dobór kabla i zabezpieczenia

marianek777 12 Wrz 2013 21:26 3807 7
  • #1 12 Wrz 2013 21:26
    marianek777
    Poziom 2  

    Proszę o pomoc czy dobrze dobieram przewód do urządzeń.
    Mam 3 urządzenia: grzałka, agregat freonowy i silnik.

    Grzałka - 18kW 3x400V. Przewód założyłem 3x4mm2 PCV Linka (OWY), ułożenie w peszlu natynkowo (uchwyty) - peszel od ściany jakieś 2 cm.
    Obliczyłem to tak że
    Ib = 18000/(pierw(3)*400) = 25,98A
    In = 1,1*Ib = 28,57
    Iz = 1,45 * In / 1,45 - zakładam zabezpieczenie naprądowe typu B = In = 28,57
    Dobrałem kabel 3x4mm2 ułożenie B2 - Idd dla 25stC = ok.31A. Zabezpieczenie B32

    Co do agregatu, DTrKA MÓWI O amperażu max Ib=25,8A.
    In = 1,2 * Ib = 30,98
    Iz = 30,98
    Zakładam zabezpieczenie Silnikowe 20-25A, Dobrałem kabel 3x4mm2 ułożenie B2 - tak samo jak wyżej - czyli na GRANICY!!!

    Silnik to 2,2 3f na 230V przed nim falownik 1f. Na obudowie falownika pisze że prąd wejściowy to 21A, na potrzeby instalacji płynie jednak prąd 5A (zmniejszona wydajność). Dobrałem kabel 3x2,5 - Idd dla niego (2 żyły obciążone) to 24,8A przy 25stC.
    In = 1,1 Ib = 23,1A = Iz - zabezpieczenie B20.

    Proszę o pomoc czy dobrze to zrobiłem, czy takie przewody mogą zostać, tzn czy jest to zgodne ze sztuką. Proszę o wskazanie błędów które zrobiłem. Proszę też o info czy kabel 3x1,5 OWY/OMY (linki) można bardziej obciążać niż np. YDY 3x1,5mm2 ??

    1 7
  • #2 12 Wrz 2013 21:33
    Arturo2005
    Poziom 33  

    marianek777 napisał:
    Grzałka - 18kW 3x400V. Przewód założyłem 3x4mm2

    marianek777 napisał:
    czy takie przewody mogą zostać, tzn czy jest to zgodne ze sztuką.

    Nie
    marianek777 napisał:
    Proszę o wskazanie błędów które zrobiłem

    w pierwszym cytacie

    0
  • #3 12 Wrz 2013 21:51
    marianek777
    Poziom 2  

    3x4mm2 rozumiem za mało... (oczywiście 3 oznacza żyły robocze - przewód został zainstalowany 5x4mm2). Czy mógłby mi kolega wskazać jak to dobrać/przeliczyć ?

    0
  • #4 12 Wrz 2013 22:23
    michalekk1
    Poziom 24  

    marianek777 napisał:
    3x4mm2 rozumiem za mało... (oczywiście 3 oznacza żyły robocze - przewód został zainstalowany 5x4mm2). Czy mógłby mi kolega wskazać jak to dobrać/przeliczyć ?

    N jest według Ciebie "żyłą roboczą"?

    0
  • #5 12 Wrz 2013 22:30
    gogi20
    Poziom 24  

    michalekk1 napisał:
    N jest według Ciebie "żyłą roboczą"?
    Oczywiście, że jest.

    0
  • #6 12 Wrz 2013 23:48
    marianek777
    Poziom 2  

    w przypadku grzałki 3f , przewód N nie jest potrzebny a wiec dla mnie nie jest żyłą roboczą, natomiast l1,l2,l3 to żyły robocze. W przypadku np. falownika 1f, mamy fazę + N czyli dla mnie 2 żyły robocze. Może błędnie to interpretuję, nie wiem.

    0
  • #7 13 Wrz 2013 08:19
    bartekfigura
    Poziom 26  

    To w tym miejscu cytat z książki prof. Markiewicza: "Część czynna (robocza) - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji eklektycznej, która może znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego; częścią czynną jest przewód neutralny N, lecz nie jest nią przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN."

    0
  • #8 13 Wrz 2013 08:44
    marianek777
    Poziom 2  

    Jeśli mogę jeszcze zacytować p. Markiewicza.

    Strona 133, wzór 4.3 - Iz >=Ibm.

    W przypadku grzałki gdzie sprawność niemalże 100% a cosfi=1, IBm = 26A.
    cyt.z Markiewicza "(...) Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą polega na wyznaczeniu z tablic obciążalności przewodów, właściwych dla określonych typów przewodów i warunków ich ułożenia, najmniejszych przekrojów w których Iz>=IBm.(...)".
    Przewód 4mm2 wielożyłowy z trzema żyłami obciążonymi w temperaturze 25stC w rurze n/t (mocowanie B2) ma Iz=29,68A.

    Strona 140 par 4,6,2 mówi o tym że zabezpieczenie przewodów przed skutkami przeciążeń powinny być tak dobrane, aby w przypadku przepływów prądu o wartości większej od Iz, następowało zadziałanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył. Spełnione to jest gdy I2 <=1,45Iz. a iB<I2.

    Można więc wg tego dobrać zabezpieczeni B40.

    [zmiana]
    OK OK pomyliłem sie 5x4mm2 nie spełnia warunku zabezpieczenia.
    Wyszło mi że Ib <= Iz => 26<=30, spadek napiecia (14m) 0,70 więc ok
    no ale Ib<In<Iz wychodzi 26<=32<=30 - nie ma zabezpieczeń B30. Gdyby jednak były to byłoby to OK ? tzn 26<=30<=30 ???

    Bardzo proszę kolegów czy ten sposób rozumowania jest poprawny. Ja wiem że można by do tej grzałki władować 5x10mm2 i byłaby jakoby pewność - ja proszę o wskazanie drogich kolegów fachowców gdzie popełniłem błąd w rozumowaniu.