Satel CA-4v1 - Jak podłączyć ten sygnalizator (model nieznany)

Neron-ek 13 Wrz 2013 21:34 2310 6
  • #1 13 Wrz 2013 21:34
    Neron-ek
    Poziom 11  

    Witam.

    Prosze o pomoc w podłączeniu sygnalizatora z poniższych fotek.
    Niestety nie znam modelu i nie znalazłem żadnego schematu do niego.
    Chcę go podłączyć do centrali CA-4v1.

    Jak na fotce sygnalizator posiada złącza:
    S - sygnalizacja dźwiekowa?
    L - sygnalizacja świetlna?
    GND - to jest raczej jasne
    Vdd - ??? (AUX z centrali?)
    SAB - obwód sabotażowy - jednak mikrostyk na obudowie go nie zamyka

    Z góry dziękuję za każdą pomoc.

    Satel CA-4v1 - Jak podłączyć ten sygnalizator (model nieznany)

    0 6
  • Pomocny post
    #2 13 Wrz 2013 21:45
    extremeee
    Poziom 25  

    Kolego :

    S- Wejście wyzwalające akustykę
    L- Wejście wyzwalające optykę
    GND-Masa zewnętrznego zasilania
    Vdd-Zasilanie+13,8V
    SAB1- Obwód sabotażu (normalnie zwarty)

    Sygnalizator to może jakiś BM xxxx ?

    Czy sygnalizator ma akumulator ?

    0
  • #3 13 Wrz 2013 22:14
    Neron-ek
    Poziom 11  

    Tak sygnalizator posiada akumulator.

    0
  • #4 13 Wrz 2013 22:41
    conan02

    Poziom 29  

    Polaryzację wyzwalania masz na zworkowni: PL+ światło wyzwalane +, PL- wyzwalanie zwarciem do GND, PS+ i PS- analogicznie do poprzedniego.
    Sabotaż w takim typie sygnalizatora (który zakładałem) miał podwójne zabezpieczenie - od dołu grzybek do ściany, od góry bolec z pokrywy, czyli był zamknięty obwód tylko kiedy sygnalizator był przykręcony do ściany i zamknięty pokrywą, oderwanie od ściany lub zdjęcie pokrywy przerywało obwód.
    Do CA 4v1 możesz podłączyć osobno OUT1- i OUT2- pod dźwięk i światło, lub połączyć oba wejścia w konfiguracji PL- i PS- razem pod jedno wyjście, wtedy zostaje jeszcze jedno wyjście do wykorzystania.
    +12V do zasilania sygnalizatora będziesz miał z wyjścia OUT+, tam jest zabezpieczone zasilanie. Podejrzewam, że akumulator w sygnalizatorze jest 6V i ma własny układ ładowania z 12V, więc można wykorzystać zasilanie z centralki.

    0
  • #5 13 Wrz 2013 22:46
    Neron-ek
    Poziom 11  

    Dziękuję za odpowiedzi.
    Akumulator jest na 12V.
    Jutro postaram się to spiąć.

    0
  • Pomocny post
    #6 13 Wrz 2013 22:58
    conan02

    Poziom 29  

    Hm, i tak nie będzie problemu, bo układ w centrali ładuje docelowo do 13,8V i będzie równolegle ładował też aku w sygnalizatorze.
    Aha wyjścia SAB dajesz szeregowo na TMP w centralce, ewentualnie jeszcze obwód sabotażowy czujek w szereg z nimi.

    0
  • #7 14 Wrz 2013 21:38
    Neron-ek
    Poziom 11  

    Wszystko działa jak należy.
    Raz jeszcze dziękuję.

    0