Przełącznik dla agregatu odcinający sieć i zwierający fazy

Jan_Werbinski 13 Sep 2013 10:27 4560 4
  • #1
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Dom. Sieć trójfazowa. 4+1+uziemienie.
    Za licznikiem jest GSU > różnicówka trójfazowa równolegle z trzema jednofazowymi > bezpieczniki nadprądowe do obwodów.



    Chciałbym za licznikiem, przed różnicówkami umieścić ręczny przełącznik czterobiegunowy, który całkowicie odetnie mnie od elektrowni i przełączy na agregat jednofazowy inwerterowy. Zwarcie faz będzie pomiędzy agregatem, a przełącznikiem.
    Nie ma żadnych siników trójfazowych. Grzejniki, pralki itp. oczywiście podczas pracy agregatu nie używane.

    Zabezpieczenie przed licznikiem ma 3x25A.

    Jakiego ręcznego przełącznika czterobiegunowego użyć w tym zastosowaniu, na takie obciążenie? Żeby wytrzymał długotrwałe obciążenie w pozycji "elektrownia" i się nie grzał, a jednocześnie był jak najmniejszych rozmiarów.
    Jakich potencjalnych problemów można się spodziewać w takiej instalacji?
    Czy uziom agregatu podłączyć bezpośrednio do GSU? Obudowa jest plastikowa.
    Zamontować bezpiecznik nadprądowy bezpośrednio za agregatem, czy liczyć na zabezpieczenie wbudowane w elektronice?
  • #2
    serwisor
    Level 29  
    Czyli masz TNC na zasilaniu, dalej do TN-S-a, a z poprzedniego twojego tematu, wiemy że masz też całą instalację z RCD.

    Po 1 - typ sieci z generatora ? IT ?
    Po 2 - zgłoszone do ZE chęć podłączenia agregatu? Co oni na to?
    Wydali warunki przyłączenia ?
  • #3
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    serwisor wrote:
    Po 1 - typ sieci z generatora ?

    Jeszcze nie ma typu sieci, bo agregat nie jest podłączony. Jest to agregat Kipor, kopia Hondy. Obudowa plastikowa. Gniazdka z bolcem. Oprócz tego zacisk uziemienia. Zatem typ sieci będzie zależny od tego, jak go podłączę? Mogę więc dowolnie zaplanować TN, TT czy IT.
    Myślę, że podłączę go wg TN-S: faza do przełącznika, zero do przełącznika, uziemienie do GSU. Który przewód w agregacie będzie zerem, a który fazą?

    serwisor wrote:
    Po 2 - zgłoszone do ZE chęć podłączenia agregatu? Co oni na to? Wydali warunki przyłączenia ?

    Nie podłączam agregatu do zewnętrznej sieci energetycznej, tylko do całkowicie odcinanej przełącznikiem sieci wewnętrznej. Technicznie nie ma możliwości połączenia obwodu agregatu z siecią energetyczną na zewnątrz budynku, więc warunki przyłączenia chyba są zbędne? Jeżeli nie są, to wystarczy ich poinformować, czy musze ponosić jakieś dodatkowe koszty?
    I najważniejsze pytanie: jaki małych rozmiarów przełącznik dwubiegunowy przełączy mi trzy fazy 25A w taki sposób, żeby sieć domowa była przełączona na elektrownię, lub agregat, ale nigdy jednocześnie? Konkretne typy?
  • #4
    serwisor
    Level 29  
    Nie musisz cytować moich wypowiedzi jeśli są post wyżej.

    Jesteś pewien, że podłączysz agregat według TN-S-a?

    Odpal go i zmierz napięcia (miernikiem) między:
    Otworem prawym gniazda a bolcem
    otworem lewym gniazda a bolcem
    a na koniec miedzy otworami (i tutaj dopiero będzie ~230V)

    Podaj producenta, model i typ, bo ja nie byłbym taki pewien na twoim miejscu ...

    Za chwilę zrobisz jakąś instalację, która nie będzie ani TN, ani TT ani IT, popalisz sobie sprzęty w domu i będziesz miał pretensje do samego Siebie, że nie ustaliłeś wszystkiego do końca.

    Nie ma czegoś takiego jak odcinana sieć wewnętrzna, możesz zrobić osobną sieć, ale każda, która w JAKI KOLWIEK sposób, również poprzez rozłącznik, będzie MOŻLIWA do połączenia z siecią dystrybutora, jest dalej tą samą siecią.

    Kiedyś twój rozłącznik może zewrzeć nie te styki, albo innych nie puścić, a ZE akurat będzie prowadziło prace remontowe, TY zabijesz człowieka, lub go uszkodzisz ...

    Technicznie właśnie poprzez awarię rozłącznika jest taka możliwość, ograniczają ją tzw. ukłądy SZR (System załączenia rezerwy), ale i w tym przypadku wymagane jest zgłoszenie takiej instalacji, a same układy tanie nie są.

    Co do dokładnej interpretacji danego RE, zgłoś się do niego osobiście, tam powiedzą Ci, czy musisz wystąpić o warunki przyłączenia, czy wystarczy zgłoszenie.
  • #5
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Agregat to Kipor 2600 inwerterowy. Kopia Hondy sprzedawany przez Pezal.
    Pomiar robiony na Smart Throttle ON i OFF jest podobny.
    Lewy - bolec - 113V
    Prawy - bolec - 111V
    Lewy - prawy - 228V