Immergas/Eolo Star 24KW - Kod 11 i oraz 02

menelaos8 18 Wrz 2013 08:31 4929 4
  • #1 18 Wrz 2013 08:31
    menelaos8
    Poziom 2  

    Witam,

    Piec, od tygodnia, podczas korzystania z wody użytkowej (tak po 4-5 minutach) zgłasza usterkę 11 i przestaje grzać wodę. Po chwili kod znika i kolejną chwilę pracuje poprawnie. Czasem zdarza się że przed kodem 11 na chwilę mrugnie kod 02 a potem przechodzi do 11.

    Piec jest użytkowany od 4 lat. Serwisant Immergas stwierdził że należy wymienić wentylator bo piec nie dostaje odpowiedniej ilości powietrza. Testował działanie pieca ze zdjętą obudową komory spalania - tak że pobierał powietrze z pomieszczenia i faktycznie wtedy nie zgłaszał błędów. Po założeniu obudowy błędy pojawiły się ponownie. I teraz moje pytanie:

    1. istnieje prawdopodobieństwo że może być przypchany komin. Sprawdzenie jego drożności jest nieco utrudnione, gdyż jest to komin współosiowy z dwoma kolankami. Po odkręceniu wentylatora (który de facto kręci się swobodnie - ale może silnik stracił sprawność) drożność była sprawdzana "na drut" który wchodzi tylko do drugiego kolanka (raczej kwestia giętkości drutu), zarówno w kanale powietrznym jak i spalinowym. Od góry też było sprawdzane - ale tam ze względu na długość drutu i jego sztywność udało się go wprowadzić do pierwszego kolanka. Teoretycznie takie sprawdzenie "drutem" daje wynik drożności ale czy jest jakiś sposób "mało inwazyjny" bez rozbierania komina który na 99-100% da potwierdzenie drożności.
    2. Czy wentylator, który jest umieszczony po stronie spalin i wypycha spaliny, ma wpływ na dopływ powietrza do spalania?

    Oczywiście skłaniam się do wymiany wentylatora ale chciałbym jeszcze wykluczyć inne czynniki które mogą mieć wpływ na nieprawidłowe działanie pieca.

    2 4
  • #2 18 Wrz 2013 11:58
    serwis25
    Poziom 18  

    Wymiana wentylatora nic nie da.
    Trzeba sprawdzić analizatorem spalin powietrze na zasysie czy nie zaciąga spalin.
    Mógł się rozszczelnić komin i kocioł zasysa własne spaliny.
    W takiej sytuacji są właśnie takie objawy

    0
  • #3 18 Wrz 2013 12:07
    menelaos8
    Poziom 2  

    serwis25 napisał:

    Trzeba sprawdzić analizatorem spalin powietrze na zasysie czy nie zaciąga spalin.


    Czy taką analizę powinien wykonać serwisant czy może kominiarza powinien wołać?

    0
  • #4 18 Wrz 2013 12:33
    serwis25
    Poziom 18  

    Każdy kto posiada analizator, ale najlepiej serwisant lub instalator, który montował komin.

    0
  • #5 28 Cze 2017 18:14
    szloser
    Poziom 10  

    Ogólnie zły przepływ powietrza od zasysu po wylot. Trzeba sprawdzić i zasys powietrza i wyrzut spalin. Różnica pomiędzy zasysem i wyrzutem kod 11. Kod 2 przegrzanie. Zasys i wyrzut muszą mieć podobne ciągi wyczuwalne spokojnie rączką

    0