki wszystkim za sugestie.
  • Poziom 17  
    a ja mam pytanie odnośnie samej pompy halm.

    Mam taka samą pompę podpiętą pod rozdzielacz z 3 pętlami. podpiąłem pompę i... na wyświetlaczu zawsze pokazuje "04" a strzałka na pokrętle ciągle miga. Kręciłem pokrętło ale na wyświetlaczu nigdy nie wyświetliła się inna wartość niż "04", tak powinno być?