Schemat instalacji centralnego ogrzewania

01 Lut 2015 00:15 80088 97
  • #61
    mirrzo

    Moderator na urlopie...
    Grzegorz Siemienowicz napisał:
    Ja nie umieszczam schematów z zasady, jeżeli coś jest źle to piszę, że jest źle i tyle.

    Krótko mówiąc: wiem, ale nie powiem.
    Może już Ci podziękujemy ???
  • IGE-XAO
  • #62
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Staram się pisać treści merytoryczne jakimi są wg. języka polskiego np: tak / nie , źle/dobrze nie zgłębiając się od strony formalnej.
  • IGE-XAO
  • #63
    mirrzo

    Moderator na urlopie...
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści...
    Dlatego nie udzielaj odpowiedzi w stylu : wiem, ale nie powiem
  • #64
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #65
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    szelton napisał:
    mirrzo napisał:
    Grzegorz Siemienowicz napisał:
    Ja nie umieszczam schematów z zasady, jeżeli coś jest źle to piszę, że jest źle i tyle.

    Krótko mówiąc: wiem, ale nie powiem.
    Może już Ci podziękujemy ???

    Tak Kol. "Grzegorz Siemienowicz" należą sie podziękowania za współpracę.
    Dla zainteresowanych wypis z normy:
    W wolnej chwili podrzucę rysunki


    Ufff ....
    Widzę, że "błyszczysz" wiedzą i spostrzegawczością.
    Temat o tej normie jest podpięty na tym forum od 2011 roku i nazywa się :
    "Naczynie wzbiorcze w systemie otwartym CO"
    dla jasności to takie napisane niebieskimi literkami :D .

    Twoja wiedza też jest "wielka"
    szelton napisał:
    m.sta napisał:
    To i tak będzie działało w systemie zero jedynkowym.

    Zwykła głowica grzejnikowa tez działa 0/1, tylko przejście od 0 do 1 odbywa się z zwłoką czasową.


    Jak wiesz, to z tematu o głowicy termostatycznej co oznacza ..... że nie masz zielonego pojęcia jak to działa. :!:
    Chyba, że uważasz, że termometr działa w systemie 0/1 z pewnym opóźnieniem. :D

    Więc za co chcesz mi podziękować ? Za to , że nie piszę herezji ?
  • #66
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #67
    wowka
    Poziom 28  
    darekmarta1975 napisał:
    ale jezeli wydalem tyle kasy na wezownice to prosilbym o schemat z tak wezownica.



    Daj sobie spokój z tą wężownicą, a raczej z zaworem co otwiera dopływ wody. Niby takie to proste urządzenie (zawór) i niezawodne a u mnie raz chyba zarósł jakimś osadem tak że nie chciał się otworzyć. Ten zawór miałem jako dodatek do układu otwartego ale po tym numerze nigdy nie zaryzykuje zbudowania instalacji zamkniętej z takim tylko zabezpieczeniem. Jak już się uprzesz na układ zamknięty to ten zawór trzeba sprawdzać - ręcznie otwierać przynajmniej raz w miesiącu plus do tego przynajmniej dwa zawory bezpieczeństwa o dużej średnicy.
  • #68
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #69
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Czy nikt nie jest w stanie ze zrozumieniem przeczytać norm dotyczących zabezpieczeń w układach zamkniętych ?
    Dwa zawory bezpieczeństwa ? - na taki pomysł to chyba wpadają ludzie zakładający dwie prezerwatywy jedna na drugą. :cry:
  • #70
    romuald.w
    Poziom 9  
    Witam.Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy oraz wskazówek w instalacji co.Jestem zmuszony zmienić kocioł i mam problem z instalacją.Piwnice mam 170 cm,nowy kocioł 145 cm,rury od grzejników są na wysokości 144 cm i brak możliwości podniesienia ich do góry.Czy takie rozwiązanie jak narysowałem może być?Zawór różnicowy umieściłem w pionie celowo ponieważ w poziomie to różne są opinie.Szczególnie interesuje mnie czy taka różnica wysokości może być i czy musi być gdzieś zawór odpowietrzający.Układ co jest otwarty.
  • #71
    gersik
    Poziom 32  
    Pompa do zasilania bojlera nie wstawiona i źle podłączony zawór 4d.


    Kotły powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych.

    Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł.

    Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2 m, a wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m. Wysokość pomieszczenia powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotła.
  • #72
    romuald.w
    Poziom 9  
    Chyba poprawiłem,ale to jest może mniej ważne.Mnie dręczy wyprowadzenie rur z kotła w dól do zaworu 4d do pompki i w górę do grzejników.Czy to nie będzie się zapowietrzać? Jeszcze jedno pytanko.Czy zawór 4d może być zamontowany w poziomie tzn pokrętłem do góry?
  • #73
    gersik
    Poziom 32  
    Zasilanie do zaworu 4d odpowietrzy się w kierunku naczynia. Zawór 4d może być z boku kotła więc na wysokość się zmieścisz. Ważne! Rura idąca od zaworu różnicowego w kierunku instalacji nie może wracać na dół. Daj ją prosto do rury zasilającej grzejniki. Na schemacie ta ze strzałką do góry.
  • #74
    romuald.w
    Poziom 9  
    Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim tematem.Poprawiłem swój "rysunek"i mam nadzieję że będzie dobrze.Z tego co zrozumiałem to wyjście z kotła może iść w dół do zaworu 4d i dalej prosto,a co z zaworem różnicowym.Czy tak będzie dobrze? Mam jeszcze jedno pytanie.Mam dom 180 m2 bojler 150l i producenci zalecają kocioł 25 kW.Na obecnym kotle gdy jest -15stopni ustawione mam na 55stopni i w domu jest 23,24 stopnie więc dom jest ocieplony chyba dobrze.Kocioł jest z Pleszewa tzw.śmieciuch.Nie wiem ile ma kW ma napisane 3,2m2 powierzchni grzewczej i jest to chyba za dużo.Przepraszam za moje niezbyt fachowe pytania,ale w tym temacie jestem cienki.
  • #75
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Zawór różnicowy w tej konfiguracji wyrzuć. Jest on całkowicie zbędny gdyż i tak nawet jak będzie sprawny nie będzie działać i będzie przyczyną niepotrzebnych strat.
  • #76
    zielo2
    Poziom 8  
    Witam

    Chciałbym przerobić kotłownię w domu jednorodzinnym z ogrzewaniem grzejnikowym.
    Idea działania polega na priorytetowym grzaniu kotłem na paliwo stałe, a sporadycznie kotłem gazowym.
    Chciałbym uniknąć sytuacji grzania wody w buforze przy użyciu kotła gazowego.

    Dodaję zmodernizowany przeze mnie schemat.
    Zawór 4-drogowy miałby się całkowicie zamykać przy włączeniu kotła na gaz.

    Czy instalacja zmontowana wg niniejszego schematu będzie funkcjonować zgodnie z założeniami?
  • #77
    gersik
    Poziom 32  
    Będziesz to ręcznie obsługiwał? Jak tak to zostawiłbym zawór 3d ( 4d do likwidacji) i dołożył zawory kulowe lub zwrotne ale wówczas trzeba jeszcze dodatkowej pompy.
  • #78
    zielo2
    Poziom 8  
    Układ ma być sterowany automatycznie, po rozładowaniu bufora ma załączyć się kocioł gazowy i utrzymywać zadaną temperaturę.
    Po rozpaleniu węglem, kocioł gazowy powinien się wygasić.

    Poprawiłem schemat, w jakim celu zaworu kulowe/zwrotne?

    Czy w takiej formie układ będzie pełnił swoje zadanie?

    Czy wymiennik ciepła jest niezbędny?
  • #79
    gersik
    Poziom 32  
    Wymiennik ciepła musi być jeśli kotła gazowego nie masz przystosowanego do układu otwartego. Jeśli chcesz aby pracowało automatycznie to musi być druga pompa za wymiennikiem . Inaczej . Z bufora wychodzi na zawór 3d później pompa i zawór zwrotny. Z wymiennika wychodzi pompa i zawór zawrotny. Oba te obiegi połączone są trojakiem i z trojaka dopiero na grzejniki.
  • #81
    gersik
    Poziom 32  
    Drugi schemat jest prawidłowy z małym wyjątkiem. Naczynie ma zabezpieczać kocioł a nie bufor.. Rura bezpieczeństwa z kotła do naczynia a na buforze odpowietrznik.
  • #82
    leszek85
    Poziom 11  
    Witam,
    Chciałbym poprosić o zweryfikowanie mojego schematu C.O.
    Czy oby moj to rozumowania jest poprawny ??
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #83
    gersik
    Poziom 32  
    W obiegu kocioł bufor zawór 3d na powrocie przed pompą. Na instalację zawór 3d pompa i do rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Nie zapominaj że kominek też ma mieć swoje zabezpieczenie ( naczynie). Jak pompa z kotła jest na powrocie to z kominka też daj na powrót i zawory 3d termostatyczne 55 stopni. Na instalację ogrzewania podłogowego zawór 3d z siłownikiem i sterowanie pogodowe.
  • #84
    leszek85
    Poziom 11  
    A zatem czy taki schemat podłączenia jest OK ??
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Z góry Dziękuje za pomoc
  • #85
    gersik
    Poziom 32  
    Zawory 3d w obiegu kocioł -bufor i kominek- bufor mają być na powrotach koło pomp.
    Jak masz kocioł z podajnikiem to po co Ci kominek z płaszczem wodnym i bufor? Jak będzie przerwa w dostawie prądu to nie zagrzejesz niczym.
    Kominek z płaszczem wodnym powinien być inaczej zabezpieczony.
  • #86
    leszek85
    Poziom 11  
    Ideą zastosowania kominka z płaszczem wodnym jest chęć odzysku energii ze spalania drewna. Kominek chce zabezpieczyć w ten sposób iż pompa będzie zasilania z przetwornicy UPS w razie braku prądu pobiera moc z akumulatora i przetwarza go na 230 V. Tylko pytanie czy sposób podłączenia na schemacie jest teraz ok ?
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #87
    gersik
    Poziom 32  
    Już prawie ale zamień miejscami zawory 3d z pompami. Pompa ma ciągnąć wodę z zaworu 3d i tłoczyć do kotła, kominka. Zawór3d> pompa> kominek< kocioł.
  • #88
    leszek85
    Poziom 11  
    A zatem ostatecznie poprawny schemat będzie wyglądał tak:
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Przy okazji chciałbym Tobie "gersik" bardzo podziękować za wszelką pomoc ;] i cierpliwość ^.^
  • #89
    gersik
    Poziom 32  
    Pamiętaj o zaworach zwrotnych za pompami i filtrach przed pompami.
  • #90
    leszek85
    Poziom 11  
    To załączam schemat ostatecznie poprawiony tak dla spokojności ;]
    teraz powinien być już bez zarzutów ;D

    Schemat instalacji centralnego ogrzewania