    Witam!
    Wymieniam instalację elektryczną w domu. Sieć to TN-C, punkt podziału na TN-S został zrobiony w skrzynce z licznikiem.
    Po wstawieniu rozdzielni (schemat poniżej) która zastąpiła bezpieczniki topikowe mam następujący problem:
    Do piwnicy i dalej do garażu idzie przewód 5x4mm , z niego zasilany jest hydrofor i w czasie sezonu pompa głębinowa. Urządzenia te działają bez problemu. Natomiast w garażu jest zrobione gniazdko jednofazowe (czyli wzięta jedna faza i zero z przewodu jak wyżej). W momencie podłączenia odbiornika do gniazdka jednofazowego wywala mi różnicówkę trzyfazową.

    Co zrobiłem źle?
    Wymiana instalacji - Gniazdo jednofazowe na różnicówce trzyfazowej
  • Moderator
    Różnicówka 3-fazowa jest błędnie podłączona. Tor N zaczyna się i kończy w tym samym miejscu.
  • Poziom 9  
    Poprawiłem schemat. Póki co do garażu prowadzi przewód czterożyłowy, wymiana w planie.
    Opiszę jak wygląda sprawa w piwnicy: od rozdzielni idzie przewód 5x4mm do piwnicy do włącznika siłowego od hydroforu (nie wiem jak się fachowo nazywa). Na górne zaciski owego włącznika "przychodzi" przewód od garażu, gdzie "spotyka się" z zasilaniem z rozdzielni.

    Jeżeli schemat lub to co napisałem jest niejasne, to postaram się narysować.

    @retrofood
    czyli N który idzie do piwnicy powinien wchodzić w dolny zacisk N różnicówki a nie na listwę?
  • Moderator
    grzesiek001 napisał:
    Póki co do garażu prowadzi przewód czterożyłowy,


    Ot i odpowiedź na Twoje pytanie.
  • Poziom 25  
    grzesiek001 napisał:

    @retrofood
    czyli N który idzie do piwnicy powinien wchodzić w dolny zacisk N różnicówki a nie na listwę?

    Zapętliłeś się z N z różnicówki. Wpiąłeś go z powrotem na listwę N sprzed RCD, a powinieneś bezpośrednio na styk N w gnieździe 3-faz.
  • Poziom 9  
    Przepraszam @voytalo ale nie rozumiem gdzie powinien pójść ten N który idzie do piwnicy (czy o innym mówisz ?).

    Próbowałem takiej opcji:
    N do piwnicy wchodzi na dolny zacisk N różnicówki zamiast na listwę - efekt - różnicówkę wywala mi od razu po podniesieniu.

    @retrofood
    Czyli będzie wywalać bo PEN nie jest podłączony do tego gniazdka?
  • Moderator
    Dlaczego bierzesz się za coś, czego działania nie rozumiesz? Instalacji nie robi się metodą prób i błędów, to nie zabawka.
  • Poziom 9  
    Bo chcę zrozumieć.
  • Moderator
    Do szkół jeszcze przyjmują.
  • Pomocny post
    Poziom 23  
    N do gniazda ma wychodzić z dolnego zacisku trójfazowej różnicówki. Na Twoim schemacie z zacisku tego idzie przewód do szyny N przed różnicówkami. Tego przewodu być nie może.
  • Poziom 21  
    Kolego grzesiek001 ty nie chcesz zrozumieć tylko szukasz gotowej odpowiedzi i za każdym razem jak będziesz miał problem to cię przygna na forum, bo tak najłatwiej, ale idąc tym tokiem rozumowania niczego się nie nauczysz, choć byśmy rozwiązywali na forum każdy problem.
    Jeśli bierzesz się za robotę przy instalacjach elektrycznych to pewne rzeczy powinieneś wiedzieć, albo poprostu darować sobie prace nabrać doświadczenia u kogoś a dopiero później brać się samemu za robotę, bo elektryk takie błędy lub problemy jak ty tutaj masz to powinien z zamkniętymi oczami rozwiązywać.
  • Poziom 9  
    Kolego @fighter gdyby było tak jak mówisz to pokaż mi na forum mój temat w stylu jak "zbudować" rozdzielnie, dobrać aparaty, przewody i inne... ? Lub jak podłączyć różnicówkę 1 fazową ?Po co GSW?
    No pokaż mi .

    Po za tym nie o tym jest temat i nie odbiegajmy od niego. Poradę kolegi @JWitek zastosuje po przyjściu z pracy i wtedy temat zamknę.
  • Poziom 25  
    grzesiek001 napisał:
    Przepraszam @voytalo ale nie rozumiem gdzie powinien pójść ten N który idzie do piwnicy (czy o innym mówisz ?).

    Do różnicówki (górny zacisk) idzie przewód N z listwy N. Z tej samej różnicówki (dolny zacisk) wychodzi przewód N i wraca z powrotem na tą samą listwę. Przewód N z róznicówki (dolny zacisk) powinieneś doprowadzić bezpośrednio do gniazda 3-faz. Teraz jaśniej?
  • Moderator - Elektryka
    voytalo napisał:
    Przewód N z róznicówki (dolny zacisk) powinieneś doprowadzić bezpośrednio do gniazda 3-faz. Teraz jaśniej?

    A PE?
  • Poziom 25  
    zbich70 napisał:
    voytalo napisał:
    Przewód N z róznicówki (dolny zacisk) powinieneś doprowadzić bezpośrednio do gniazda 3-faz. Teraz jaśniej?

    A PE?

    To przecież oczywiste, że też powinien być w gnieździe.
  • Moderator - Elektryka
    voytalo napisał:
    To przecież oczywiste, że też powinien być w gnieździe.

    To może być kłopotliwe - post #4. ;)
  • Poziom 25  
    zbich70 napisał:
    voytalo napisał:
    To przecież oczywiste, że też powinien być w gnieździe.

    To może być kłopotliwe - post #4. ;)

    Heh, ok. Nie doczytałem, że to 4 żyły. Czyli zabieranie się za wymianę instalacji od d... strony.
  • Poziom 9  
    Problem rozwiązany. Złe podpięcie N w rozdzielni było tylko pierwszym powodem. Początkowo podpiąłem tak jak być powinno ale wywalało mi różnicówkę od razu po załączeniu więc zgłupiałem i podpiąłem tak jak było na schemacie. Wówczas przestało mi ją rozłączać od razu ale problem pojawił się w momencie podłączenia odbiorników jednofazowych.
    Jak był drugi powód? Uziemienie punktu zera w hydroforze mości elektrycy po szkole.

    Dziękuję @JWitek za odpowiedź bez poniżania pytającego. (pomógł poszło)

    Temat zamknięty.
  • Moderator
    grzesiek001 napisał:

    Jak był drugi powód? Uziemienie punktu zera w hydroforze mości elektrycy po szkole.


    Mości cwaniaku, jak widać niczego nie zrozumiałeś. Przeczytaj sobie post #5. Każdy elektryk po szkole wie, że chodzi tu o powtórne połączenie PE z N.
    O czym Ty nie miałeś pojęcia.