robert86ldz 17 Sep 2013 12:02 8148 6
Optex
  • #1
    robert86ldz
    Level 10  
    Witam,
    Przymierzam się do zamontowania alarmu Satel CA-5 w małym sklepie. Niestety, ale jest konieczność cięcia kosztów stąd właśnie taka centralka oraz połączenia szeregowe. W skład zestawu wchodzą:
    - centralka CA-5
    - manipulator CA-5 KLED-S
    - 3x czujka PIR TITAN (2 połączone w szereg)
    - czujka dymu i temperatury TSD-1
    - 2x kontaktron K-1
    - sygnalizator akustyczno-optyczny SPL-5010
    - akumulator 7ah/12v
    - obudowa z transformatorem

    Na schemacie pominąłem zasilanie, żeby było bardziej czytelnie, kolorem pomarańczowym oznaczyłem osobną linię sabotażową.

    pozdrawiam
    Robert

    Satel CA-5 - Poprawność połączeń - prośba o sprawdzenie
  • Optex
  • #2
    Pati
    Level 27  
    2,2 k w ob sabotażu rozdziel na kilka rezystorów po jednym w każdym czujniku.

    2,2 k z lini 3 (dwa czujniki) zamień na 2szt po 1,1k.

    Uodporni to Twoje cięte kosztowo obwody na grzebanie.
  • Optex
  • #3
    robert86ldz
    Level 10  
    dzięki za podpowiedź, uwzględnię ;)
  • #4
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Czy centrala już kupiona ? Jeśli nie, kup inną, np. Versę 10. Nie wiem, czy ktoś Ci polecał takie rozwiązanie, ale jeśli tak, nie korzystaj już z rad tej osoby. Przy takiej ilości elementów stosowanie centrali "na styk" a tutaj nawet za małej ... to smutne. Czujki najlepiej jakby każda była połączona w 2EOL/NC a nie kombinacje EOL + szereg czujek. No ale przy tej centrali nie uda się tego zrobić porządnie.

    Być może zaraz nastąpi kontratak obrońców CA-5. Uprzedzam, że osobiście lubię tą centralę za jej prostotę, ale nie lubię, kiedy każe jej się dźwigać zbyt wiele. W dzisiejszych czasach już po prostu nie wypada kombinować z łączeniem czujek (ich sabotażów) w szeregu.

    Schemat poprawny + sugestie kolegi wyżej.
  • #5
    rogerrrr
    Level 13  
    dariusz.bembenek wrote:
    kup inną, np. Versę

    dariusz.bembenek wrote:
    Czujki najlepiej jakby każda była połączona w 2EOL/NC


    jak najbardziej słuszne podejście.
    A co do dzielenia rezystorów proponuję podejść do tematu bardzo ostrożnie.
    W systemie masz:
    4 czujniki
    1 klawiaturę
    1 sygnalizator
    1 obudowę
    jeżeli podzielisz 2k2 na 7 urządzeń to zwarcie na przewodach sabotażu i otwarcie obudowy da tyle samo co i bez rezystorów podzielonych.
    Ominięcie jednego z nich przy tej ilości zmieści się w granicach tolerancji, a więc (przy zwarciu sabotażu przed czujnikiem i otwarcie go) nie wywoła alarmu.
    Pozostając przy tej wersji centrali podzielił bym to max na 3 góra 4 rezystory umieszczone w urządzeniach.
  • #6
    robert86ldz
    Level 10  
    dariusz.bembenek wrote:
    Czy centrala już kupiona ? Jeśli nie, kup inną, np. Versę 10.


    Sprzęt już mam, więc Versa odpada - zainteresuje się tym systemem w przyszlosci.

    rogerrrr wrote:
    Pozostając przy tej wersji centrali podzielił bym to max na 3 góra 4 rezystory umieszczone w urządzeniach.


    Nad tym jeszcze muszę pomyśleć, zastanawiam się jeszcze czy jest sens włączania w linię sabotażową czujnika dymu i temperatury... Co myślicie? Pokombinuje jeszcze, aby spiąć czujki w szeregu w 2EOL/NC

    dzięki za odpowiedzi ;)
  • #7
    Pati
    Level 27  
    i tak są 24godzinne więc można sobie dać luz


    Przeczytaj również:
    Satel CA-5, konfiguracja - wybrane zagadnienia



    Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi i artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń:
    Zabezpieczenia stacjonarne. Systemy alarmowe, Kamery, Domofony, Napędy bram i rolet, Automatyka domowa. Tematy Wyróżnione i poradniki.
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum77.html


    Zachęcam również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum510.html